• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелки ?

Гидравлические разделители (стрелки), коллекторы, насосы и насосные группы, радиаторы и прочая мелочевка. Выбираем, подбираем, обсуждаем.
Предполагаемые схемы разводки системы отопления обсуждаем здесь же.

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелки ?

Сообщение Петр222 » 16 янв 2013, 17:37

Температура подачи котла Бакси луна дуо тек мп 1.60 до гидрострелки Майбес 57 гр. После гидрострелки 49 гр. Начал разбираться в чем причина. понимаю - происходит подмес из обратки и все происходит через гидро стрелку.
Сделал короткий эксперимент: перекрыл контуры 2 этажа и 3 этажа и оставил только 1 этаж. Подождал минут 15-20 пока все прогреется. И Что же Вы думаете?
Из под котла = 57 гр, на коллекторе = 54- 55 гр, на первом радиаторе =53-54 гр, а на последнем радиаторе (тринадцатом) = 48 гр. Такое положение вещей меня вполне бы устраивало. Рукой потрогал - действительно все радиаторы на ощупь стали намного горячей.(1 этаж). И все бы хорошо, но у меня есть еще и 2 и 3 этаж, да еще теплые полы будут. Так что надо разбираться с этой гидрострелкой. Она вроде бы как предохраняет горелку от перегрева. Так что даже не знаю что делать, может кто что подскажет..
Фото отправлю позже

#61

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение RADAR » 08 апр 2013, 22:23

Петр222 писал(а):А почему молчит Андрей Ф ?
Хочется услышать мнение представителя Бакси
то, что молчит - логично... он уже вроде все сказал...добавить тут уже давно нечего...с котлом проблем нет...а СО это уже проблема не BAXI...так что, за жизь поболтать - это уже кому не лень... ;)

#62

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение Петр222 » 08 апр 2013, 22:31

Я про котел спрашиваю : на другом сайте один товарищ с украины сказал , что есть ограничения на внутренний диаметр трубы идущей от котла = не более 22 мм . Котел не Бакси. Вот я и спросил , у Бакси есть такие ограничения или нет ? Это не болтовня , а просто хочется знать информацию

#63

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение RADAR » 08 апр 2013, 22:35

ИМХО - ограничения вверх нет...

#64

ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 49

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение ANDRYC » 09 апр 2013, 17:59

А зачем такой диаметр труб на радиаторы? Если сравнить цены, то на эту сумму можно было двухтрубную систему и хватило бы 25 и 20 трубы на концах, а стрелку вместо верхнего и нижнего коллекторов. При таком количестве разбора и таких насосах: кватратная труба 100Х100 длиной 1.5 метра идеальный вариант. Немножко великовата, но эффективно. А эти сужения и расширения по всей длинне трубы не есть хорошо. Жидкость любит течь по ровной (одного тдиаметра) трубе.

#65

strag
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 апр 2013, 18:26

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение strag » 16 апр 2013, 18:43

Вот в проекте стоят и радиаторы, и полы водяного отопления, при чем на всех трех этажах.
Не будет ли слишком жарко в доме?
У товарища в Лен. обл. домик 2 этажа по 70 кв. м. каждый и отапливает только теплыми полами. Говорит, что вполне хватает зимой и даже есть запас прочности.
Кто, что может сказать по этому поводу, а то собираюсь строиться и присматриваюсь ко всяким вариантам.
Заранее всем спасибо.

#66

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение RADAR » 16 апр 2013, 22:57

strag писал(а):Вот в проекте стоят и радиаторы, и полы водяного отопления, при чем на всех трех этажах.
Не будет ли слишком жарко в доме?
У товарища в Лен. обл. домик 2 этажа по 70 кв. м. каждый и отапливает только теплыми полами. Говорит, что вполне хватает зимой и даже есть запас прочности.
Кто, что может сказать по этому поводу, а то собираюсь строиться и присматриваюсь ко всяким вариантам.
Заранее всем спасибо.
спросите у своих проектировщиков - есть ли возможность только ТП?

#67

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение Петр222 » 26 апр 2013, 10:02

ANDRYC писал(а):А зачем такой диаметр труб на радиаторы? Если сравнить цены, то на эту сумму можно было двухтрубную систему и хватило бы 25 и 20 трубы на концах, а стрелку вместо верхнего и нижнего коллекторов. При таком количестве разбора и таких насосах: кватратная труба 100Х100 длиной 1.5 метра идеальный вариант. Немножко великовата, но эффективно. А эти сужения и расширения по всей длинне трубы не есть хорошо. Жидкость любит течь по ровной (одного тдиаметра) трубе.
Сейчас я как раз переделываю систему отопления , делаю двухтрубку - основная труба 25 а поводки - на 20 мм. Ставлю металлический коллектор , как раз , как Вы говорите 100х100 мм квадрат , стрелку ставлю самодельную - большего размера .

#68

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение Петр222 » 26 апр 2013, 10:04

Но основной финт или точнее сказать - суть перередлки заключается в том чтобы уменьшить расход в контурах отопления : приравнять его к расходу в котловом контуре , тем самым избежать подмеса в гидрострелке. Основой режим работы моего котла : подача 50 - 60 градусов - в этих пределах и мне необходимо чтобы до радиаторов доходила подача "неразбавленная " , иначе при температуре 40 -45 градусов радиаторы совсем не греют ( чего не скажешь о теплых полах).
Двух трубка мне позволит довести до каждого радиатора одинаковую температуру носителя, а замена насосов на слабомощные " умные " насосы грюндфос или вило , с регулированием подачи и других режимов работы , позволит снизить расход в контурах

#69

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение Петр222 » 26 апр 2013, 10:06

У кого стоят контлы Бакси Луна Дуо тек МП ( новые модели) сразу советую датчик бойлера подключать на плату котла , как положено в инструкции. У меня датчик бойлера посажен на систему отопления. И сейчас весной , когда теплеет , датчик уличной температуры автоматически понижает температуру носителя аж до 40 градусов , а представьте сорокоградусной водой нагревать воду в бойлере до 40 градусов или более ???

#70

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение Петр222 » 26 апр 2013, 10:09

Я естественно сделаю по нормальному скоро.. : когда бойлер остыл - включается режим ГВС и в режиме ГВС котел должен раскочегариться аж до 80 градусов и быстро нагреть бойлер

#71

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение Петр222 » 26 апр 2013, 10:17

strag писал(а):Вот в проекте стоят и радиаторы, и полы водяного отопления, при чем на всех трех этажах.
Не будет ли слишком жарко в доме?
У товарища в Лен. обл. домик 2 этажа по 70 кв. м. каждый и отапливает только теплыми полами. Говорит, что вполне хватает зимой и даже есть запас прочности.
Кто, что может сказать по этому поводу, а то собираюсь строиться и присматриваюсь ко всяким вариантам.
Заранее всем спасибо.
Может быть и будет слишком жарко в доме если одновременно и на полную мощность. Но в моем случае нужен точный перерасчет тепловой мощности для прогрева помещений. Своим проектировщикам я не доверяю , так ка нахожу кучу ошибок в их проекте , самому пересчитывать -времени нет , да и не специалист я в этой области , чтобы быстро пересчитать. У меня некий запасной вариант. Если с ТП что случится - радиаторы и наоборот.

#72

Автор темы
Петр222
Забегающий
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 16 янв 2013, 17:21
Откуда: г. Казань

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение Петр222 » 26 апр 2013, 10:19

Еще один совет - не заливать незамерзайку , я уже много раз сливал , воздух стравливал , и сейчас бы от нее ничего не осталось. Лучше поставить на резервный случай электрокотел ( для работы на какое то время - допустим сломался газовый котел) Я осенью так и сделаю

#73

Валерий
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 июн 2013, 13:17

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение Валерий » 04 июн 2013, 13:24

Всем доброго времени суток,остановился на baxi,какой посоветуете котел для дома в 150 кв.м?первый этаж теплые полы,второй этаж радиаторы.

#74

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение RADAR » 04 июн 2013, 13:49

Nuvola Duo-tec 24..

#75
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6252
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 580 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение Bahus » 04 июн 2013, 19:43

RADAR писал(а):Nuvola Duo-tec 24..
А чо-б не Luna Duo-tec? :lol: О ГВС речи вроде не было ..
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#76

Валерий
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 июн 2013, 13:17

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение Валерий » 04 июн 2013, 21:25

Bahus писал(а):
RADAR писал(а):Nuvola Duo-tec 24..
А чо-б не Luna Duo-tec? :lol: О ГВС речи вроде не было ..
ГВС тоже нужно

#77

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение RADAR » 04 июн 2013, 22:05

Bahus писал(а):
RADAR писал(а):Nuvola Duo-tec 24..
А чо-б не Luna Duo-tec? :lol: О ГВС речи вроде не было ..
а ты говоришь...всё нужно человеку... ;) :mrgreen:

#78
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6252
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 580 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение Bahus » 04 июн 2013, 23:12

Ну в конце концов Duo-Tec все кроме MP умеют горячку готовить :)
А вообще по теме: задайте запрос поточнее. Обозначьте все пожелания, количество проживающих, бюджетные рамки немаловажны, etc..
Исходя из того, что Вы написали - подойдет любой двухконтурный котел. Так что поразвернутей чуть
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#79

Валерий
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 июн 2013, 13:17

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение Валерий » 05 июн 2013, 08:54

Если быть по точнее то проживающих будет четверо(двое взрослых и двое детей)Думаю сделать на первом этаже везде теплые полы,а на втором батареи или тоже сделать ТП?Второй этаж будет жилым.По цене думаю 30-40 р.И еще вопрос почему лучше брать конденсационные котлы?
Вложения
2013-05-20_145059 копия.jpg
2013-05-20_145059 копия.jpg (41.8 КБ) 6366 просмотров
2013-05-20_145112.jpg
2013-05-20_145112.jpg (28.96 КБ) 6366 просмотров

#80

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение RADAR » 05 июн 2013, 08:58

потому что они экономичные и как раз их экономичность полностью проявится на теплых полах..

#81
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6252
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 580 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Re: Как избежать подмеса обратки в подачу после гидрострелк

Сообщение Bahus » 05 июн 2013, 09:52

RADAR писал(а):потому что они экономичные и как раз их экономичность полностью проявится на теплых полах..
Добавлю, чтобы добиться максимальной экономии, на втором этаже делать либо тоже ТП, либо радиаторы увеличенной мощности.
По цене, правда, в конденсационники Вы не вписываетесь. Самый дешевый вариант на сегодня - 24-й Duo-tec Compact будет стоить в районе 43-45 тыр. Но Вам от него ГВС скорее всего не хватит (не знаю какие у Вас любители ГВС, люди разные все). Что-то более подходящее по расходу ГВС (из конденсационников) начнется от 60 тысяч. Там перебор по отоплению, но это не проблема для таких котлов. Зато выход ГВС одновременно на 2 точки будет более или менее приемлемый.
А конденсационная Нувола (у нее не проточный теплообменник, а бойлер на 45 литров), так примерно от 70 тыр. будет стоить...
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#82
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco 4s 24F клапан не перекрывает подачу газа
    8 Ответы
    831 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    01 окт 2018, 18:56

Вернуться в «Система отопления в целом и ее элементы»

Кто сейчас на конференции