Всем привет.Можно ли к вентилятору котла подключить два насоса джилекс 25\40 и 25\60. Хотелось бы, чтобы насосы работали через схему котла, а не крутились сами по себе 24 часа в сутки. Первые сдохли через 3 сезона, а стоят нормально. Или как-то по другому сделать? Заранее спасибо.

#1

bullet0823
Старожил
Сообщения: 667
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение bullet0823 » 27 янв 2017, 21:18

для джилекса три сезона это очень хорошо

#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6803
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 687 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение Bahus » 27 янв 2017, 21:45

Лучше подключить на контакты насоса. Можно напрямую, но лучше через промежуточное реле. Прямое подключение позволяет использовать внешнее оборудование суммарной мощностью до 130 ватт
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#3

Автор темы
борис40
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 13:03
Мой котел: baxi back fourtech 24f

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение борис40 » 28 янв 2017, 13:49

Всем огромное спасибо! Сам работаю ремонтником по стиральным машинам с 1980г. 3 года назад переехал жить в область и впервые столкнулся с котлами. У местных мастеров главное - срубить денег и быстренько смыться. Нахватались верхушек, а котлов толком не знают. Если не затруднит скажите: неужели джилексы такие дохлые или есть замена? Что такое промежуточное реле - никогда не сталкивался? Зайдите на мой сайт stirmash40.ru и прочитайте о характерных ошибках клиентов. Проверено годами. Вам будет полезно.

#4

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3323
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 256 раз

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение plehan » 28 янв 2017, 15:02

борис40 писал(а): дохлые или есть замена?
- я не экспериментирую ,ставлю грундфос , но то деньги ! Как аналог , вило ,даб , педролло !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#5

hello2mac
Забегающий
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 10:54
Благодарил (а): 3 раза

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение hello2mac » 01 мар 2017, 15:30

оазис стоит, дополнительный! на 3 контура теплых полов. Без него ваще расход WILO не показывал!

#6

Тимур
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 34

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение Тимур » 15 ноя 2017, 16:30

Чтобы не разводить новых тем: я могу подключить насос ТП к котлу своему Эко Хоум без всяких реле, если он у меня один(на ТП) и при третьей скорости кушает 78Ватт???

#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6803
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 687 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение Bahus » 15 ноя 2017, 19:34

До 130 Вт можно.
Только если у вас нет смесительного узла, то насос во время разбора ГВС будет молотить в тупик.
Плюс, если подключен комнатный термостат, то выбег насоса 3 минуты после потухания.
Проще и надёжней тупо в розетку включить
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#8

Тимур
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 34

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение Тимур » 15 ноя 2017, 19:39

Bahus писал(а): До 130 Вт можно.
Только если у вас нет смесительного узла, то насос во время разбора ГВС будет молотить в тупик.
Плюс, если подключен комнатный термостат, то выбег насоса 3 минуты после потухания.
Проще и надёжней тупо в розетку включить
В том то и дело. Я установил смесит.узел и хочу чтобы когда термостат выключает котел, вместе с ним же и насос ТП останавливалсч

#9

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3323
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 256 раз

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение plehan » 15 ноя 2017, 19:43

Не боитесь получить провал по температуре ТП ,это не радиатор за 2 минуты не нагреете .
Если хотите экономии ,частотный насос , потреблением можно пренебречь .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#10

Тимур
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 34

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение Тимур » 15 ноя 2017, 19:54

plehan писал(а): Не боитесь получить провал по температуре ТП ,это не радиатор за 2 минуты не нагреете .
Если хотите экономии ,частотный насос , потреблением можно пренебречь .
Я хочу лишь не гонять насос ТП когда котловой стоит от термостата. А провал не так страшен для меня, когда стяжка хорошо прогрета, то я думаю за 2-3 часа она сильно не остынет.

#11
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6803
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 687 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение Bahus » 15 ноя 2017, 19:55

С термостатом отдачи от тп один фиг не будет. Поэтому можно так, как задумано.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#12

Тимур
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 34

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение Тимур » 15 ноя 2017, 20:07

Bahus писал(а): С термостатом отдачи от тп один фиг не будет. Поэтому можно так, как задумано.
Спасибо. Подсоединить в те же разъемы что и основной насос? А заземление на шину земли в котле?

#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6803
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 687 раз
Возраст: 40
Контактная информация:

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение Bahus » 15 ноя 2017, 22:21

Ну да. Лучше, конечно на колодку палаты
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#14

Тимур
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 09:18
Откуда: Йошкар-Ола
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 34

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение Тимур » 16 ноя 2017, 21:11

Bahus писал(а): Ну да. Лучше, конечно на колодку палаты
Спасибо вам за помощь! Вы очень помогаете! Спасибо. Но я открыл котел и добрался до платы. Страшно мне трогать эти разъемы на плате, какие то они слабенькие. Могу ли я просто перекусить эти два провода, которые идут на насос котла, и соединить их клемником? И второй не мало важный вопрос: гараниия при этом сохранится или нет?

#15
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 615
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 43 раза
Возраст: 40

baxi fourtech 24f вопросы

Сообщение GAZCONEC » 16 ноя 2017, 21:32

Гарантия только на заводской дефект
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#16
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вопросы по Baxi main 24 fi
    Сергей123 » 13 дек 2019, 15:12 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    545 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей123
    23 дек 2019, 10:05
  • Вопросы по котлу Baxi Duo-tec compact
    pocket » 22 июл 2019, 15:20 » в форуме Гидравлическое подключение
    2 Ответы
    772 Просмотры
    Последнее сообщение pocket
    22 июл 2019, 22:44
  • Вопросы по котлу Baxi Eco Classic 24F
    Toni » 18 фев 2020, 11:17 » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    520 Просмотры
    Последнее сообщение Toni
    18 фев 2020, 14:16
  • Baxi Eco Four 24f вопросы после 1го пуска
    KirR » 12 дек 2019, 22:07 » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    14 Ответы
    1231 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    14 дек 2019, 06:04
  • е98 Baxi fourtech 24F
    Khabibullaev » 24 фев 2020, 10:47 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    361 Просмотры
    Последнее сообщение Khabibullaev
    24 фев 2020, 12:22