Здравствуйте, у родственников новая квартира, там стоит Baxi MAIN5 18F, необходимо, чтобы были теплые полы, отопление и гор.вода. Возможно реализовать все это силами только одного котла? Или необходимо использовать дополнительный насос и смес.узел? Коллектор скорей всего нужен. Если смотреть по хар-кам котла, то получается можно только: или теплые полы, или отопление и гор.вода, но чтобы сразу все - нет.
Будут вызывать сантехников, а там не знаешь какой попадется.
Посоветуйте пожалуйста, как лучше реализовать?
Просто по мне, чем меньше в схеме дополнительных устройств, тем стабильней и долговечней.
Квартира 90кв.м, теплый пол(кухня, прихожая, ванна), отопление(2 комнаты, кухня).

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 28 окт 2017, 23:25
RADAR
Майн просто так на все сразу с минимумом допов не получится..

Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Полноценный ТП получится только со своим насосом. Насос этот если без стрелки и не отключать во время разбора ГВС, будет просаживать ГВС..согласовать с отоплением его тоже без стрелки проблематично..где стрелка, там ещё насос на отопление..

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 окт 2017, 17:33
plehan
Rass писал(а): Посоветуйте пожалуйста, как лучше реализовать?
- проект , чтобы не требовать расчеты и схемы от сантехников ( руки ) .

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 окт 2017, 19:29
Тимур
Извините, что вмешиваюсь, а у меня с котлом Эко Хоум 24Ф напрямую пускаю подачу с котла к радиаторам(лучевая система) и плюс смесительный узел на ТП со своим насосом. Тоже без гидрострелки работать не будет? и будут проблемы с горячей водой?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 окт 2017, 21:27
RADAR
Нет

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 окт 2017, 21:51
Тимур
RADAR писал(а): Нет
Нет - не будет работать? Или нет - нормально все будет?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 окт 2017, 22:52
RADAR
Тимур писал(а): и будут проблемы с горячей водой?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 окт 2017, 23:05
Тимур
А можно попросить вас более подробно расскрывать ваш ответ?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 29 окт 2017, 23:53
RADAR
с горячей водой проблем не будет - так понятно?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 30 окт 2017, 00:07
Тимур
RADAR писал(а): с горячей водой проблем не будет - так понятно?
Спасибо!очень обнадежили. Еще один вопросик если вы не против: обратные клапане стоит где нибудь ставить в системе? Перед смесит.узлом например? Или на обратке перед котлом?

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 30 окт 2017, 00:29
RADAR
не нужно..

Baxi MAIN5 18F теплый пол и отопление

Добавлено: 28 июл 2019, 20:11
Killerfinger
plehan писал(а):
29 окт 2017, 17:33
Майн просто так на все сразу с минимумом допов не получится..
У меня подключены тёплые полы и батареи.
Значит выходит так что все вместе работать не будет?
Просто ещё не испытывал

Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Нужно ставить доп насос?