Страница 1 из 1

Диапазоны мин и мах температуры

Добавлено: 24 мар 2018, 20:35
Paney
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, стоит котел baxi eco four 24f работает в режиме отопления. На котле задана температура 60 градусов.
Вопрос: до отключения горелки температура достигает 64 градусов, затем горелка выключается и температура быстро падает до 54 градусов примерно секунд за 6. Через минуту температура снижается до 52 51 градусов и котел снова включается в нагрев. (нагревает до 60 за пару секунд).
Скажите это нормальный режим работы ? теплообменник новый. В системе обычная вода.

Диапазоны мин и мах температуры

Добавлено: 25 мар 2018, 00:19
RADAR
Paney писал(а): затем горелка выключается и температура быстро падает до 54 градусов примерно секунд за 6. Через минуту температура снижается до 52 51 градусов и котел снова включается в нагрев.
хронология точно такая? или цифры взяты на глаз..примерно..

Диапазоны мин и мах температуры

Добавлено: 25 мар 2018, 11:39
Paney
Замерил, После выключения горелки
С 65 до 54 температура снижается за 10 сек.
Далее с 54 до 51 за 2 мин 48 сек
Затем горелка включается и набирает температуру с 51 до 62 за 7 сек
Далее с 62 до 65 температура за 3 мин 28 сек. И снова отключается
Площадь обогрева около 180 кв.м.

Диапазоны мин и мах температуры

Добавлено: 25 мар 2018, 16:49
RADAR
это ближе к правде..фильтр можно посмотреть на обратке отопления на чистоту, может отбалансировать систему отопления..для начала вот..

Диапазоны мин и мах температуры

Добавлено: 25 мар 2018, 18:08
Paney
Фильтр чистый, смотрели осенью.
А что значит отбалансировать ? Как это сделать ?
Батареи во всех комнатах одинаково горячие.
Т.е котёл работает не совсем правильно ?

Диапазоны мин и мах температуры

Добавлено: 25 мар 2018, 18:16
RADAR
Paney писал(а): Т.е котёл работает не совсем правильно ?
котел работает так, как может работать в данный момент на этой системе отопления..судя по хронологии - электроника котла отрабатывает заводские установки..

Отправлено спустя 59 секунд:
проверить работу 3хходовика..

Отправлено спустя 42 секунды:
далее насоса, теплообменника потом сделать выводы..

Диапазоны мин и мах температуры

Добавлено: 25 мар 2018, 18:27
Paney
Проверить это значит снимать надо?
Клапан с виду работает на гвс переключается нормально вода горячая, насос тоже крутит, без лишних шумов.... теплообменник новый как я уже говорил.
Вот диапазон темп. От 51 до 65 ,не много беспокоит , хотя может и норма..... не знаю.. при установленном на котле 60 градусов...

Диапазоны мин и мах температуры

Добавлено: 25 мар 2018, 18:40
RADAR
Paney писал(а): Вот диапазон темп. От 51 до 65 ,не много беспокоит
ничего беспокойного не вижу..

Диапазоны мин и мах температуры

Добавлено: 25 мар 2018, 18:51
Paney
Хорошо, спасибо !

Диапазоны мин и мах температуры

Добавлено: 25 мар 2018, 19:57
bullet0823
Paney писал(а): Фильтр чистый, смотрели осенью.
с осени ничего не могло произойти?)