использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Обсуждение и выбор разного защитного оборудования для котлов и бойлеров. Стабилизаторы напряжения и УЗИП, генераторы и источники бесперебойного питания. Информаторы и сигнализаторы. Устройства защиты теплообменников и змеевиков от накипи. Все это здесь.

Автор темы
Ursus
Бывалый
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 09 янв 2016, 22:34
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240Fi
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 48

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение Ursus » 10 фев 2016, 23:19

Использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа Dungs , MADAS или им подобные кто-нибудь использовал.
При отключении газа он отключает котёл, а при подаче газа он включает. Есть вообще смысл в данной фишке.
[youtube]
[/youtube]

#31

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 252 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan » 16 фев 2016, 17:35

Я напишу вкратце , что я хочу , человек получил отказ в установке котла по причине номинала в сети 13 мбар ( в наличии оказалось 12мбар ), то есть по мнению ГРО котел не может работать при давлении 12 мбар .
Номинальное давление не является минимальным давлением в сети ,есть предельные отклонения для работы газоиспользующего оборудования . А на этом датчике можно что хочешь установить, я прекрасно понимаю .
BAXI - Volga писал(а): Это график зависимости мощности от давления газа
5 мбар +20% - это и будет настройка реле
- этот график для ознакомления не более того . И не как не связан с подтверждением устойчивой работы горелки .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#32
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6349
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 600 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение Bahus » 16 фев 2016, 21:12

Этот график отражает именно заводские испытания.

Отправлено спустя 27 секунд:
По моему разумению :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#33

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 252 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan » 16 фев 2016, 21:30

Bahus писал(а): Этот график отражает именно заводские испытания.
- основание проведения данного испытания. Есть требование к производителю указывать номинальное давление к оборудованию ,и 5 мбар нет такого значения у газовых сетей РФ. ТР ТС 016/2011 б) вид и номинальное давление используемого газа;
. Я не требую я прошу помочь знающим , отклонение от номинала 13мбар .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#34
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6349
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 600 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение Bahus » 16 фев 2016, 22:01

Номинальное - в паспорте. 20 мБар
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#35

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 252 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan » 16 фев 2016, 22:05

Вопрос снят , кое что нашел :)) Номинал для жилых зданий- 8 Жилые здания 0,1 -0,003. 4.4 Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2.
А про 5 мбар надо думаю поправить !?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#36
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3869
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 283 раза
Контактная информация:

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение BAXI-Ural » 16 фев 2016, 22:26

Не ручаюсь за точность цитат, но суть по моему разумению такая:
ГРО обязуется обеспечить давление газа на установке потребителя согласно требованиям изготовителя; юридически это оформляется выдачей ТУ.
Производитель в свою очередь диапазон давления тоже не с потолка берет, а смотрит в ГОСТ (а это 17-25 мбар)...
Если в ГРО видит, что не может соответствовать ГОСТу, то поребитель посылается "в поле"...

Так должно быть "по правилам", однако мы живем в России, где забивать на правила - национальный вид спорта :mrgreen:
Что же до реальных зачений давления газа. то для каждой модели они индивидуальны. Я вот запускал Duotec MP 1.50 при -4 мбар (минус!)...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#37

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 252 раза

использование датчика-реле для контроля мак/мин давления газа

Сообщение plehan » 16 фев 2016, 22:40

BAXI-Ural писал(а): ГРО обязуется обеспечить давление газа на установке потребителя согласно требованиям изготовителя; юридически это оформляется выдачей ТУ.
- нет ТУ содержит лишь часовой расход газа ! оно обязано поддерживать давление в сети нижний порог не указан в таблице -0.005 , но это не отражается в ТУ.
BAXI-Ural писал(а): смотрит в ГОСТ
- название полное можно ? Я их много смотрел , был один ,но в нем отменена таблица о значения отклонения от номиналов
BAXI-Ural писал(а): Если в ГРО видит, что не может соответствовать ГОСТу, то поребитель посылается "в поле".
- неправильно , ГРО потдверждает отсутствие наличия тех . возможности основываясь на гидравлическом расчете . Если у вас указано 20 мбар- номинальное значение то в сети с (13)или 26 мбар по вашей логике нельзя эксплуатировать. Но диапазон обеспечению устойчивой работы работы 0,001-0,003 МПа- по идее должен быть подкреплен ГОСТм об испытаниях в этих пределах данного вида оборудования , как например вы утверждаете (а это 17-25 мбар) , но где этот ГОСТ с указанием испытаний, точнее допустимые отклонения от заявленных 20 мбар .
BAXI-Ural писал(а): Что же до реальных зачений давления газа. то для каждой модели они индивидуальны.
- я прекрасно осведомлен о действительности , но надо понимать что представители ГРО когда им надо по блату указывают правильные значения .
.
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#38
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Электрод контроля пламени BAXI LUNA 1.310Fi- MV
    Магомет » 05 дек 2018, 10:58 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    388 Просмотры
    Последнее сообщение Магомет
    06 дек 2018, 16:49
  • Минимальная температура уличного датчика
    36 Ответы
    2472 Просмотры
    Последнее сообщение SYnapce
    08 фев 2019, 09:30
  • Чистка датчика протока в ECO COMPACT 24F
    Неугомонный » 07 ноя 2018, 10:25 » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    543 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    07 ноя 2018, 13:00
  • Расположение датчика температуры бойлера
    emu77 » 01 дек 2018, 19:20 » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    774 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    04 дек 2018, 10:46
  • Скачки давления Eco Four 24F
    tijl » 09 дек 2018, 17:49 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    418 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    09 дек 2018, 23:21

Вернуться в «Защитное оборудование»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя