• 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.
Ответить

Автор темы
Bulat174
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 сен 2016, 17:26
Мой котел: Baxi luna 3 1.310

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение Bulat174 » 20 сен 2016, 17:43

Здравствуйте!

Интересует вопрос как подключить котел одноконтурный котел BAXI LUNA 3 1.310/
Что имеем : собственно котел, гидрострелка север м4, БКН drazice okc 200 ntr; временно электрокотел 12 кВт.
Отапливаемые помещения: дом 134 кв.м. (только теплый пол), в планах на след. год мастерская 72 кв.м. и баня 36 кв.м.
Требуется подключить гидравлику у котла, в инструкции увидел контур гвс (если его так можно назвать, вроде бы покупал одноконтурный котел, шутка))).
Возможно ли заглушить контур ГВС у котла и подключить котел только к системе отопления, с другого конца к гидрострелке.

Наверное я плохо смотрел руководство по эксплуатации и читал форум, требуется лишь понять и простить и помочь...
Вложения
котельная.jpg

#1
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4873
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 76 раз
Поблагодарили: 238 раз
Возраст: 44

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение RADAR » 20 сен 2016, 19:15

Bulat174 писал(а): Возможно ли заглушить контур ГВС у котла и подключить котел только к системе отопления, с другого конца к гидрострелке.
возможно..вопрос только - как будет регулироваться температура ГВС?
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6418
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 606 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение Bahus » 21 сен 2016, 00:05

Да. Бойлером-то как управлять собираетесь?
Бойлер подключается к котлу до стрелки и управляется с котла. Остальное все за стрелкой со своими насосами.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#3

Автор темы
Bulat174
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 сен 2016, 17:26
Мой котел: Baxi luna 3 1.310

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение Bulat174 » 21 сен 2016, 08:08

Я думаю есть два варианта:

1. Греть воду в котле до 60-65 градусов, отсюда вопрос хватит ли этого на отопление (теплый пол до 43 градусов).
2. Установить между гидрострелкой и бойлером косвенного нагрева - "термостатический смесительный
клапан" с параметрами 30÷65 °C Kv 3.5 и подходящим по выходным диаметрам. Этот клапан должен держать на спирали(змеевик) бойлера 60-65 °C и подмешивать горячую воду из стрелки в случае необходимости.

Дело в том что на бойлере (drazice okc 200 ntr) диаметр труб на "змеевике" больше чем на гвс Baxi 1.310. Да и перед покупкой я и не думал о том что там есть возможность подключить бойлер косвенного нагрева, думал что одноконтурный - значит один контур.

Заранее спасибо за ответы.

#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6418
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 606 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение Bahus » 21 сен 2016, 10:55

А я думаю, что ваши варианты - полная ерунда и есть всего один правильный вариант.
Подключить бойлер до стрелки, купить комплект мотор+датчик NTC, и пару переходников 1"х3/4".
И не нужно никаких термосмесителей. Котел прекрасно справится с управлением ГВС. С точностью до градуса.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#5

Автор темы
Bulat174
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 сен 2016, 17:26
Мой котел: Baxi luna 3 1.310

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение Bulat174 » 21 сен 2016, 14:29

Не подскажите какие модели (мотор + датчик) подойдут в моем варианте(okc 200 ntr + 1.310 расстояние 2-3 метра).

#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6418
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 606 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение Bahus » 21 сен 2016, 19:12

Раздел 2.1.3 генерального каталога. Артикул KFG 71411191•
Датчик вставляется в бойлер в колбу, где зонды термостата находятся. И подключается на плату котла.
Мотор трехходового (сам трехход уже в котле) устанавливается на штатное место и также подключается на плату.
Изменяется параметр F03 котла, после этого котел может управлять контуром UDC/
Подключение по гидравлике:
Подача в змеевик - второй слева патрубок котла. Трехчетвертной. Ныне у вас там заглушка должна быть.
Возврат из змеевика осуществляется обычным тройником в обратку системы отопления.
Ну краны, обратные клапаны и т.п. не упоминаю, это по умолчанию.
Вот примерно так. Дешево надежно и практично :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#7

Petrov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 09:07
Откуда: Уфа
Мой котел: Luna3 1.310 fi

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение Petrov » 25 авг 2018, 10:03

Здравствуйте. Дабы не плодить новых тем, с вашего позволения, напишу в этой. Итак:котел бакси луна 3 1.310 фи. Термостат еще не поставил выносной, бюджет пока не позволяет.Бойлер косвенный дражице 100л, теплый пол 70 м.кв и радиаторов 10 штук .дом 150 кв.м.(не спарашивпйте, почему такой котел-все оборудование ставила монтажная фирма, они же и запускали котел и в паспорте отметку ставили).
Момент первый: шумят радиаторы если прижать хоть один в плече( всего четыре ветки, две на втором, две на первом этаже. Система тупиковая)
Второй:летом при работе только на гвс контур отопления (иногда ) тоже греется. Пришлось закрыть краны. Сейчас похолодало-включил теплый пол. При включении котла на гвс (греет до 70град) контур отопления также греется . В бойлере установлен датчик температуры, но такое впечатлегие, что на панели котла показывает температуру теплоносителя, больно быстро растет при включении горелки и падает при ее отключении.
Третий: можно выставить температуру гвс хоть сколько, но греет все равно до 70. По инструкции функция антилегионела 00 либо 01 у меня этот параметр либо 00 либо 50(ф21).
Четвертое:достаточно шумно работает. Т.е горелка выключилась, вентилятор через какое то время, остается насос(?) На теплом полу свой насос работет можно сказать бесшумно, в котле шумит очень заметно, если б не отдельное помещение (у многих на кухне) была б проблема ощутимая.
Поставить небольшой бак, литров на сто, чтоб работал как теплоаккумулятор и на него постоянно будет циркуляция, может решит проблему шума радиаторов( и тактования в купе с термостатом комнатным)?

#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3880
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 287 раз
Контактная информация:

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение BAXI-Ural » 25 авг 2018, 11:03

Petrov писал(а):В бойлере установлен датчик температуры, но такое впечатлегие, что на панели котла показывает температуру теплоносителя
При работе с бойлером действительно индицируется температура теплоносителя всегда.
Petrov писал(а):летом при работе только на гвс контур отопления (иногда ) тоже греется.
Такого быть не должно: либо котел неисправен, либо что-то накосячили с системой...
Petrov писал(а):можно выставить температуру гвс хоть сколько, но греет все равно до 70
А это вы как определили?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#9

Petrov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 09:07
Откуда: Уфа
Мой котел: Luna3 1.310 fi

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение Petrov » 25 авг 2018, 14:55

Руководствуюсь только показаниями табло котла. Раз вы говорите, что показывает температуру теплоносителя-значит ее я и вижу, а не реальную температру в бойлере. Вопрос по шуму это тоже для интереса. Наверное любой котел с принудительной вытяжкой шумит. Как из ставят на кухне,задолбает же.

#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3880
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 287 раз
Контактная информация:

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение BAXI-Ural » 25 авг 2018, 15:10

Petrov писал(а):Наверное любой котел с принудительной вытяжкой шумит. Как из ставят на кухне,задолбает же.
Любой котел шумит... Укладывактся ли ваш котел в нормы - вот вопрос....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#11

Starik
Ас
Сообщения: 1230
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 146 раз
Возраст: 53

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение Starik » 25 авг 2018, 17:36

Petrov писал(а): Наверное любой котел с принудительной вытяжкой шумит. Как их ставят на кухне, задолбает же.
Вот это ты обидное сказал. :)
Шум начинает появляться, когда крыльчатка загрязнена (есть и ещё один нюанс). ;) Насос жужжит где-то там тихонечко... Если на плите что-то готовится, то шум от плиты перекрывает все звуки, издаваемые котлом. :)

#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6418
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 606 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение Bahus » 27 авг 2018, 12:08

Petrov писал(а):По инструкции функция антилегионела 00 либо 01 у меня этот параметр либо 00 либо 50(ф21).
Либо 00 - выключено, либо выставляется температура, с которой функция будет отрабатывать.

Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Petrov писал(а):Четвертое:достаточно шумно работает. Т.е горелка выключилась, вентилятор через какое то время, остается насос(?)
Да, только насос в этом режиме крутит. Воздух снимали с переднего уплотнения вала насоса?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#13

Petrov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 09:07
Откуда: Уфа
Мой котел: Luna3 1.310 fi

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение Petrov » 28 авг 2018, 15:28

Что то с телефона никак не зайти стало. Вообще, при выключении горелки, когда должен рабботать тоько насос, звук такой как будто ветилятор шумит. Я, конечно, специалиста с сервисной фирмы приглашу, но понимать как и что в котле тоже надо.

#14
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6418
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 606 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение Bahus » 28 авг 2018, 17:11

После выключения горелки идёт выбег вентилятора. Он не сразу отключается
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#15
Аватара пользователя

fartoviy79
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
Откуда: Курск
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 40

Подключение BAXI LUNA 3 1.310 к гидрострелке, бойлеру и теплому полу

Сообщение fartoviy79 » 30 окт 2018, 00:21

Petrov, по некоторым вопросам смогу вам дать ответ после того как скинете фото вашей котельной ..какое оборудование стоит и обвязка котла какая
настоящему индейцу завсегда везде ништяк

#16
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение косвенника NIBE Mega W-E- 220.81 220л к LUNA 3 COMFORT 1.31 fi (одноконтурный)
    12 Ответы
    1628 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    17 дек 2018, 16:44
  • Электрическое подключение боллера Baxi premier plus
    Casperr81 » 30 окт 2018, 17:57 » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    1784 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    22 мар 2019, 14:47
  • BAXI MAINFOUR 240 F подключение комнатного терморегулятора
    inver_bi » 23 ноя 2018, 20:02 » в форуме Электрокоммутация
    4 Ответы
    875 Просмотры
    Последнее сообщение inver_bi
    24 ноя 2018, 21:20
  • Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.
    18 Ответы
    1242 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    26 сен 2019, 22:04
  • Подключение котлов Baxi к системе "умный дом"
    1 Ответы
    232 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    04 июн 2019, 13:10

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость