Здравствуйте! Интересует следующий момент, имеется Котел Бакси Экофор 1.24f, бойлер косвенного нагрева Бакси Юб 120 ИНОКС, регистры отопления и тёплый пол. Решил все сделать через трёх ходовой клапан. Как только бойлер требует подогрева то клапан открывается на него, как только нагрел Котел бойлер, то клапан закрывает на бойлер и подаёт на коллектор(гидрострелку) с регистрами и Тёплым полом. На коллекторе установленны насосы на тёплый пол и регистры. Вопрос в следующем, как только клапан переводит на подогрев бойлера, то получается насосам нечего будет через себя прогонять? Не заклинит их? Или может наоборот ни чего они не выдавят чрез мерным давлением, ведь они упрут обратку в контур бойлера. Схему прилагаю! Теплоноситель-пропиленглиголь. Насосы -Грунфос 25-60
Вложения
B1177E94-8817-41D0-818A-410D94A46989.jpeg

#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3292
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 253 раза

Обвязка котла и бойлера

Сообщение plehan » 25 июл 2018, 08:15

Dreamspree01 писал(а): подаёт на коллектор(гидрострелку)
- гидравлический разделитель решит вашу проблему -
Dreamspree01 писал(а): Теплоноситель-пропиленглиголь
- я бы слил и залил воду(фильтрованную, умягченную) .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#2

Автор темы
Dreamspree01
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 июл 2018, 00:11
Откуда: Москва

Обвязка котла и бойлера

Сообщение Dreamspree01 » 25 июл 2018, 08:36

Отправлено спустя 18 минут 32 секунды:
plehan писал(а): - гидравлический разделитель решит вашу проблему -
Получается оставляю все как есть на схеме, только ставлю коллектор с гидроразделителем на Тп и регистры?. Но все равно не пойму как насосы при этом будут работать) или гидроразделитель в тот момент когда Котел греет только бойлер, будет работать как смеситель, и тем самым будет рециркуляция?

#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3292
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 253 раза

Обвязка котла и бойлера

Сообщение plehan » 25 июл 2018, 09:00

Dreamspree01 писал(а): Котел греет только бойлер, будет работать как смеситель, и тем самым будет рециркуляция?
- типа того .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#4

Автор темы
Dreamspree01
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 июл 2018, 00:11
Откуда: Москва

Обвязка котла и бойлера

Сообщение Dreamspree01 » 25 июл 2018, 09:09

plehan писал(а): - типа того .
Спасибо, успокоили , тогда оставляю все как есть на схеме. :)

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6413
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 605 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Обвязка котла и бойлера

Сообщение Bahus » 25 июл 2018, 12:33

Вставьте гидрострелку перед коллектором. И всё будет замечательно
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3878
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 287 раз
Контактная информация:

Обвязка котла и бойлера

Сообщение BAXI-Ural » 25 июл 2018, 13:15

Bahus писал(а): Вставьте гидрострелку перед коллектором. И всё будет замечательно
Или просто байпас между коллекторами
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6413
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 605 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Обвязка котла и бойлера

Сообщение Bahus » 25 июл 2018, 13:17

или да :)
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#8

Автор темы
Dreamspree01
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 25 июл 2018, 00:11
Откуда: Москва

Обвязка котла и бойлера

Сообщение Dreamspree01 » 25 июл 2018, 16:17

Bahus писал(а): Вставьте гидрострелку перед коллектором. И всё будет замечательно
купил коллектор с гидроразделителем=)

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
BAXI-Ural писал(а):
Bahus писал(а): Вставьте гидрострелку перед коллектором. И всё будет замечательно
Или просто байпас между коллекторами
купил коллектор с гидроразделителем=)

#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Обвязка Бакси Слим
    17 Ответы
    922 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    27 апр 2019, 22:03
  • Характеристики бойлера
    thn » 28 мар 2019, 18:14 » в форуме Устройство системы ГВС
    28 Ответы
    1392 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    24 май 2019, 11:35
  • Какой +от встроенного бойлера?
    9 Ответы
    727 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
    13 фев 2019, 20:46
  • Расположение датчика температуры бойлера
    emu77 » 01 дек 2018, 19:20 » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    866 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    04 дек 2018, 10:46
  • Помощь по BAXI LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA временно без бойлера
    3 Ответы
    497 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    14 ноя 2018, 10:05

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя