Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N » 26 окт 2018, 22:23

Здравствуйте.
Объем системы около 40 литров.
Встроенный расширительный бак котла признаков неисправности не проявляет. сливал систему, накачивал его до 0,8 неск раз. вроде держит.
Происходит следующее - уезжая ставлю режим в помещении 10С. Давление вверху зеленой зоны. Температура в том числе и носителя падает. При достижении уставки котел пытается включится - давление оказывается около 0,8 (смотрю по встроенному манометру уже приехав после отключения) и выдает ошибку по давлению.

Это нормальное поведение системы такого объема без внешнего бака?
Что посоветуете? Ставить внешний, чинить встроенный. может дело вообще не в этом?

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3918
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI-Ural » 26 окт 2018, 23:21

В этом, в этом... :yes:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N » 26 окт 2018, 23:40

BAXI-Ural писал(а):
26 окт 2018, 23:21
В этом, в этом... :yes:
я до последнего надеялся что без бака обойдусь... а какого объема посоветуете ставить бак?

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3918
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI-Ural » 27 окт 2018, 06:50

Ничего не надо ставить... с существующим разберитесь....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI - Volga » 27 окт 2018, 23:47

возможно в баке залипла мембрана и когда идёт подкачка это ничего не меняет
в режиме ГВС давление падает?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#5

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N » 29 окт 2018, 20:18

BAXI - Volga писал(а):
27 окт 2018, 23:47
возможно в баке залипла мембрана и когда идёт подкачка это ничего не меняет
в режиме ГВС давление падает?
не падает, а какая связь?
встроенный бак проверял как написано на форуме - слил носитель, накачал до 0.8.

#6
Аватара пользователя

fartoviy79
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
Откуда: Курск
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 40

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение fartoviy79 » 30 окт 2018, 00:00

BAXI - Volga, а возможно шланг к баку забился у нас такое было .. и как назло этот вызов был срочный и в воскресение пришлось мудохаться и еле еле прочистили шланг
настоящему индейцу завсегда везде ништяк

#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6486
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 623 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Bahus » 30 окт 2018, 09:37

Это проверить не очень сложно. Если переток в экспанзомат забит вглухаря, значит в воздушной камере давление меняться не будет, независимо от давления теплоносителя в системе. Или будет расти/падать очень медленно, если трубка забита, но проток маленький есть.

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
И в обратную сторону.
При накачке воздушной камеры - воздух не будет выдавливать остатки теплоносителя из бака. Или будет выходить очень мало и очень медленно.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#8
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2241
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 186 раз

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI - Volga » 30 окт 2018, 09:43

бывает и такое... кроме шланга забивается пластиковый отвод - вот где засада!
fartoviy79 писал(а):
30 окт 2018, 00:00
BAXI - Volga, а возможно шланг к баку забился у нас такое было .. и как назло этот вызов был срочный и в воскресение пришлось мудохаться и еле еле прочистили шланг
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#9
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3918
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI-Ural » 30 окт 2018, 14:24

А какое давление теплоносителя при заполнении выставляете?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#10

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N » 31 окт 2018, 22:27

BAXI-Ural писал(а):
30 окт 2018, 14:24
А какое давление теплоносителя при заполнении выставляете?
при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.

#11

bullet0823
Старожил
Сообщения: 593
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 48 раз
Поблагодарили: 46 раз

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение bullet0823 » 01 ноя 2018, 10:15

На 18литров бак поставьте, накачайте 1,3 и не мучайтесь

#12

Starik
Гуру
Сообщения: 1339
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 155 раз
Возраст: 53

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Starik » 01 ноя 2018, 11:19

Konstantin N писал(а):
31 окт 2018, 22:27
при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.
Что выдавило и через какой клапан?

#13

Автор темы
Konstantin N
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 08 окт 2017, 14:57
Мой котел: Ecofour 24f

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Konstantin N » 01 ноя 2018, 13:42

Starik писал(а):
01 ноя 2018, 11:19
Konstantin N писал(а):
31 окт 2018, 22:27
при Т носителя 15с накачали с 0.8 до 1.5.
после нагрева чуток выдавило через клапан. но очень мало.
Что выдавило и через какой клапан?
теплоноситель через защитный клапан на 3 атм

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
bullet0823 писал(а):
01 ноя 2018, 10:15
На 18литров бак поставьте, накачайте 1,3 и не мучайтесь
на какое давление брать бак? 1 АТМ?

#14

Starik
Гуру
Сообщения: 1339
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 155 раз
Возраст: 53

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение Starik » 01 ноя 2018, 15:52

Konstantin N писал(а):
01 ноя 2018, 13:43
теплоноситель через защитный клапан на 3 атм
:shock: Давление в расширительном бачке не чем померять или из него уже вода хлыщет?

#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3918
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Отключения котла по давлению при низкой T носителя

Сообщение BAXI-Ural » 01 ноя 2018, 21:32

По какой-то причине не работает расширительный бак в котле...
Выкрутить золотник, перекрыть подачу-обратку, до упора (2.5 - 3 атм) заполнить котел через подпитку, из воздушного соска не должно литься, закрыть подпитку , подставить под сливной кран ёмкость, открыть сливной кран, поставить золотник, качать воздух в бак, должно вылиться не менее 6 литров воды. Мембрана целая, бак исправен...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#16
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Турбонасадка для напольного котла, задержка отключения
    Гончар » 18 окт 2019, 12:59 » в форуме Электрокоммутация
    2 Ответы
    110 Просмотры
    Последнее сообщение Гончар
    22 окт 2019, 13:18
  • Насос котла
    4 Ответы
    1003 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    28 ноя 2018, 08:26
  • Отключение котла
    Cherryto » 04 июл 2019, 16:17 » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    381 Просмотры
    Последнее сообщение Cherryto
    04 июл 2019, 17:19
  • Выбор котла
    35 Ответы
    2525 Просмотры
    Последнее сообщение radioservis
    24 июн 2019, 18:40