Дельта температуры или вода в котле быстро остывает
Поискал на форумах ответ на вопрос о "нормальной" скорости остывания воды в котле, но нашел только о разности между подачей и обраткой.
У меня на котле ECO 5 Compact 1.24 градусники на входе и выходе котла показывают разницу 1-2 град - думаю дельта в порядке.
Но вопрос по остыванию воды в СО: интервал между нагревами выставил 10 минут и за это время температура с 67грд до 44грд падает - 23град.
Между котлом и СО стоит гидрострелка. От нее метров 10 труба 32 полипропилен и далее коллектор с 5 контурами теплого пола. Каждый контур по 65 метров. Скорость по расходометрам 2л/мин. Батарей нет. Между плитами перекрытия фундамента (цоколя нет) и теплым полом 100мм пеноплекса и мультифольга. Дом из газобетона - стена 40см . На улице -32град.
Правильно ли я думаю, что скорость падения температуры воды СО зависит от способности СО забирать энергию - и уж какая есть (главное, чтобы дельта между подачей и обраткой в норме была) - и все хоккей ?
И второй вопрос - перепад в 23 град каждые 10 минут (греет минут 9 и остывает 10 - по таймеру) - теплообменнику не повредит: расширяется и сжимается постоянно ? Если нужно добиваться меньшего перепада температуры воды СО, то какой максимально допустимый перепад ?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Eco-5 Compact 1.24F
У меня на котле ECO 5 Compact 1.24 градусники на входе и выходе котла показывают разницу 1-2 град - думаю дельта в порядке.
Но вопрос по остыванию воды в СО: интервал между нагревами выставил 10 минут и за это время температура с 67грд до 44грд падает - 23град.
Между котлом и СО стоит гидрострелка. От нее метров 10 труба 32 полипропилен и далее коллектор с 5 контурами теплого пола. Каждый контур по 65 метров. Скорость по расходометрам 2л/мин. Батарей нет. Между плитами перекрытия фундамента (цоколя нет) и теплым полом 100мм пеноплекса и мультифольга. Дом из газобетона - стена 40см . На улице -32град.
Правильно ли я думаю, что скорость падения температуры воды СО зависит от способности СО забирать энергию - и уж какая есть (главное, чтобы дельта между подачей и обраткой в норме была) - и все хоккей ?
И второй вопрос - перепад в 23 град каждые 10 минут (греет минут 9 и остывает 10 - по таймеру) - теплообменнику не повредит: расширяется и сжимается постоянно ? Если нужно добиваться меньшего перепада температуры воды СО, то какой максимально допустимый перепад ?
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Eco-5 Compact 1.24F
-
- Главный администратор
- Сообщения: 6156
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 556 раз
- Возраст: 38
- Контактная информация:
Дельта температуры или вода в котле быстро остывает
Управление контурами после стрелки как осуществляется?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
- Благодарил (а): 6 раз
Дельта температуры или вода в котле быстро остывает
Пока реально работает один контур после гидрострелки - теплые полы: между гидрострелкой и трубой, идущей к коллектору (гребенке) теплых полов стоит термосмесительный клапан ESBE VTA572 20-55. Открыт на полную. У этого контура свой насос Wilo Star-RS 25/6
Остальные контуры не задействованы - для бойлера ГВС (заглушки стоят - нет еще бойлера) и подача горячей воды на второй (второй не освоен - тоже, можно сказать заглушки стоят).
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
- Благодарил (а): 6 раз
Дельта температуры или вода в котле быстро остывает
Если коротко: контур после гидрострелки один - ТП.
Гидрострелка -> термосмесительный клапан -> труба подачи диаметр 32 метров 10 -> коллектор ТП -> труба обратки диаметр 32 метров 10 -> насос -> гидрострелка.
Гидрострелка -> термосмесительный клапан -> труба подачи диаметр 32 метров 10 -> коллектор ТП -> труба обратки диаметр 32 метров 10 -> насос -> гидрострелка.
-
- Главный администратор
- Сообщения: 6156
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 556 раз
- Возраст: 38
- Контактная информация:
Дельта температуры или вода в котле быстро остывает
Да всё нормально вроде. Будете подключать остальные контуры - увеличится длительность горения. Но, возможно, придется скорректировать значение паузы между циклами в сторону уменьшения.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2117
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 155 раз
Дельта температуры или вода в котле быстро остывает
ну здесь нет ничего необчного.
дело в том что в данный момент у Вас в контуре маленькое количество теплоносителя.
котёл быстро нагревает его и отключается, а затем сам контур быстро отдает тепло и температура падает до того момента пока котёл не включится.
дело в том что в данный момент у Вас в контуре маленькое количество теплоносителя.
котёл быстро нагревает его и отключается, а затем сам контур быстро отдает тепло и температура падает до того момента пока котёл не включится.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
- Благодарил (а): 6 раз
Дельта температуры или вода в котле быстро остывает
Спасибо, Илья и Андрей!
Оборудование работает в штатном режиме значит.
А еще вопрос: какая разница температур для теплообменника недопустима - в смысле силы на растяжение-сжатие при нагреве-остывании быстро могут погубить теплообменник ?
Оборудование работает в штатном режиме значит.
А еще вопрос: какая разница температур для теплообменника недопустима - в смысле силы на растяжение-сжатие при нагреве-остывании быстро могут погубить теплообменник ?
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 2117
- Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
- Откуда: Нижний Новгород
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 155 раз
Дельта температуры или вода в котле быстро остывает
Расчётная дельта около 18 градусов между подачей и обраткой.
Обычно при проектировании системы принимают дельту от 15 до 20 градусов.
Но даже если температура падает больше то ничего критичного нет, поскольку теплообменник медный
Если бы стоял чугунный, разница температур 35 гр приводит к разрушению.
Обычно при проектировании системы принимают дельту от 15 до 20 градусов.
Но даже если температура падает больше то ничего критичного нет, поскольку теплообменник медный
Если бы стоял чугунный, разница температур 35 гр приводит к разрушению.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.
-
- Новичок
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 20:26
- Откуда: Новосибирск
- Мой котел: Baxi Eco-5 Compact 1.24F
- Благодарил (а): 6 раз
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 247 Просмотры
-
Последнее сообщение plehan
18 июл 2018, 18:07
-
- 0 Ответы
- 37 Просмотры
-
Последнее сообщение Culi4
14 фев 2019, 14:12
-
- 30 Ответы
- 1709 Просмотры
-
Последнее сообщение Starik
16 авг 2018, 20:49
-
-
Baxi ECOFOUR 24 F на ГВС вода идет еле теплая.
Evgeniy2019 » 31 авг 2018, 19:42 » в форуме Поломалось - чинимся - 6 Ответы
- 509 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI-Ural
03 сен 2018, 21:14
-
-
-
промывка теплообменника гвс майн фор идет зеленая вода
Dron777 » 04 июн 2018, 17:54 » в форуме Теплоноситель - незамерзайка - 8 Ответы
- 889 Просмотры
-
Последнее сообщение Dron777
07 июн 2018, 08:16
-
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей