• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Baxi Luna 3 280fi. Остывание после отбора воды.

Обсуждаем все, что касается гидравлической обвязки оборудования.
Ответить

Автор темы
sniki76
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 20:14
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 280fi. Остывание после отбора воды.

Сообщение sniki76 »

Добрый день, коллеги.

Не уверен, что вопрос пишу в правильную тему, но все же. Котёл Baxi Luna 3 280 fi. 2 этажа дома по 100 квадратов отапливаются тёплыми полами. На каждом этаже установлено по смесительному узлу со своим насосом. С котла уходит 60 градусов, в полы после смесителя - 38. Все работает прекрасно и замечательно. Но если включается отбор горячей Воды через контур ГВС, то после ее выключения котёл уходит в остывание по отоплению (это происходит не всегда, закономерности не уловил, возможно, когда долго отбирают воду, теплообменник успевает остыть) и пока температура не упадёт до 30-32, заново не включается. Подскажите, кто знает - это нормальная работа котла или нет? Возможно, какие-то Настройки влияют?

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4093
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 311 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi Luna 3 280fi. Остывание после отбора воды.

Сообщение BAXI-Ural »

А сколько времени проходит от выключения ГВС до включения котла?
Какие изменения на дисплее наблюдаются: символы ГВС, отопления, показания температуры?
Значение параметра F18?
Проследить значение параметра А05 от пред выключением ГВС и запуском горелки на отопление?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
sniki76
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 20:14
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 280fi. Остывание после отбора воды.

Сообщение sniki76 »

Время после отключения ГВС до включения отопления - ровно 3 минуты. На экране при этом значок ГВС И eco постоянно горящие, значок отопления мигающий, ну и падающая вниз температура в контуре отопления. На момент включения - 35 градусов было. По параметрам - посмотрю/прослежу (на вскидку не помню как смотреть).

Посмотрел f18=3

Посмотрел на поведение а05 - если ненадолго включить воду, то сначала рост до 65, потом падение до 57. При выключении воды котёл сразу переключился на отопление. Попробовал повторно - дошло до 67, но потом опять включилось после выключения ГВС. Какая то плавающая проблема. Такое ощущение что когда гвс включается на короткое время, то отопление успевает перескочить за 65 и на момент включения назад находится в перегреве.

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4093
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 311 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi Luna 3 280fi. Остывание после отбора воды.

Сообщение BAXI-Ural »

Котел работает нормально, - после ГВС переходит в режим отопления, но видит высокую (после гвс температуру), ну и гасит не успевшую стартануть, горелку на 3 мин = F18/
Коль у вас только теплые полы, то для котла будет лучше без подмеса, ставьте температуру пониже, равную подаче ТП...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
sniki76
Новичок
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 14 авг 2018, 20:14
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Благодарил (а): 1 раз

Baxi Luna 3 280fi. Остывание после отбора воды.

Сообщение sniki76 »

Спасибо!

Думал уже про это, но во-первых, были мысли пристроить гараж и кинуть туда батареи, а во-вторых, смесительные узлы у меня isotherm Watts, с подмесом обратки с полов, поэтому просто так уменьшить не получится, только выкорчевывать узлы. А почему котлу легче без узлов на более низкой температуре подачи? Я в принципе могу подачу на узлы опустить до 55 (узлы требуют дельту в 15 градусов, а у меня как раз в полы больше 40а не идёт). Ну или можно, как временную меру, клапана на узлах на максимум выкрутить и подобрать температуру подачи с котла.

#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi nuvola 3 comfort 280fi. течь бойлера по сварке
    DVNMSK » 10 апр 2020, 17:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    366 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    11 апр 2020, 13:55
  • Нужна неисправная плата управления JJJ005683130 для котла Baxi Eco3 280fi
    2 Ответы
    454 Просмотры
    Последнее сообщение stal_dom
    23 май 2020, 01:26
  • Baxi fourtech 24 нет горячей воды
    Flarentin » 02 июн 2020, 15:07 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    308 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    03 июн 2020, 09:44
  • baxi nuvola-3 comfort 320 fi снижение обьема горячей воды в ГВС
    ВладимирМ » 04 фев 2020, 11:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    1473 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    23 июл 2020, 16:54
  • При включении горячей воды, начинают греться батареи. BAXI MainFour 240f.
    Anastasia » 22 окт 2019, 22:09 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1411 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    24 окт 2019, 13:22

Вернуться в «Гидравлическое подключение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя