Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение s-i-i@inbox.ru » 01 фев 2019, 18:34

Добрый день. К линии подачи котла BAXI Slim iN 1.300 через тройники подключены три контура: отопление, загрузка бойлера и контур теплых полов. В каждом контуре есть свой насос. В контуре теплых полов между линией подачи и насосом установлен термостатический смесительный клапан ESBE VTA300. К котлу подключены климатический регулятор QAA73 и датчик внешней температуры.

Необходимо организовать цепь управления насосом контура теплых полов (он сейчас не подключен). На плате котла подключение такого насоса не предусмотрено.
Я планирую установить программируемый термостат теплых полов с выносным датчиком в полу. И по его сигналу через реле с переключающими контактами одновременно:
1. Переключать электропитание насоса отопления от котла к насосу теплых полов. Сейчас насос отопления подключен к плате котла на штатные клеммы.
2. Замыкать штатные контакты комнатного термостата (1 и 2) на плате котла Slim iN, чтобы принудительно зажечь горелку. При подключении QAA73 перемычка с этих контактов была снята согласно инструкции.

Такой схемой подключения я преследую следующие цели:
1. Наивысший приоритет ГВС: когда котел нагревает бойлер, то линия питания насоса отопления отключается котлом (приоритет ГВС). А значит, и насос теплых полов будет обесточен несмотря на команды своего термостата.
2. Приоритет теплых полов над радиаторным отоплением: термостат теплых полов будет зажигать горелку котла и запускать насос ТП, пока не нагреет плиту теплого пола. А дальше, когда теплый пол нагрет, климатический регулятор уже сможет управлять насосом отопления и греть радиаторы до достижения заданной температуры воздуха.
3. Теплые полы работают с минимальной температурой, если в доме нет людей (все ушли на работу и т.п.).

Подскажите пожалуйста:
1. Не будет ли вреда для котла, если его горелка работает, а разбор теплоносителя с линии подачи выполняет только насос ТП, подключенный через термостатический смеситель?
2. Будут ли такие теплые полы работать летом, или для этого надо принудительно отключать в QAA73 автоматический переход в летний режим по заданной температуре?

#1

Игорь-2
Опытный
Сообщения: 446
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 19:07
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 42 раза

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение Игорь-2 » 01 фев 2019, 23:33

s-i-i@inbox.ru писал(а):
01 фев 2019, 18:34
Не будет ли вреда для котла, если его горелка работает, а разбор теплоносителя с линии подачи выполняет только насос ТП, подключенный через термостатический смеситель?
Будет. Котел останется практически без циркуляции и уйдет в ошибку по перегреву..

#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3860
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение BAXI-Ural » 02 фев 2019, 07:59

Зачем такие сложности? Коль у вас и ТП и радиаторы то ставьте ТП в "фоновый" режим, его насос на постоянную циркуляцию, перемычку на место, а насос радиаторов на выход интерфейсный платы...

Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
Управление по термостату ТП - дело бесполезное. Ставят постоянную температуру - "зима", "осень-весна", а оперативно тепла добавляют-убавляют радиатора и...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение Bahus » 02 фев 2019, 13:12

Теплые полы всю жизнь по локальной температуре управляют. Датчик NTC в пол и в управляющую электронику.
Перед гребенкой гидравлический разделитель поставить. Бойлер вынести перед стрелкой.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3860
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение BAXI-Ural » 02 фев 2019, 17:46

1кв.м стяжки тёплого пола - это порядка 200 кг бетона... Как управлять нагревом такой массы? Инертность огромная, ТП либо на постоянную температуру ставят, либо в погоднозависимом режиме...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#5

Автор темы
s-i-i@inbox.ru
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 янв 2019, 18:45
Откуда: Краснодар
Мой котел: Baxi Slim 1.300 IN

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение s-i-i@inbox.ru » 04 фев 2019, 09:53

Регулирование температуры теплых полов по термостату мне необходимо, чтобы:
1. Не перегреть их.
2. Не обогревать теплые полы в периоды отсутствия людей.

А если обойтись без гидравлического разделителя? Термостатический смеситель контура ТП обеспечит некоторую циркуляцию, пока идет нагрев полов и горелка включена по сигналу термостата. Постциркуляцию после отключения горелки обеспечит уже котел, поскольку он запитывает насос: при достижении заданной температуры комнатный термостат выключит горелку и подключит насос радиаторов к котлу.
Площадь теплых полов достаточно большая, около 80 м2 при мощности котла почти 30 кВт.

Поясните пожалуйста, почему в моем случае есть риск перегрева котла?

Отправлено спустя 57 минут 51 секунду:
А если к исходной схеме, описанной в теме, просто добавить циркуляционный байпас: установить между подачей и обраткой самый маломощный насос на 1-й скорости с обратным клапаном, и включать этот насос вместе с насосом ТП? При работе насоса радиаторов этот байпасный насос будет выключен.
Так можно:
1. Обеспечить минимальную циркуляцию на случай, если термостатический смеситель полностью закроет линию подачи от котла (при высокой температуре подачи).
2. Защитить котел от большого перепада температуры между подачей и обраткой.
Вложения
Базовая электрическая схема.png

#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3860
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение BAXI-Ural » 04 фев 2019, 11:08

s-i-i@inbox.ru писал(а):
04 фев 2019, 10:50
Не обогревать теплые полы в периоды отсутствия людей.
BAXI-Ural писал(а):
02 фев 2019, 17:46
Инертность огромная
У вас там будет более 10 тонн бетона. Если вы его в пятницу включите, то прогреете быть может к понедельнику...
s-i-i@inbox.ru писал(а):
04 фев 2019, 10:50
добавить циркуляционный байпас: установить между подачей и обраткой самый маломощный насос на 1-й скорости с обратным клапаном
Годно...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#7

Автор темы
s-i-i@inbox.ru
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 янв 2019, 18:45
Откуда: Краснодар
Мой котел: Baxi Slim 1.300 IN

Насос контура теплых полов и BAXI Slim iN 1.300

Сообщение s-i-i@inbox.ru » 04 фев 2019, 11:39

Спасибо! :)

#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • QAA73 + Baxi Slim 1.300 IN = управление контуром теплых полов?
    s-i-i@inbox.ru » 15 янв 2019, 19:09 » в форуме Подбор запчасти
    2 Ответы
    336 Просмотры
    Последнее сообщение s-i-i@inbox.ru
    16 янв 2019, 15:51
  • Как настроить HT 1.450 для теплых полов?
    ValBuild » 15 ноя 2018, 22:17 » в форуме Программирование настроек
    10 Ответы
    824 Просмотры
    Последнее сообщение ValBuild
    20 ноя 2018, 12:19
  • Расширительный бак контура ГВС
    Магомет » 10 апр 2019, 14:40 » в форуме Подбор запчасти
    27 Ответы
    1253 Просмотры
    Последнее сообщение Магомет
    18 май 2019, 11:03
  • Как выгнать воздух из контура БКН?
    DAF » 10 авг 2018, 00:17 » в форуме Гидравлическое подключение
    33 Ответы
    2778 Просмотры
    Последнее сообщение DAF
    17 авг 2018, 23:22
  • включается предохранительный клапан контура ГВС
    Ольга2010 » 31 июл 2018, 11:08 » в форуме Гидравлическое подключение
    5 Ответы
    857 Просмотры
    Последнее сообщение Ольга2010
    01 авг 2018, 10:02

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость