• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
Артём Возисов
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 21:35
Откуда: Киров
Мой котел: Eco Classic 24f
Возраст: 30

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Артём Возисов » 26 мар 2019, 08:40

Добрый день.
У меня есть котел Baxi Eco Classic 24f, s.n.100020806051800403.
Я хочу подключить к нему комнатный термостат, но не могу понять куда, в инструкции написано, что к контактам на разъеме Х2 (Open Therm (используется в качестве комнатного термостата ON/OFF)), но по всем рекомендациям и видео в интернете его нужно подключать к перемычке, а она у меня вроде бы как на разъеме Х3, к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец. Сам котел я еще не вскрывал, но есть фото запчастей (платы и разъема Х3).
Может быть у кого-то есть опыт подключения термостата к этому котлу?
Вложения
HTB1P61hLXXXXXbYXFXXq6xXFXXX3.jpg
Подключение термостата
6305100127_01.JPG
Разъем Х3
605340153_01.JPG
Плата

#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение RADAR » 26 мар 2019, 09:11

действительно в инструкции на сайте бакси нет расшифровки разъема Х3...
Артём Возисов писал(а):
26 мар 2019, 08:40
к тому же, насколько я понимаю, если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm, то плате придет конец.
на схеме термостата - сухие контакты...

Отправлено спустя 1 минуту 38 секунд:
и на Х4-Х13 нет тоже... :(

#2

Starik
Ас
Сообщения: 1004
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 120 раз
Возраст: 53

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Starik » 26 мар 2019, 09:29

Артём Возисов писал(а):
26 мар 2019, 08:40
если я подключу 220В к контактам протокола OpenTherm…
А зачем туда 220в? Что за термостат такой? :) Разберись сначала, а то, действительно, наподключаешь.
Судя по схеме, у термостата свои 220в, которые управляют релюхами, контакты реле свободны от напряжения, т.е. работают перемычкой.

#3

Автор темы
Артём Возисов
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 21:35
Откуда: Киров
Мой котел: Eco Classic 24f
Возраст: 30

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Артём Возисов » 26 мар 2019, 10:05

По термостату посмотрел внимательно, действительно просто перемычка, 220 В он не дает на эти контакты, но в инструкции к котлу все таки написано как-то непонятно, вроде и OpenTherm и перемычка на контактах, но перемычка в действительности стоит на другом разъеме.

#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение RADAR » 26 мар 2019, 14:24

этот термостат не для OpenTherm...а с перемычкой надо поэкспериментировать - если при снятии отопление отключается, то вместо этой перемычки...

#5

Автор темы
Артём Возисов
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 21:35
Откуда: Киров
Мой котел: Eco Classic 24f
Возраст: 30

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Артём Возисов » 26 мар 2019, 14:35

Вечером попробую снять ее. Термостат пробовал включать, действительно работает как перемычка.

#6

Автор темы
Артём Возисов
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 21:35
Откуда: Киров
Мой котел: Eco Classic 24f
Возраст: 30

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Артём Возисов » 26 мар 2019, 20:34

Ну все, подключил. Действительно, нужно подключать к разъему Х3, это перемычка для термостата, видимо в инструкции опечатка или неверный перевод.

#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение RADAR » 26 мар 2019, 20:40

с инструкциями не всегда все ок... :)

#8
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2147
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 162 раза

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение BAXI - Volga » 28 мар 2019, 11:12

эта перемычка может использоваться и как для OpenTherm так и для обычного термостата
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#9

Автор темы
Артём Возисов
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 мар 2019, 21:35
Откуда: Киров
Мой котел: Eco Classic 24f
Возраст: 30

Baxi Eco Classic 24f и термостат

Сообщение Артём Возисов » 28 мар 2019, 20:55

BAXI - Volga, а можете подсказать как зайти в режим установки параметров котла, приведенный в инструкции порядок не срабатывает, котел не заходит в этот режим.

#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Коаксиал ECO classic
    Komyshov » 24 дек 2018, 23:31 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    306 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    25 дек 2018, 09:06
  • ECO CLASSIC 24F Экономичные настройки
    gigantballs » 18 фев 2019, 12:59 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    11 Ответы
    804 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    18 фев 2019, 20:10
  • Термостат Cewal RQ10 и BAXI ECO 4S
    zero52rus » 29 сен 2018, 01:47 » в форуме Электрокоммутация
    7 Ответы
    788 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    30 сен 2018, 14:56
  • baxi luna 3 и термостат теплоком TS-2AA/3A RF
    4 Ответы
    643 Просмотры
    Последнее сообщение howk68
    11 дек 2018, 22:38
  • Baxi Main 24 Fi и электронный термостат
    RENIK2095 » 28 май 2019, 16:41 » в форуме Электрокоммутация
    6 Ответы
    229 Просмотры
    Последнее сообщение log-win
    31 май 2019, 06:39

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость