Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
alex52
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 00:13
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение alex52 »

Здравствуйте!
Всех с наступившим Новым Годом.
Прошу помощи, может кто подскажет. Котел Baxi Эко нова 24f, запущен месяц назад. Почти сразу был подключен датчик наружной температуры и в настройках выставлен номер климат. кривой. Все работает корректно. Сегодня было решено подключить комнатный термостат (с Али с сухими контактами), в соответствии с инструкцией убрал перемычку и на эти клеммы подключил провода от термостата. Но чуда не произошло, котел работал в том же режиме, что и до подключения ( т.е. термостат ни отключает и не включает котел). Отключил термостат от колодки, а котел все равно работает по датчику наружной температуры даже без перемычки. Т.е. что есть перемычка что её нет котлу без разницы, продолжает работать, хотя без перемычки не должен запускаться.
Может есть какие мысли в какую сторону копать?

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4097
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 312 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение BAXI-Ural »

1. А без датчика уличной температуры пробовали? Мы иногда сами не имеем полной информации о тонкостях функционирования электроники...
2. Электроника на газовых котлах может глючить при некорректном электроснабжении, это всегда надо проверять (... TN-C-S...)
3. Может где-то замыкание: смотрите клемник, плату, соденительную проводку...
4. Неисправна плата...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
alex52
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 00:13
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение alex52 »

И без датчика ул.темп. и без перемычки одновременно. Все равно включается.

Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Питание котла через стаб. Прозванивал клеммы термостата. Земля звонится, вторая клемма нет. Между клеммами тоже ничего нет как при включении так и при выключенном котле.

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4097
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 312 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение BAXI-Ural »

alex52 писал(а):
04 янв 2020, 08:23
Земля звонится, вторая клемма нет. Между клеммами тоже ничего нет как при включении так и при выключенном котле.
Вообще ничего не понял... Так сделана система TN-C-S или нет?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
alex52
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 00:13
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение alex52 »

Система так и сделана TN-C-S. А земля на колодке звониться на корпус котла. Я это имел ввиду.
Последний раз редактировалось alex52 10 янв 2020, 15:45, всего редактировалось 2 раза.

#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4097
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 312 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение BAXI-Ural »

alex52 писал(а):
04 янв 2020, 09:48
А земля на колодке звониться на корпус котла. Я это имел ввиду.
Я, как в прошлом электрик 7 разряда, категорически не понимаю термина "звонится"... Так что у вас на объекте сделана TN-C-S, вы меня не убедили...

По данной фоточке я вижу какое-то пятно...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#6

Автор темы
alex52
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 00:13
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение alex52 »

Я наверно не силён в терминах. Между одним контактом на колодке и корпусом котла есть сопротивление а между другим нет. Это никак не связано с TN-C-S. На эл.щит приходит 3 фазы и PEN,который выведен на шину, с шины уходит N к потребителям. На эту же шину заведен отдельный контур заземления, и уходит PE на розетки. Возможно снова ошибся с терминами, извиняйте.

#7

log-win
Бывалый
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение log-win »

Судя по инструкции к вашему котлу у вас комнатный термостат только ОТ , цифровая шина, и обычным сухим контактом не управляется . Или панельку от Луны комфорт или зонт по ОТ .

#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4097
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 312 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение BAXI-Ural »

log-win, по спецификации шины ОТ - замыкание равносильно запросу на нагрев...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#9

log-win
Бывалый
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 08 янв 2019, 17:24
Откуда: Звенигород
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 13 раз

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение log-win »

Это в этом котле ? Или вообщем по ОТ .

#10

Автор темы
alex52
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 00:13
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение alex52 »

В инструкции написано нужно убрать перемычку и подключить на её место термостат. Стр. 33 инструкции.

Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Перемычка для чего то же стояла?

#11

slavikizsurka
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15 дек 2019, 19:13
Откуда: Йошкар-ола
Мой котел: BAX ECO Nova 24F
Благодарил (а): 1 раз
Возраст: 45

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение slavikizsurka »

alex52 писал(а):
04 янв 2020, 13:58
В инструкции написано нужно убрать перемычку и подключить на её место термостат.
у меня работает,термостат с сухими контактами

#12

Steamboy
Старожил
Сообщения: 596
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 66 раз
Возраст: 43

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение Steamboy »

BAXI-Ural писал(а):
04 янв 2020, 10:08
Или вообщем по ОТ .
я где-то когда-то читал что в ОТ происходит только передача пакетов данных. Биты и байты.
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.

#13

Автор темы
alex52
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 00:13
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение alex52 »

Спасибо всем откликнувшимся. Похоже придётся обращаться по гарантии.

#14

Автор темы
alex52
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 00:13
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение alex52 »

Поменяли плату по гарантии. Спасибо СЦентру Baxi. Вместе с платой в коробке был конденсатор. Мастер сказал не знает для чего. Не подскажите, для чего это.?
Вложения
Конденсатор с клеммами
Конденсатор с клеммами

#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4097
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 312 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение BAXI-Ural »

Это искрогасящая цепь для реле ветилятора другого котла (плата ставится на разные модели котлов...).
Но можете потавить и себе...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#16

Автор темы
alex52
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 00:13
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение alex52 »

Спасибо. А он на вентилятор прямо ставиться?

#17

Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение Александр33. »

alex52, Подскажите, у Вас насос сильно шумит при работе?

#18

Автор темы
alex52
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 00:13
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение alex52 »

Александр33. писал(а):
11 янв 2020, 12:01
alex52, Подскажите, у Вас насос сильно шумит при работе?

Насос не сильно шумит, вот вентилятор при включении хорошо слышно.

#19

Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение Александр33. »

alex52, У нас слышно на всё кухню,сравнивал с другим котлом BAXI вообще не слышно,нужно подойти в плотную и прислушиватся,иначе не понятно работает или нет.

#20

Автор темы
alex52
Новичок
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 00:13
Откуда: НиНо
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 1 раз

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение alex52 »

Александр33.,
У меня котел в отдельном помещении, поэтому не напрягает.

#21

Starik
Гуру
Сообщения: 1850
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 211 раз
Возраст: 54

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение Starik »

Александр33. писал(а):
11 янв 2020, 16:22
У нас слышно на всё кухню,
Обычно двигатель "кричит" в том случае, когда ему тяжело. Надо бы фильтра посмотреть (и не важно когда система запущена). Я бы предложил закольцевать систему шлангом (прямо под котлом), что бы убедиться в исправности насоса. Но можно и по гарантии … если повезет.

#22

Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение Александр33. »

Starik, Это шум от насоса с первого пуска.Теплоноситель движется,радиаторы тёплые.Но послушав на днях как работает насос на BAXI MAIN 24,разница очень ощутима,приходится прислушиватся работает ли,очень тихо.

#23

Starik
Гуру
Сообщения: 1850
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 211 раз
Возраст: 54

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение Starik »

Александр33. писал(а):
11 янв 2020, 20:48
приходится прислушиватся работает ли
Да, практически не слышно (у меня даже вентилятор, после не сложных доработок).
К стати, а может есть смысл адаптивный режим для насоса включить (это в Р27)?

#24

Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение Александр33. »

Starik, По разному включали,ни каких изменений. Про вентилятор, если можно поподробней.

#25

Starik
Гуру
Сообщения: 1850
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 211 раз
Возраст: 54

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение Starik »

Александр33. писал(а):
11 янв 2020, 21:33
Про вентилятор, если можно поподробней.
Ты не захочешь … уже просили, ушли склонив головы. :) Вот мой пост viewtopic.php?p=26301#p26301 последний абзац. :)

#26

Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение Александр33. »

Starik, Звук работы насоса,насколько получилось с телефона записать.

Отправлено спустя 5 минут 33 секунды:
Starik,
Вложения
Voice00003.mp3
(1.44 МБ) 33 скачивания
Voice00005.3gp
(391.2 КБ) 27 скачиваний

#27

Starik
Гуру
Сообщения: 1850
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 211 раз
Возраст: 54

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение Starik »

Александр33., даже не знаю что сказать, у меня со снятой крышкой тише работает. Может конструктивная особенность … Насос работает, воду гоняет, а как громко … в заявленные децибелы помещается. На замену не раскрутишь, не факт что новый будет тихо работать.

#28

Александр33.
Забегающий
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 30 дек 2019, 19:21
Откуда: Регион 33
Мой котел: BAXI ECO Nova

Baxi eco nova 24f не видит комнатный термостат

Сообщение Александр33. »

Starik, Да уж,вот тебе и GRUNDFOS,где его только собирали.Вроде всё тоже самое,статор ротор,насосная часть,а шума в разы больше.

#29
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna3 Comfort и комнатный термостат
    15 Ответы
    2607 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    10 ноя 2019, 22:08
  • Шумит новый котел Baxi Eco Nova
    ДарьяДем » 31 окт 2019, 12:32 » в форуме Другие вопросы
    16 Ответы
    2383 Просмотры
    Последнее сообщение alex52
    11 янв 2020, 19:59
  • Уже не исправный новый котел Baxi Eco Nova 24
    EvAnd » 05 авг 2020, 13:38 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    5 Ответы
    139 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    10 авг 2020, 14:45
  • Eco Nova. E82. Не сбрасывается.
    bullet0823 » 26 авг 2019, 09:19 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    936 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    28 авг 2019, 06:57
  • BAX ECO Nova 24,не отключается насос циркуляции.
    Александр33. » 30 дек 2019, 19:46 » в форуме Другие вопросы
    60 Ответы
    4357 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    12 янв 2020, 22:34

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя