Заземление котла

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.

Автор темы
P@ul
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 июл 2013, 16:02

Заземление котла

Сообщение P@ul » 04 дек 2015, 10:36

Добрый день!

Подскажите пожалуйста чем чревато отсутствие заземление на котле? (Модель котла SLIM 1.300 iN)
Образование возможного статического напряжение на корпусе котла, которое при определенных условиях может привести к
возгоранию мне понятна (котел газовый), но возможна ли некорректная работа автоматики котла, например самопроизвольное отключение котла?

#31
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3983
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 293 раза
Контактная информация:

Заземление котла

Сообщение BAXI-Ural » 02 ноя 2016, 17:48

Конечно я тролль, сволочь и вообще неавторитет, но вот выдержка из действующего ПУЭ:

"7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S."
Stupin писал(а): Пожалуйста, вы мне без терминов скажите, подразумевается повторное заземление после разделения проводников или нет. На просторах интернета подразумевается, а вы бросаясь терминами утверждаете о том что нет.
"1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство."
Это вас устроит?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#32

Stupin
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 15:19
Откуда: Московская обл
Мой котел: Baxi Main 5
Возраст: 54

Заземление котла

Сообщение Stupin » 02 ноя 2016, 23:43

BAXI-Ural писал(а): Конечно я тролль
, сволочь и вообще неавторитет, но вот выдержка из действующего ПУЭ:

"7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S."
Stupin писал(а): Пожалуйста, вы мне без терминов скажите, подразумевается повторное заземление после разделения проводников или нет. На просторах интернета подразумевается, а вы бросаясь терминами утверждаете о том что нет.
"1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство."
Это вас устроит?
Не устроит. Не пойму вашу психологию. Я уже писал, что на нашей улице ни у кого нет заземления, наш дом там первая новостройка, поэтому я не хочу что бы, при определённых обстоятельствах, мой дом был общим заземляющим устройством. И пожалуйста хватит, я уже верю что 2х2=5 :wall: Спокойной ночи.

#33

Sergo
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

Заземление котла

Сообщение Sergo » 06 ноя 2016, 19:58

Доброго вечера.Подскажите, пожалуйста, у меня в дом в щиток приходит кабель 4х10, 3 фазы и "ноль",и отдельно приходит провод заземления (рядом с домом установлено модульно-штыревое заземление - 9метров- измеренное значение сопротивления 6,15 Ом). Если в щитке в доме не соединять шины заземления и "0" - это система ТТ, а если соединить - это получится TN-C-S (если я все правильно понимаю).
Какую систему правильно сделать - ТТ или TN-C-S ? Котел куплен Eco Four 24F. (в щитке на столбе, откуда протянут кабель в дом, "0" и "земля" объединены на шине, на нее же приходит провод от повторного заземлителя опоры - если эта информация важна для данного вопроса). Очень нужна помощь в данном вопросе...

#34
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3983
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 293 раза
Контактная информация:

Заземление котла

Сообщение BAXI-Ural » 06 ноя 2016, 20:01

Вы два поста вверх читали? :roll:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#35

Sergo
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

Заземление котла

Сообщение Sergo » 06 ноя 2016, 20:07

BAXI-Ural писал(а): Вы два поста вверх читали? :roll:
Читал...Если честно, не понял... :oops:
Монтажники от известной фирмы,которые устанавливали заземление, сказали "не объединяй, оставляй ТТ...", вот и пытаюсь познать истину...

#36
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3983
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 293 раза
Контактная информация:

Заземление котла

Сообщение BAXI-Ural » 06 ноя 2016, 20:15

Вот и познавайте http://www.elec.ru/library/direction/pue.html
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#37

Sergo
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

Заземление котла

Сообщение Sergo » 06 ноя 2016, 20:31

BAXI-Ural писал(а): Вот и познавайте http://www.elec.ru/library/direction/pue.html
Капец :) Думаю, не успею...Котел вот-вот уже подключать надо...
Ярослав, Вы мне еще предложите на электрика выучиться, чтобы найти ответы на свои вопросы...
Я понял, к Вам за помощью(советом) лучше не обращаться. Мне почему-то кажется, если бы Вы были рядом, то еще и наорали бы на меня )) за то что я лезу на форум с глупыми вопросами...
Мне кажется, что форумы для этого и предназначены, чтобы люди делились, обсуждали, помогали...

#38

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Заземление котла

Сообщение plehan » 06 ноя 2016, 20:42

Sergo писал(а): Монтажники от известной фирмы,которые устанавливали заземление, сказали "не объединяй, оставляй ТТ
BAXI-Ural писал(а): но вот выдержка из действующего ПУЭ:

"7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S."
чем мотивировали ваши монтажники оставить ТТ ??
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#39
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4927
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Заземление котла

Сообщение RADAR » 06 ноя 2016, 20:45

Чтобы тема перестала быть актуальной, нужно производителю перестать ориентироваться на ГОСТы, и начать подстраиваться под реалии..тем более Никой сложности уйти от этого нет..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#40

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Заземление котла

Сообщение plehan » 06 ноя 2016, 20:50

RADAR писал(а): нужно производителю перестать ориентироваться на ГОСТы,
- ну вы даете ! К чему придем , наши СП и ГОСТ и так упали ниже плинтуса .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#41
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4927
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Заземление котла

Сообщение RADAR » 06 ноя 2016, 20:51

Я не говорю, что не нужно выполнять..а говорю о конкурентном преимуществе..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#42

Sergo
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

Заземление котла

Сообщение Sergo » 06 ноя 2016, 20:54

plehan писал(а):
Sergo писал(а): Монтажники от известной фирмы,которые устанавливали заземление, сказали "не объединяй, оставляй ТТ
BAXI-Ural писал(а): но вот выдержка из действующего ПУЭ:

"7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S."
чем мотивировали ваши монтажники оставить ТТ ??
"...свое заземление есть, сопротивление "хорошее", зачем объединять, для этого и предназначена ТТ"... и еще истории про отгорание "0" на ТП...
Больше ничем не мотивировали.

#43

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Заземление котла

Сообщение plehan » 06 ноя 2016, 20:57

Sergo писал(а): Больше ничем не мотивировали.
- а требование вам привели ? Или по принципу и так сойдет !
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#44

Sergo
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

Заземление котла

Сообщение Sergo » 06 ноя 2016, 21:01

Только требование про сопротивление не больше 10 Ом для подключения газового котла. Больше требований не приводили. Вроде того, что для частных домов со своим контуром заземления система ТТ и используется(или придумана), как то так...

#45

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Заземление котла

Сообщение plehan » 06 ноя 2016, 21:04

Sergo писал(а): ТТ и используется.
действующее ПЭУ допускает использование такого вида заземления ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#46
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4927
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Заземление котла

Сообщение RADAR » 06 ноя 2016, 21:06

Есть такая система в пуэ..про каждую написано..как устроена и где используется..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#47

Sergo
Забегающий
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 19:03
Благодарил (а): 15 раз

Заземление котла

Сообщение Sergo » 06 ноя 2016, 21:14

plehan писал(а):
Sergo писал(а): ТТ и используется.
действующее ПЭУ допускает использование такого вида заземления ?
Здесь про ТТ написано, почти как и говорили монтажники:
http://www.zandz.ru/biblioteka/sistemy_ ... TT_IT.html

#48
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3983
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 293 раза
Контактная информация:

Заземление котла

Сообщение BAXI-Ural » 07 ноя 2016, 08:05

Sergo писал(а): Здесь про ТТ написано, почти как и говорили монтажники:
http://www.zandz.ru/biblioteka/sistemy_ ... TT_IT.html
Даже рисунки с ошибками...
Sergo писал(а): Я понял, к Вам за помощью(советом) лучше не обращаться.
Я же привел обязательную к исполнению норму! Чего уж проще, - бери да делай.... Ведь зачем-то дяди в институтах написали этот талмуд... Если норма Вас не устраивает (либо ваших электриков из "известной фирмы"), то обоснуйте!
RADAR писал(а): Я не говорю, что не нужно выполнять..а говорю о конкурентном преимуществе..
Мы, российское представительство, уже настояли чтоб в ЕСО-4s ставились только B&P... Но пренебрежение одной нормой (ТN-C-S) повлечет за собой невозможность выполнить и другие (защиту от импульсов)...
И ещё это вопрос так сказать "шкурный": трудно доказать, что повреждение, неполадки с электроникой, произошли из-за несоблюдения норм стороной пользователя, неочевидно это, как забитый накипью теплообменник, а раз так, то это автоматически становится "гарантийным случаем", то есть из нашего кармана!
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#49

Bron_S
Забегающий
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 11 июл 2016, 17:41
Мой котел: Luna 3 Comfort
Поблагодарили: 2 раза

Заземление котла

Сообщение Bron_S » 07 ноя 2016, 11:12

Хотел написать своими словами...но вот ссылка с которой ПОЛНОСТЬЮ согласен. http://energo-k.ru/zazemlenie_chastnogo_doma.html
В двух словах- если частный дом, руки не из ж...пы, и понимаешь, что и как делать, то ТТ предпочтительнее. Если многоквартирный- то ТТ ну никак одному не сделать если это не предусмотрено проектом и правильно не смонтированно. В правилах поэтому и написано про совмещенное- потому что выполнить нормальный контур могут единицы.
У себя в частном доме сделал именно ТТ. Хотя линии по участкам строились под моим чутким контролем, каждая опора заземлена и прочее. Потому как ... в ссылке все объяснено. И на счет влета фазы при обрыве нуля- еще как влетает и случаи не редки.

#50

Tempelfeld
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 17:03
Откуда: Невинномысск
Мой котел: пока нет
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 36

Заземление котла

Сообщение Tempelfeld » 07 ноя 2016, 12:00

А я, к сожалению, так и не пойму, как можно выбрать систему заземления, если она уже выбрана снабжающей организацией и не зависит от потребителя? Правильно? Ведь если используется система TN-C-S, то созбдание своего отдельного заземления не преобразует её автоматически в TT. Это будет просто разновидность TN-C-S с наличием у потребителя дополнительного заземляющего устройства. Это с одной стороны.

С другой стороны, отличия, как я понял, следующие:
TT - открытые проводящие части электроустановки заземлены с помощью отдельного заземляющего устройства и не связаны с глухозаземленной нейтралью источника питания.
TN-C-S - открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания.
Из этого следует, что разница в том (если есть своё заземление), соединяется ли земля с нулём в щитке или нет.

Какой-то сумбур в голове. Как можно самостоятельно определить, какая система используется дома? И нужно ли землю (свою) соединять с нулем?

В дом заходит кабель в котором два алюминиевых одножильных провода диаметром 2-3 мм. Эта линия идёт на соседний дом, а оттуда в ЭЧК (железная дорога), которая снабжает нас электричеством.

#51
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4927
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Заземление котла

Сообщение RADAR » 07 ноя 2016, 12:28

Котёл, как ни крути, все-равно корпусом связан с землей так или иначе..поэтому желательно имхо в частном доме его развязать с сетью теплокомом жф..и все..можно забыть про все остальное..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#52
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3983
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 293 раза
Контактная информация:

Заземление котла

Сообщение BAXI-Ural » 07 ноя 2016, 12:44

В TN системе РЕ (PEN) проводник заземляется и на источнике, и на линии электропередачи, и на стороне потребителя...

При системе ТТ обеспечивается зашита от поражения электрическим напряжение, но не гарантируется срабатывание максимальной защиты даже при КЗ на землю (дифзащита правда помогает в этом).
К тому же заземление в котлах используется часто в системе контроля пламени (не всех).
При системе ТТ по уму надо ставить отдельно защиту от перенапряжений и на "ноль", а у нас то и на защиту "фазы" наплевали...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#53

Tempelfeld
Забегающий
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 17:03
Откуда: Невинномысск
Мой котел: пока нет
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз
Возраст: 36

Заземление котла

Сообщение Tempelfeld » 08 ноя 2016, 15:43

RADAR писал(а): Котёл, как ни крути, все-равно корпусом связан с землей так или иначе..поэтому желательно имхо в частном доме его развязать с сетью теплокомом жф..и все..можно забыть про все остальное..
А я уже сделал "заземление" - вбил два полутораметровых уголка 50*50 на расстоянии 0,8 метра друг от друга, сварил их между собой и кабелем 4*0.75 подвёл к розетке котла. Осталось подключить к розетке. Заземление будет только для котла. Получается, в розетку заходят фаза/ноль из щитка (через двойной автомат 3А) и земля с улицы от уголков. Этого должно хватить? Если ставить GF, его включать в эту розетку, а в него котёл? Ноль и землю в розетке соединять нужно или нет?

Вообще, до запуска купить GF уже не получается. Куплю диэлектрическую вставку и буду надеяться на заземление.

А так, я собирался поставить стабилизатор Штиль R 250T (с релейными ключами) и УЗИП Альбатрос-220/3500 АС, который будет вставлен в Штиль. Если к этому брать GF, то его надо ставить самым первым? Но, если котёл запустится и будет нормально работать без GF, то, получается, его можно не покупать?
BAXI-Ural писал(а): При системе ТТ по уму надо ставить отдельно защиту от перенапряжений и на "ноль", а у нас то и на защиту "фазы" наплевали...
А можно подробнее, какую защиту надо ставить? Имеется в виду некое защитное устройство?

#54
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4927
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Заземление котла

Сообщение RADAR » 08 ноя 2016, 17:18

Tempelfeld писал(а): и земля с улицы от уголков. Этого должно хватить?
это плохо..лучше такую землю не использовать вообще..
Tempelfeld писал(а): Ноль и землю в розетке соединять нужно или нет?
я бы не стал...
Tempelfeld писал(а): Если к этому брать GF, то его надо ставить самым первым?
я бы такую последовательность выбрал -
Tempelfeld писал(а): УЗИП Альбатрос-220/3500 АС
потом -
Tempelfeld писал(а): GF
потом -
Tempelfeld писал(а): стабилизатор Штиль R 250T
затем котел..чтобы защитить всё разом..
Tempelfeld писал(а): Но, если котёл запустится и будет нормально работать без GF, то, получается, его можно не покупать?
можно..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#55

Neizvestnyi
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 15:24
Мой котел: Baxi Luna-3
Благодарил (а): 1 раз

Заземление котла

Сообщение Neizvestnyi » 01 июл 2017, 18:06

BAXI-Ural писал(а): В TN системе РЕ (PEN) проводник заземляется и на источнике, и на линии электропередачи, и на стороне потребителя...
А Вы в России бывали? :lol:

#56
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6536
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 633 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Заземление котла

Сообщение Bahus » 01 июл 2017, 22:23

И?
Поднимать тему, чтобы это написать? Кому интересно будет?

ЗЫ. Все в России живем. Ну, точнее, СНГ.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#57

Neizvestnyi
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 июл 2017, 15:24
Мой котел: Baxi Luna-3
Благодарил (а): 1 раз

Заземление котла

Сообщение Neizvestnyi » 02 июл 2017, 09:08

Bahus писал(а): Поднимать тему, чтобы это написать? Кому интересно будет?
Ну естественно не тому кто зарабатывает на продукции Baxi.
А у пользователей в России TN-C-S процентов у 10%

#58
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6536
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 633 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Заземление котла

Сообщение Bahus » 02 июл 2017, 10:49

Я не понимаю вашего потока негатива на форуме. У вас какая-то кровная обида на Бакси или чо. Так вы расскажите, мож чем поможем. А то говна ушат безосновательно налили и молодец.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#59

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3313
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 255 раз

Заземление котла

Сообщение plehan » 24 сен 2017, 16:57

Вопрос -как правильно и чем проверить соответствие требованиям к заземлению которое смонтировано . Может методика есть !
Суть -электрики говорят, все проверили ,все нормально ,как это проверить бумажно ,методы проверки ,приборы и т.д . Может ГОСТ такой есть ?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#60
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6536
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 633 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Заземление котла

Сообщение Bahus » 24 сен 2017, 17:09

Ярослав писал вроде. И ссылку на ПУЭ даст :) Пиши в личку ему.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#61
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Выбор котла
    35 Ответы
    2729 Просмотры
    Последнее сообщение radioservis
    24 июн 2019, 18:40
  • Отключение котла
    Cherryto » 04 июл 2019, 16:17 » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    442 Просмотры
    Последнее сообщение Cherryto
    04 июл 2019, 17:19
  • Выбор котла
    Tiger » 11 мар 2019, 11:46 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    11 Ответы
    1352 Просмотры
    Последнее сообщение Tiger
    12 мар 2019, 12:02
  • Два котла Slim 1.4 и 400 м2 )
    4 Ответы
    37 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    Сегодня, 10:57
  • Ошибка котла DUO-TEC MP
    Стоймастер » 01 окт 2019, 17:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    170 Просмотры
    Последнее сообщение Стоймастер
    02 окт 2019, 19:20

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость