• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Подключение 3-х комнатных термостатов

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение ANDRYC » 20 июл 2018, 15:11

Добрый день! Котёл Luna Duo Tec MP50. Подскажите как подключить 3 комнатных термостата? В паспорте нашёл, что к котлу подключается один термостат. Он управляет насосом котла? Если да, то получается подключение каждого термостата делается независимо от котла через реле?
Если нет, объясните???

#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3303
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 254 раза

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение plehan » 20 июл 2018, 15:54

Да все просто на плате на клеймы 10,8 скручиваете провода от трех термостатов и подключаете ,там клеймники с большими отверстиями . И указываете в меню котла код 16 . И все :popcorn:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#2

Starik
Гуру
Сообщения: 1388
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение Starik » 20 июл 2018, 16:32

И всё будет через один, самый утепленный угол, в других будет недогрев. :D

#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3303
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 254 раза

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение plehan » 20 июл 2018, 16:43

Starik писал(а): И всё будет через один, самый утепленный угол, в других будет недогрев.
-нет, если все сделать ,как я написал будет работать ,котел может видеть 3 термостата сразу ,нужно лишь установить код 16 .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#4

Starik
Гуру
Сообщения: 1388
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение Starik » 20 июл 2018, 17:30

Может видеть - да, а управлять котлом какой из них будет?

#5

Автор темы
ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение ANDRYC » 20 июл 2018, 17:32

А как он будет управлять разными насосами? Как через скрутку он определит какой насос отключать??? :(

#6

Starik
Гуру
Сообщения: 1388
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение Starik » 20 июл 2018, 17:36

Котел не может управлять разными контурами, для этого нужен хитрый термостат. Но и хитрый термостат (за не очень большие деньги) умеет управлять только двумя контурами (из того, что я нашел для себя). :)

#7

Автор темы
ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение ANDRYC » 20 июл 2018, 17:37

Буду делать независимое отключение насосов от комнаных термостатов. А насос котла будет отключаться по температуре теплоносителя. Подскажите, если есть другие варианты управления контурами отопления.

#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3303
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 254 раза

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение plehan » 20 июл 2018, 17:38

ANDRYC писал(а): другие варианты управления контурами отопления.
- есть там в плате стоит перемычка ,ее надо переключить тоже -HDK 2850 ,отщелкнуть влево .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#9

Автор темы
ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение ANDRYC » 29 дек 2018, 05:51

Утро доброе! Хочу подвести итог моих подключений. Как и говорил подключил каждый насос через термостат. Котел работает на гидрострелку, а насосы каждый работает на свою зону с термостатом. Подключение через реле. Площадь: 300 м/кв, среднесуточный расход газа: 22 м/куб. За ноябрь.

#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение термостата ZONT H-1B
    Ayzat » 25 май 2019, 01:13 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    2 Ответы
    679 Просмотры
    Последнее сообщение Ayzat
    25 май 2019, 21:27
  • Подключение функции анти-легионелла. Непонятка.
    fred41 » 21 дек 2018, 23:14 » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    792 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    29 дек 2018, 09:48
  • Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
    Domura » 06 окт 2019, 16:02 » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    311 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    10 окт 2019, 14:11
  • Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
    sais » 15 дек 2018, 15:48 » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    6 Ответы
    844 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    15 авг 2019, 19:28
  • LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi - подключение термостата
    2 Ответы
    97 Просмотры
    Последнее сообщение ivldenis
    23 ноя 2019, 20:41

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость