Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение ANDRYC » 20 июл 2018, 15:11

Добрый день! Котёл Luna Duo Tec MP50. Подскажите как подключить 3 комнатных термостата? В паспорте нашёл, что к котлу подключается один термостат. Он управляет насосом котла? Если да, то получается подключение каждого термостата делается независимо от котла через реле?
Если нет, объясните???

#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3292
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 253 раза

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение plehan » 20 июл 2018, 15:54

Да все просто на плате на клеймы 10,8 скручиваете провода от трех термостатов и подключаете ,там клеймники с большими отверстиями . И указываете в меню котла код 16 . И все :popcorn:
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#2

Starik
Ас
Сообщения: 1215
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 144 раза
Возраст: 53

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение Starik » 20 июл 2018, 16:32

И всё будет через один, самый утепленный угол, в других будет недогрев. :D

#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3292
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 253 раза

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение plehan » 20 июл 2018, 16:43

Starik писал(а): И всё будет через один, самый утепленный угол, в других будет недогрев.
-нет, если все сделать ,как я написал будет работать ,котел может видеть 3 термостата сразу ,нужно лишь установить код 16 .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#4

Starik
Ас
Сообщения: 1215
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 144 раза
Возраст: 53

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение Starik » 20 июл 2018, 17:30

Может видеть - да, а управлять котлом какой из них будет?

#5

Автор темы
ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение ANDRYC » 20 июл 2018, 17:32

А как он будет управлять разными насосами? Как через скрутку он определит какой насос отключать??? :(

#6

Starik
Ас
Сообщения: 1215
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 144 раза
Возраст: 53

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение Starik » 20 июл 2018, 17:36

Котел не может управлять разными контурами, для этого нужен хитрый термостат. Но и хитрый термостат (за не очень большие деньги) умеет управлять только двумя контурами (из того, что я нашел для себя). :)

#7

Автор темы
ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение ANDRYC » 20 июл 2018, 17:37

Буду делать независимое отключение насосов от комнаных термостатов. А насос котла будет отключаться по температуре теплоносителя. Подскажите, если есть другие варианты управления контурами отопления.

#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3292
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 253 раза

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение plehan » 20 июл 2018, 17:38

ANDRYC писал(а): другие варианты управления контурами отопления.
- есть там в плате стоит перемычка ,ее надо переключить тоже -HDK 2850 ,отщелкнуть влево .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#9

Автор темы
ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Подключение 3-х комнатных термостатов

Сообщение ANDRYC » 29 дек 2018, 05:51

Утро доброе! Хочу подвести итог моих подключений. Как и говорил подключил каждый насос через термостат. Котел работает на гидрострелку, а насосы каждый работает на свою зону с термостатом. Подключение через реле. Площадь: 300 м/кв, среднесуточный расход газа: 22 м/куб. За ноябрь.

#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Подключение термостата
    8 Ответы
    1889 Просмотры
    Последнее сообщение Anelesi
    31 май 2019, 00:04
  • Подключение термостата ZONT H-1B
    2 Ответы
    451 Просмотры
    Последнее сообщение Ayzat
    25 май 2019, 21:27
  • Подключение комнатного термостата
    3 Ответы
    1026 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    21 окт 2018, 15:56
  • Fourtech 24F подключение бойлера косвенного нагрева
    sais » 15 дек 2018, 15:48 » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    6 Ответы
    654 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    15 авг 2019, 19:28
  • Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55
    Domura » 06 окт 2019, 16:02 » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    183 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    10 окт 2019, 14:11

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя