• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Luna 3 Comfort + Zont h-1B по шине OpenTherm и выносная панель

Все темы по термостату ZONT H-1B и ZONT Connect
Ответить

Автор темы
DemonInBlack
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi

Luna 3 Comfort + Zont h-1B по шине OpenTherm и выносная панель

Сообщение DemonInBlack » 28 дек 2018, 00:10

Всем доброго вечера.

Планирую установить Zont h-1B for baxi на свой котел по шине OpenTherm (котел Luna 3 Comfort 310 fi).
В Интернете прочитал, что это можно сделать только, заменив прибором Zont выносную панель, которая тоже подключена по этой шине.
При этом, как я понял, самой большой проблемой в такой замене становится невозможность сброса ошибок котла, т.к. Zont этого делать не может и для такого сброса надо обратно подключать панель.

Если у кого-то есть опыт подключения Zont к котлам Comfort (с выносной панелью) - поделитесь, пожалуйста.
Прежде всего интересуют два вопроса:
1. Можно ли все-таки как-то "подружить" Zont и выносную панель?
2. Есть ли способ сброса ошибок на котле, если к нему подключен только Zont? Или единственный вариант - переключать его на панель?

#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2258
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 186 раз

Luna 3 Comfort + Zont h-1B по шине OpenTherm и выносная панель

Сообщение BAXI - Volga » 28 дек 2018, 09:47

1.Нет. Протокол OpenTherm работает по принципу точка-точка и не поддерживает два устройства
2.Нет. Такой функции в ZONT нет и не будет, поскольку это крайне опасно.
В следующем году появится новая модификация ZONT где будет встроен специальный "шлюз" позволяющий подключать выносную панель. По необходимости в приложении можно будет выбирать с какого устройства управлять... а пока можно придумать мехнический перекидывающий переключатель...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#2

Автор темы
DemonInBlack
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi

Luna 3 Comfort + Zont h-1B по шине OpenTherm и выносная панель

Сообщение DemonInBlack » 28 дек 2018, 10:20

Спасибо за ответы. В целом именно это я и читал в Интернете, хотел убедиться.
BAXI - Volga писал(а):
28 дек 2018, 09:47
В следующем году появится новая модификация ZONT где будет встроен специальный "шлюз" позволяющий подключать выносную панель.
Правильно я понимаю, что это будет не прошивка, а именно - новое устройство и придется его заново покупать?
BAXI - Volga писал(а):
28 дек 2018, 09:47
а пока можно придумать мехнический перекидывающий переключатель...
Т.е. по сути я могу вывести с шины ОТ провод из котла и к нему подключать или ZONT или панель (если нужно) через механический зажим, я верно понимаю?

Еще два вопроса:

3. Какие настройки надо предварительно сделать с панели, перед подключением Zont? (например, читал, что MODUL = 1 только с панели можно выставить).
Сейчас у меня висит наружный датчик температуры и выносная панель в комнате. Настройки выставлены - MODUL=AMBON=YSELF=1, F10 = 0.
Правильно ли я понимаю, что все можно оставить так и просто заменить панель на выносной датчик температуры от Zont?

4. Датчик уличной температуры, подключенный к котлу будет использоваться Zont для модуляции, так ведь?

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6536
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 633 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Luna 3 Comfort + Zont h-1B по шине OpenTherm и выносная панель

Сообщение Bahus » 28 дек 2018, 10:30

DemonInBlack писал(а):
28 дек 2018, 10:20
Т.е. по сути я могу вывести с шины ОТ провод из котла и к нему подключать или ZONT или панель (если нужно) через механический зажим, я верно понимаю?
Верно. Только перед переключением котел придется отключать иначе у него крыша поедет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Автор темы
DemonInBlack
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 дек 2018, 23:39
Откуда: Москва
Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi

Luna 3 Comfort + Zont h-1B по шине OpenTherm и выносная панель

Сообщение DemonInBlack » 28 дек 2018, 18:22

Bahus писал(а):
28 дек 2018, 10:30
Только перед переключением котел придется отключать иначе у него крыша поедет
Да, конечно. Это я понимаю. Спасибо!

#5

k_tweaker
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 окт 2019, 20:11
Откуда: рязань
Мой котел: Nuvola 3 comfort 240 fi

Luna 3 Comfort + Zont h-1B по шине OpenTherm и выносная панель

Сообщение k_tweaker » 27 окт 2019, 20:31

Уважаемые форумчане, прошу помощи!
Имеется Nuvola 3 comfort 240 fi в связке с zonth1b и адаптером opentherm. Параметр f10=2 перемычка стоит плата Bertelli, Modul=1, Ambon пробовал и 0 и 1.
В панели стоит ограничение темп теплоносителя 55 гр в меню Zont тоже стоит 55 а фактически температура набирает 84 гр что ощущается по радиаторам и графику в zont.
Модуляция работает.
Почему в графике zont расчетная температура теплоносителя 20 гр а в меню настроек эти 20 обозначаются как минимальная температура теплоносителя и там же стоит максимальная температура 55.
По горячей воде тоже беда. Выставляю в меню 50 догоняет прим 45 и все, ставлю 60 догоняет 55. Гистерезис 1 гр. Но по воде у меня без zont изначально были проблемы ставлю 43 (мне больше не нужно) а включает нагрев только когда температура в бойлере опускается до 38. Датчик исправный.
При установке zont с адаптером панель работает не так как без zont. Температуру можно только уменьшить поднять нет, в F параметры не зайти, не отображает наличие пламени и уровень мощности, нельзя поднять температуру теплоносителя опустить можно.
Помогите разобраться с настройками в этой связке.

Отправлено спустя 14 минут 37 секунд:
k_tweaker писал(а):
27 окт 2019, 20:31
По горячей воде тоже беда. Выставляю в меню 50 догоняет прим 45 и все, ставлю 60 догоняет 55. Гистерезис 1 гр. Но по воде у меня без zont изначально были проблемы ставлю 43 (мне больше не нужно) а включает нагрев только когда температура в бойлере опускается до 38. Датчик исправный.

Я правильно понял чтобы уменьшить дельту включения гвс нужно уменьшить параметр F30 при соответсвенно включенном f03=6 ?

#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2258
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 186 раз

Luna 3 Comfort + Zont h-1B по шине OpenTherm и выносная панель

Сообщение BAXI - Volga » 27 окт 2019, 22:50

F10=01, перемычку термостата убрать
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#7

k_tweaker
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 окт 2019, 20:11
Откуда: рязань
Мой котел: Nuvola 3 comfort 240 fi

Luna 3 Comfort + Zont h-1B по шине OpenTherm и выносная панель

Сообщение k_tweaker » 28 окт 2019, 00:19

Пока ждал ответ, вроде разобрался с настройками. Хотя до этого неделю мучался. Сейчас котел работает ровно, не тактует. Плавно регулирует мощность, не поднимает температуру выше заданной и по этим параметрам стремится нагреть помещение до заданной по датчику температуры воздуха.
Но пара вопросов все же осталось. Возможно ли в указанной связке полноценно использовать штатную панель? Адаптер 724 есть, в настройках Zonta есть пункт использования внешней панели.
И по ГВС (немного не в тему) правильно ли я понял чтобы уменьшить дельту включения гвс нужно уменьшить параметр F30 при соответственно включенном f03=6 ? Так как меня напрягает что установлена температура 45 град а нагрев воды включается когда температура упадет ниже 35.

Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
BAXI - Volga писал(а):
27 окт 2019, 22:50
F10=01, перемычку термостата убрать
Да, именно это и сделал. Хотя до этого тоже пробовал этот вариант. Нужно было подождать некоторое время и график работы пришел в норму.
Спасибо!

#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna-3 Comfort 240i Не работает выносная панель управления
    alsteff » 19 фев 2019, 15:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    609 Просмотры
    Последнее сообщение alsteff
    19 фев 2019, 16:35
  • Выносная панель luna3 comfort
    Xameleon » 01 янв 2019, 12:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    1145 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    01 янв 2019, 18:49
  • Выносная панель управления
    Andrey71 » 23 янв 2019, 21:00 » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    553 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    23 янв 2019, 22:21
  • Выносная панель luna3
    Art16 » 18 окт 2019, 21:14 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    215 Просмотры
    Последнее сообщение Art16
    18 окт 2019, 21:14
  • Slim + панель от Luna 3 comfort
    36 Ответы
    3045 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    29 мар 2019, 13:23

Вернуться в «Устройство ZONT H-1B и его производные»

Кто сейчас на конференции