• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Посетите стенд Baxi №C3021 на выставке Aquatherm-2020. До начала работы выставки осталось

khg71406211 + baxi slim странная работа ниже -20

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
svr007
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 14:11
Поблагодарили: 3 раза

khg71406211 + baxi slim странная работа ниже -20

Сообщение svr007 » 08 янв 2019, 19:33

Добрый вечер всем. К котлу подключен внешний датчик уличной температуры. Пришли морозы ниже -20 градусов и заметил странную работу котла по кривой.Внешняя автоматика регистрирует что котел при ниже -20 убавляет температуру подачи. Вроде после -20 котел должен держать максимальную температуру кривой,но вот почему он уменьшает её? Автоматика в работу котла не вмешивается,датчик подключен прямо на плату котла.
2019-01-08_20-10-11.png
на графике пики нагрева это нагрев БКН.
IMG_20190107_211826.jpg

#1

Автор темы
svr007
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 14:11
Поблагодарили: 3 раза

khg71406211 + baxi slim странная работа ниже -20

Сообщение svr007 » 09 янв 2019, 13:34

вот работа другой кривой
2019-01-09_14-10-12.png
2019-01-09_14-08-43.png
Почему так никто не может ответить?

#2
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4063
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 305 раз
Контактная информация:

khg71406211 + baxi slim странная работа ниже -20

Сообщение BAXI-Ural » 09 янв 2019, 22:24

А чем вы температуры регистрируете?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#3

Автор темы
svr007
Забегающий
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 14:11
Поблагодарили: 3 раза

khg71406211 + baxi slim странная работа ниже -20

Сообщение svr007 » 09 янв 2019, 23:19

Если в вкратце то так
IMG_20181208_180805.jpg
оборудование Овен,модуль измерения класса 0,5 , датчики ТСП1000 Heraeus собственной упаковки в термокарман. Все датчики обвешаны параллельно.На улице висят два датчика,один котловой, один на автоматику. Сам мониторинг и архивирование в облаке OWENcloud.

Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Бред какой то при -25 62гр. подача, при -15 80 гр подача.

#4

Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

khg71406211 + baxi slim странная работа ниже -20

Сообщение Ilgiz » 16 фев 2019, 07:21

В графике изменений сопротивления от температуры датчика не предусмотрена температура ниже -20.
Видимо в логику автоматики заложено так же.

Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
Круто конечно, промышленная автоматика.))
Однако, такое решение нецелесообразно. Разве что задарма, ибо ценник - дороже котла.
Проще и значительно дешевле контроллер температуры на ардуино, с хранением данных на NAS.

#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Работа насоса ГВС Baxi Slim
    7 Ответы
    388 Просмотры
    Последнее сообщение Star2000
    05 ноя 2019, 21:59
  • Luna Platinum и уличный датчик при температуре ниже -20
    1 Ответы
    113 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    08 дек 2019, 09:03
  • Baxi eco four 24f не корректная работа
    leksik » 08 фев 2019, 02:03 » в форуме Обращения к представителям BAXI
    3 Ответы
    573 Просмотры
    Последнее сообщение leksik
    09 фев 2019, 10:06
  • Baxi Slim1.400 iN + ZONT Connect = некорректная работа
    6 Ответы
    165 Просмотры
    Последнее сообщение valex470
    30 дек 2019, 06:12
  • Работа котла Baxi Power HT 1.185 на режим ГСВ по заданному времени.
    VNTB » 21 ноя 2019, 00:56 » в форуме Программирование настроек
    0 Ответы
    303 Просмотры
    Последнее сообщение VNTB
    21 ноя 2019, 00:56

Вернуться в «Электрокоммутация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя