Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55

Подключение датчиков, контроллеров, реле, насосов и прочего электрооборудования обсуждаем здесь.
Ответить

Автор темы
Domura
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 окт 2019, 15:38
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Duo Tec Compact
Благодарил (а): 1 раз

Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55

Сообщение Domura »

Нужна помощь!! Монтажники потеряли из комплекта поставки датчик QAA 55 (комнатный датчик температуры) пришлось заказать новый. Датчик пришел через дилера "Тепло", на нем надпись "BAXI" не снизу- а вверху, на обратной стороне имеет маркировку S_QAA55.810/349 производство Siemens AG Германия. В инструкции котла подключение на клемы 1,2 (колодка М2), а в инструкции девайса на клемы 1,2,3... И еще вопрос так это комнатный датчик или дистанционный пульт?
Что делать?

#1

sevenspeed
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 23:16
Поблагодарили: 1 раз

Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55

Сообщение sevenspeed »

Да термостат обычный. Переверните его, сзади должен быть трехполюсный клеммник. Это релейный выход с двумя контактами. Нормальнозамкнутый и нормальноразомкнутый. Котел запускается по замыканию.

#2

Автор темы
Domura
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 окт 2019, 15:38
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Duo Tec Compact
Благодарил (а): 1 раз

Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55

Сообщение Domura »

Тогда как питание поступает? там экран есть..

#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 190 раз

Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55

Сообщение BAXI - Volga »

питание дисплея это как раз третий провод
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#4

Автор темы
Domura
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 окт 2019, 15:38
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Duo Tec Compact
Благодарил (а): 1 раз

Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55

Сообщение Domura »

BAXI - Volga, подскажите а я могу подключить одновременно уличный датчик температуры в паре с комнатным?

#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 190 раз

Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55

Сообщение BAXI - Volga »

да
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4139
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 321 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55

Сообщение BAXI-Ural »

sevenspeed писал(а):
06 окт 2019, 16:13
Да термостат обычный. Переверните его, сзади должен быть трехполюсный клеммник. Это релейный выход с двумя контактами. Нормальнозамкнутый и нормальноразомкнутый. Котел запускается по замыканию.
Нет, это не обычный термостат, это регулятор, работающий по цифровой шине BSB, а на данном котле есть шина OpenTherm
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#7

Автор темы
Domura
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 окт 2019, 15:38
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Duo Tec Compact
Благодарил (а): 1 раз

Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55

Сообщение Domura »

Как я понял мне не подойдет этот датчик с шиной BSB, как тогда его заменить и где гарантия что не такой же пришлют?

#8
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2283
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 190 раз

Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55

Сообщение BAXI - Volga »

QAA55 это модулирующий термостат работающий по цифровому протоколу и подключается по цифровой шине Open Therm.
Чем он Вас не устраивает?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#9

Автор темы
Domura
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06 окт 2019, 15:38
Откуда: Магнитогорск
Мой котел: Duo Tec Compact
Благодарил (а): 1 раз

Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55

Сообщение Domura »

Не устраивает то что на котле есть колодка М1 к которой нужно подключить модулирующий термостат только по клеммам 1 и 2, а 3 (как указано в инструкции датчика) ПУСТАЯ!!! При этом перемычка на колодке М2 (для термостата релейного) установлена и ничего не работает!

#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4139
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 321 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Duo Tec Compact подключение пульта дистанционного управления QAA 55

Сообщение BAXI-Ural »

Не подходит этот QAA55 к вашему котлу. Не подходит!!! :nea:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • baxi eco four 24 f вынос пульта управления или дисплея
    11 Ответы
    1993 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    13 дек 2019, 13:11
  • Панель управления котла не работает
    Alex_NCh » 26 апр 2020, 22:48 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    509 Просмотры
    Последнее сообщение stal_dom
    22 май 2020, 01:13
  • Термостат/ панель управления для Baxi Luna3 310 Fi
    2 Ответы
    203 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    02 сен 2020, 12:18
  • Панель управления baxi nuvola 3 comfort 240fi
    3 Ответы
    1049 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    13 июл 2020, 12:45
  • Наличие разъема цифрового управления и фактическая возможность его использования
    Anatoliy30 » 23 окт 2019, 14:22 » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    1037 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    23 окт 2019, 20:43

Вернуться в «Электрокоммутация»