Добрый день! На котле Luna Platinum 1.24 после ввода в эксплуатацию при повороте ручки он упорно предлагал изменить комнатную температуру. Панель управления стоит на котле, никаких датчиков нет, режим "Комфорт". Попытался как-то отключить комнатный датчик и что-то сбил в настройках: теперь высвечивает ошибку 10 (наружный датчик), хотя его не существует. Также блокирует теперь отопление, пишет при повороте ручки "Управление Блокировано". Работает только на ГВС. Подскажите, пожалуйста, какие настройки необходимо изменить, чтобы убрать обращение к наружному датчику? Спасибо заранее!

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3857
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

Luna Platinum 1.24 ошибка 10

Сообщение BAXI-Ural » 19 окт 2018, 17:09

Вот вам доп мануал, разбирайтесь https://baxi.ru/upload/iblock/611/instr ... -qaa75.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
MaxB
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 16:26
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Platinum+ 1.24
Благодарил (а): 2 раза

Luna Platinum 1.24 ошибка 10

Сообщение MaxB » 19 окт 2018, 17:13

Спасибо огромное! Искал сам, но так и не нашёл. А тут такой подарок! Буду копать, о результате сообщу.

#3

nikolas1178
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 31 авг 2018, 19:14
Откуда: Переславль
Мой котел: Луна3 комфорт
Поблагодарили: 3 раза

Luna Platinum 1.24 ошибка 10

Сообщение nikolas1178 » 19 окт 2018, 21:18

Посмотрите здесь.
Вложения
Screenshot_20181019-211542.jpg

#4

Автор темы
MaxB
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 16:26
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Platinum+ 1.24
Благодарил (а): 2 раза

Luna Platinum 1.24 ошибка 10

Сообщение MaxB » 20 окт 2018, 18:35

Помог инж. мануал. При включении строки программы 742 "Сост комн с уст темп под" на "---" он начинает искать уличный датчик. По умолчанию это 80 градусов. Странно, так как эта функция задействована только при наличии именно комнатного датчика. Спасибо всем!

#5

Gidravlik
Бывалый
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 22:44
Откуда: Глубинка
Поблагодарили: 9 раз

Luna Platinum 1.24 ошибка 10

Сообщение Gidravlik » 25 окт 2018, 21:58

При появлении ошибки Е10 помогает параметр 6200(сохранить датчики), изменяем на "ДА" и подтверждаем .

Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
Видел ваши мучения с 3хходовым клапаном : неужели котел изначально имел неправильную конфигурацию по логике работы с ним? Или вы сначала сбросили на заводские?

#6

Автор темы
MaxB
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 16:26
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Platinum+ 1.24
Благодарил (а): 2 раза

Luna Platinum 1.24 ошибка 10

Сообщение MaxB » 04 дек 2018, 18:44

Здравствуйте, да именно изначально. А заводские настройки уже потом стал проверять, и выяснилось, что они не правильные были изначально.

#7

Автор темы
MaxB
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 19 окт 2018, 16:26
Откуда: Москва
Мой котел: Luna Platinum+ 1.24
Благодарил (а): 2 раза

Luna Platinum 1.24 ошибка 10

Сообщение MaxB » 05 дек 2018, 03:03

И, кстати, забыл поблагодарить за совет с функцией 6200. Действительно помогает, если, например, установил датчик уличный или снял его, то котёл тупит, не понимает иногда, и это реально работает.

#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Luna Platinum+ Каскад
    DmitryCH » 21 май 2019, 13:12 » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    35 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    21 май 2019, 16:16
  • LUNA Platinum+ циркуляционный насос
    dok_sergey » 02 янв 2019, 07:30 » в форуме Программирование настроек
    4 Ответы
    291 Просмотры
    Последнее сообщение dok_sergey
    05 янв 2019, 17:58
  • Luna Platinum 1.24 настройка сервопривода
    MaxB » 20 окт 2018, 18:48 » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    384 Просмотры
    Последнее сообщение MaxB
    22 окт 2018, 18:40
  • Luna Platinum + Задание климатической кривой
    13 Ответы
    424 Просмотры
    Последнее сообщение gold-sech
    03 апр 2019, 00:05
  • WEB сервер OZW672 и Baxi luna Platinum+
    klop » 07 мар 2019, 23:41 » в форуме Электрокоммутация
    10 Ответы
    365 Просмотры
    Последнее сообщение klop
    10 мар 2019, 17:39

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость