Доброго времени суток, на одном из форумов прочитал сообщение BAXI-Ural про режим антилегионелла в котле BAXI Eco Four 1.24f:
"Уточнение! Функция антилигионелла в котлах Eco Four есть, изначально отключена, изменение в параметре F16 (в инструкциях про него ни слова), надо ставить значение более 50 (это значение температуры нагрева)"

Подскажите пожалуйста алгоритм работы этой функции? Как отследить работает ли она? Как часто происходит нагрев до повышенной температуры?

Спасибо!

#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2126
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 158 раз

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

Сообщение BAXI - Volga » 08 фев 2019, 15:22

1 раз в неделю. Отследить по повышению температуры в бойлере
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#2

Автор темы
Paerizan07
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 01:04
Благодарил (а): 4 раза

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

Сообщение Paerizan07 » 08 фев 2019, 15:31

BAXI - Volga писал(а):
08 фев 2019, 15:22
1 раз в неделю. Отследить по повышению температуры в бойлере
всю неделю стоять же над ним не буду)) Может срабатывает, допустим, после отключения котла из розетки? Или ещё как?

#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2126
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 34 раза
Поблагодарили: 158 раз

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

Сообщение BAXI - Volga » 08 фев 2019, 19:39

обычно активируется при первом пуске в течение первого часа или после отключения питания котла.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#4

Автор темы
Paerizan07
Новичок
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 01:04
Благодарил (а): 4 раза

Режим антилегионелла BAXI Eco Four 1.24f

Сообщение Paerizan07 » 08 фев 2019, 23:29

BAXI - Volga писал(а):
08 фев 2019, 19:39
обычно активируется при первом пуске в течение первого часа или после отключения питания котла.
Спасибо, попробую

#5
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Антилегионелла на Duo-Tec Compact
    stayer » 20 июл 2018, 13:23 » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    651 Просмотры
    Последнее сообщение stayer
    31 июл 2018, 12:42
  • BAXI SLIM 2.230I - есть ли функция "антилегионелла"
    Ilgiz » 22 мар 2019, 07:53 » в форуме Устройство системы ГВС
    2 Ответы
    113 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    22 мар 2019, 11:56
  • Baxi ECO 3 240 Fi стоит летний режим, а батареи на 2-ом этаже горячие
    dennoch » 17 июн 2018, 12:43 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    760 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    14 июл 2018, 08:13
  • Не отключается режим ГВС..
    wenpaxan » 12 дек 2018, 13:37 » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    366 Просмотры
    Последнее сообщение Miracle315
    09 янв 2019, 06:58
  • Режим антизамерзайки при выключенном термостате в Eco-4s-10f
    Erik » 30 окт 2018, 17:10 » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    261 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    30 окт 2018, 18:28

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя