• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
azstel
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel » 28 ноя 2019, 11:11

Добрый день. Неделю назад стал счастливым обладателем котла данного бренда. Дом который он обогревает - двухэтажный, 110 кв.м, дополнительные датчики пока не подключены. За время эксплуатации стало напрягать тактование котла, вне зависимости от температуры. При 8 градусах мороза и 2 тепла, котел на минималке работает одинаково: расход газа и температура одинаковы. Если в параметрах отопления выставить 75-79 градусов, радиаторы отопления становятся горячими примерно за 10 минут, но в таком режиме расход составляет 3 куб в час.
Проблему отчасти удалось решить настройкой мощности. F08 поставил на значение 45, котел при температуре СО 60 молотит постоянно, НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, Температура в помещение поднимается до 19-23 тепла без проблем, расход газа 1 куб в час.
Далее, снизить мощность котла не получается. F08 установленный на минималке 22, показывает теже парментры расхода при СО 45 градусов, как и при 60, только еще и тактует, радиаторы существенно прохладнее. При запущенном котле горелка имеет значение 92 и не уменьшается.
Как в данной ситуации уменьшить можность котла, что бы он работал постоянно при температуре СО до 45?

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6536
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 631 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus » 28 ноя 2019, 18:01

В семинарской тетради на странице 55 есть таблица зависимости значения максимальной мощности котла от значения F08.
Ну и вообще там много всякого полезного почитать
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
azstel
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel » 28 ноя 2019, 18:43

Bahus, а где найти семинарскую тетрадь?

#3

Alex_Kovy
Бывалый
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5 (ECO) Compact 1.24 F
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 7 раз
Возраст: 43

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Alex_Kovy » 29 ноя 2019, 09:14

Посмотрите на верхнюю часть экрана внимательнее. Новости. Можно в аптечке ее так же взять.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

#4

Автор темы
azstel
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel » 29 ноя 2019, 17:11

То есть, получается, что в традиционных котлах при минимальной мощности в 9,3 кв расход газа будет одинаков? Сегодня тестировал при температуре 85 и 60 значения как по инструкции 1,16 куб в час

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6536
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 631 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus » 29 ноя 2019, 22:32

Конечно одинаковая. Одна мощность, один мгновенный расход. А как по другому то должно быть?
Другое дело, что до 85 градусов котел будет греть дольше чем до 60. Соответственно затратит больше газа.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

Автор темы
azstel
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel » 01 дек 2019, 18:34

Котел работает на СО 15 часов в сутки, температура 70, не отключается. В доме 100 кв м 15 градусов тепла. За сколько по времени нагонит до 20?

#7

Steamboy
Завсегдатай
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 20 раз
Возраст: 42

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Steamboy » 01 дек 2019, 18:53

azstel, прям задачка по физике... :)
Во-первых, слишком много переменных.
Во-вторых, температура воды в СО не показатель скорости нагрева дома, еще есть зависимость от схемы радиаторного отопления. Если ленинградка, то вообще никогда. Я сам с такой схемой жил много лет, до не давнего времени, пока не переделал свою схему кардинально.

#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6536
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 631 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Bahus » 02 дек 2019, 02:39

Всё зависит от теплопотерь
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#9

Автор темы
azstel
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel » 02 дек 2019, 18:43

Прогревал дом в течении суток, температура поднялась до 19 тепла. Далее, котел поставлен в режим тактования: 12-13 минут работает горелка, 10 минут перерыв. Температура в среднем упала на 0,5 градуса, а расход газа сократился до 0,7 куб в час

#10

Starik
Гуру
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik » 02 дек 2019, 20:00

azstel писал(а):
02 дек 2019, 18:43
Далее, котел поставлен в режим тактования: 12-13 минут работает горелка, 10 минут перерыв.
:facepalm: И каким же образом это было достигнуто? Такое мощное тактование. :lol:
И почему про систему отопления ни слова? Схемку какую или на пальцах рассказать, в крайнем случае. :)

#11

Автор темы
azstel
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel » 02 дек 2019, 20:32

Starik писал(а):
02 дек 2019, 20:00
И каким же образом это было достигнуто? Такое мощное тактование.
Путем понижения температуры и установкой времени запуска горелки
Starik писал(а):
02 дек 2019, 20:00
И почему про систему отопления ни слова? Схемку какую или на пальцах рассказать, в крайнем случае.
Идет параллельно две трубы, нижнее подключение на радиаторах

#12

Starik
Гуру
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik » 02 дек 2019, 22:31

И в итоге:
azstel писал(а):
02 дек 2019, 18:43
Температура в среднем упала на 0,5 градуса,
Так "Вам шашечки или ехать"?!! :lol:
Что-то совсем не улавливаю смысл вложенный в первый пост:
azstel писал(а):
28 ноя 2019, 11:11
Неделю назад стал счастливым обладателем котла … За время эксплуатации стало напрягать тактование котла, вне зависимости от температуры. ...
Как в данной ситуации уменьшить можность котла, что бы он работал постоянно при температуре СО до 45?
Где тактование? В чём оно выражается? Возьми в руки мануал и внимательно прочитай, обрати внимание на параметры.
azstel писал(а):
01 дек 2019, 18:34
Котел работает на СО 15 часов в сутки, температура 70, не отключается.
Как понимать эту шедевральную фразу? По какому критерию котел должен отключаться, по твоему мнению?

#13

Автор темы
azstel
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel » 03 дек 2019, 08:45

Starik писал(а):
02 дек 2019, 22:31
ак "Вам шашечки или ехать"?!!
Что-то совсем не улавливаю смысл вложенный в первый пост:
Первый пост уже не актуален
Starik писал(а):
02 дек 2019, 22:31
Как понимать эту шедевральную фразу? По какому критерию котел должен отключаться, по твоему мнению?
Сам он не отключается на минимальной мощности. Переводил в режим OFF
Starik писал(а):
02 дек 2019, 22:31
Где тактование? В чём оно выражается? Возьми в руки мануал и внимательно прочитай, обрати внимание на параметры.
На мощности от 60, котел набирал 80+ и быстро останавливался. В результате радиаторы не держали тепло

#14
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2258
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 186 раз

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение BAXI - Volga » 03 дек 2019, 10:41

azstel, Вам необходимо понять простую вещь...
котёл делает ровно то, что Вы его просите делать..
Задали температуру - котёл будет её поддерживать. Если заданная температура не достигается то система отопления отдает тепло в помещение где есть большие теплопотери.
Котёл должен периодически включаться и выключаться и это никак нельзя назвать тактованием, скорее это штатная работа котла.
Что значит радиаторы не держат тепло? Если в помещении температура воздуха Вас устраивает, то значит все работает как надо.
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#15

Starik
Гуру
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik » 03 дек 2019, 12:14

azstel писал(а):
03 дек 2019, 08:45
Сам он не отключается на минимальной мощности. Переводил в режим OFF
:lol: Не перестаешь удивлять. :popcorn:
Этого не может быть потому, что быть не может! :) Как только закончится время выбега циркуляционного насоса - котел выключится, производитель заботится о котле. ;)
azstel писал(а):
03 дек 2019, 08:45
На мощности от 60, котел набирал 80+ и быстро останавливался.
:shock: Как останавливался?! Аварийно?
Что за батареи такие, волшебные, которые не держат тепло? Они (батареи) все одинаковой температуры или первые заметно отличаются от последних температурой.

#16

Автор темы
azstel
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel » 03 дек 2019, 16:51

Starik писал(а):
03 дек 2019, 12:14
Как останавливался?! Аварийно?
Что за батареи такие, волшебные, которые не держат тепло? Они (батареи) все одинаковой температуры или первые заметно отличаются от последних температурой.
Интересующие меня вопросы я решил, остальное не важно.
Starik писал(а):
03 дек 2019, 12:14
Этого не может быть потому, что быть не может! Как только закончится время выбега циркуляционного насоса - котел выключится, производитель заботится о котле.
Еще как может. Котел в исправном состоянии не может отключаться просто так, не достигнув заданной температуры в СО

#17

Starik
Гуру
Сообщения: 1402
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 158 раз
Возраст: 53

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение Starik » 03 дек 2019, 16:56

azstel писал(а):
03 дек 2019, 16:51
Котел в исправном состоянии не может отключаться просто так,
Вам надо в сервис обращаться, а не на форум. ;)

#18

Автор темы
azstel
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 28 ноя 2019, 10:29
Откуда: Белгород

Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f

Сообщение azstel » 03 дек 2019, 17:26

Starik писал(а):
03 дек 2019, 16:56
Вам надо в сервис обращаться, а не на форум.
Будет заканчиваться интервал сервисного обслуживания - обязательно приглашу мастера для чистки котла

#19
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Настройка baxi eco home 24f на 64 м2
    Strayer209 » 15 дек 2018, 10:00 » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    2423 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    07 фев 2019, 07:58
  • Настройка baxi comfort
    Megavolt80 » 02 сен 2019, 20:54 » в форуме Программирование настроек
    2 Ответы
    460 Просмотры
    Последнее сообщение Megavolt80
    03 сен 2019, 13:18
  • Минусы работы котла на минимальной мощности
    7 Ответы
    2819 Просмотры
    Последнее сообщение Iljas
    04 дек 2019, 08:40
  • Настройка параметров BAXI ECO FOUR 24F и ZONT H-1B
    Ayzat » 14 окт 2019, 08:44 » в форуме Устройство ZONT H-1B и его производные
    18 Ответы
    1180 Просмотры
    Последнее сообщение civilman
    15 окт 2019, 17:26
  • Настройка при подключенном уличном датчике
    Paney » 07 сен 2019, 22:57 » в форуме Программирование настроек
    14 Ответы
    968 Просмотры
    Последнее сообщение magway65
    07 окт 2019, 09:42

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя