• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
nsv
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 14:41

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение nsv » 21 сен 2018, 14:43

Новый котел Baxi Luna 3 Comfort 240i установлен взамен такого же.
Все настройки аналогичны предыдущим.
При установке температуры внутри помещения в ручном режиме происходит смещение между реальной и
температурой включения котла примерно на 1,5 градуса.
Например: при установке на дисплее 23 градуса, котел включается при 24 и выключается при 25
Может есть где то какая нибудь корректировка этого параметра?

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Bahus » 22 сен 2018, 01:05

для начала общий сброс сделайте. Потом выставьте параметры по мурзилке. Там видно будет
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Мифонтий
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 13:35
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Благодарил (а): 5 раз

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Мифонтий » 26 окт 2018, 07:45

Здравствуйте. прошу подсказки, а то что то я совсем запутался в мурзилке и практике, и прошу не смеяться, если мои вопросы покажутся глупыми.... Котел Бакси луна 3 комфорт 240 i. прошлой зимой панель управления стояла на котле и температура была как в топочной, выставлял работу котла по времени и функции Комфорт-Эконом. после общения на форуме понял, чтоб котел работал правильнее около месяца назад вынес панель в жилую комнату, в настройках поставил что панель вынесена и не совсем понимаю правильность работы.... котел выключается, а потом спустя какое то время на дисплее температура поднимается на 0,1-0,2 градуса. Так вот вопрос в чем - точно ли температурный датчик встроен в панель управления? может еще какие то настройки посмотреть? или может быть подскажете как правильнее настроить? или сбросить настройки (и как их сбросить)?

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Bahus » 26 окт 2018, 09:31

Точно в панели, не волнуйтесь.
Параметры
Ambon
Modul
F10
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Мифонтий
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 13:35
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Благодарил (а): 5 раз

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Мифонтий » 26 окт 2018, 10:49

Bahus писал(а):
26 окт 2018, 09:31
Точно в панели, не волнуйтесь.
Параметры
Ambon
Modul
F10
спасибо.
если я правильно понимаю
Ambon - 1
Modul - 1
F10 - 00

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Bahus » 26 окт 2018, 11:18

В случае с вынесенной за пределы панелью - да.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3860
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение BAXI-Ural » 26 окт 2018, 12:11

Перемычку снять, если стоит...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#7

Мифонтий
Новичок
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 27 сен 2017, 13:35
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort 240 i
Благодарил (а): 5 раз

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Мифонтий » 26 окт 2018, 13:06

BAXI-Ural писал(а):
26 окт 2018, 12:11
Перемычку снять, если стоит...
подскажите, что за перемычка?

#8
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Bahus » 26 окт 2018, 14:17

Комнатного термостата. Колодка М1, контакты 1,2. Параграф 16 инструкции
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#9

Dimon2852
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 21:40
Откуда: Кострома
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Dimon2852 » 27 окт 2018, 21:48

Всем привет. Друзья подскажите котёл бакси луна 3 комфорт. Работает по принципу комнатного термостата. Квартира трёшка, датчик расположен в коридоре. Все отлично если бы в одной комнате не было холодно. Комната угловая быстро остывает. Разница с остальными где то градусов 5. Можно как то отрегулировать или настроить котёл так чтобы была примерно одинаковая температура везде?

#10

Starik
Ас
Сообщения: 1004
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 120 раз
Возраст: 53

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Starik » 27 окт 2018, 22:48

Dimon2852 писал(а):
27 окт 2018, 21:48
Разница с остальными где то градусов 5. Можно как то отрегулировать или настроить котёл так чтобы была примерно одинаковая температура везде?
Стесняюсь спросить, а котёл тут с какого боку? :D Или по принципу, нет искры - снимай колеса! :D
Добавь секций в батарею холодной комнаты (можешь и полноценную батарею добавить). ;) Или остальные комнаты "задуши", что бы равномерно холодное всё было, а на котле температуру СО подними.

#11

Dimon2852
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 21:40
Откуда: Кострома
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Dimon2852 » 28 окт 2018, 12:25

А что же тут причём? Вода в радиаторах остывает непосредственно в одной комнате. Термостат расположен в другом месте. Бывает что котёл и вообще не включается днём так как температура там где датчик установлен равна установленной.

#12

Starik
Ас
Сообщения: 1004
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 120 раз
Возраст: 53

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Starik » 28 окт 2018, 14:50

Dimon2852 писал(а):
28 окт 2018, 12:25
А что же тут причём? Вода в радиаторах остывает непосредственно в одной комнате. Термостат расположен в другом месте. Бывает что котёл и вообще не включается днём так как температура там где датчик установлен равна установленной.
Ещё не встречал котёл, который умел бы самостоятельно определять, в какой же комнате холодно стало или переносить термостат в другое место. Ну ты же взрослый человек, сам попытайся понять о чём ты пишешь …
У меня беспроводной термостат, таскаю по комнатам, в зависимости от того, "кому тут вдруг холодно стало?" На ночь в спальню его запираю. :D

#13

Dimon2852
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 21:40
Откуда: Кострома
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Dimon2852 » 29 окт 2018, 08:23

Starik писал(а):
28 окт 2018, 14:50
Ещё не встречал котёл, который умел бы самостоятельно определять, в какой же комнате холодно стало или переносить термостат в другое место. Ну ты же взрослый человек, сам попытайся понять о чём ты пишешь …
У меня беспроводной термостат, таскаю по комнатам, в зависимости от того, "кому тут вдруг холодно стало?" На ночь в спальню его запираю.
Согласен, но можно же как то установить чтоб температура воды в системе не падала ниже установленной?! Или при работе по термостату это невозможно?

Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
И можно ли установить ещё один термостат? И как они будут работать в паре?

#14

Starik
Ас
Сообщения: 1004
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 120 раз
Возраст: 53

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Starik » 29 окт 2018, 08:54

Dimon2852 писал(а):
29 окт 2018, 08:25
Или при работе по термостату это невозможно?
Именно так - не возможно! Термостат реагирует на изменение температуры помещения, выключая котел (практически полностью, даже циркуляционный насос останавливается).
Второй термостат корректно работать не будет.
Приемлемым решением, кроме шуток, может быть установка в холодную комнату ещё одного радиатора (чугунного). Можно попытаться сбалансировать систему отопления (если она двухтрубная), загоняя максимум тепла в угловую комнату.
Попутно вспомнил один нюанс, змеевик в ванну подключен отдельной петлёй, правильно? Придуши его максимально (надеюсь кран есть перед змеевиком), как и батарею на кухне. В коридоре станет прохладнее и выветриваться он будет почти как угловая комната, при этом в ванне холодно не будет (как и на кухне).

#15

Dimon2852
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 окт 2018, 21:40
Откуда: Кострома
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Dimon2852 » 29 окт 2018, 22:37

Starik писал(а):
29 окт 2018, 08:54
Попутно вспомнил один нюанс, змеевик в ванну подключен отдельной петлёй, правильно? Придуши его максимально (надеюсь кран есть перед змеевиком), как и батарею на кухне. В коридоре станет прохладнее и выветриваться он будет почти как угловая комната, при этом в ванне холодно не будет (как и на кухне)
На радиаторах стоят термоголовки, давно уже выставил их на 3. А в угловой на 5 выставлена. Когда котёл работает до батареи не дотронуться. Но блин остывает комната быстрее чем нагревается. Секций вроде достаточно стоит. Уже неделю пробую разные комбинации.

#16

Starik
Ас
Сообщения: 1004
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 120 раз
Возраст: 53

Baxi Luna 3 Comfort 240i несоответствие показаний выносного пульта управления

Сообщение Starik » 29 окт 2018, 23:56

Dimon2852 писал(а):
29 окт 2018, 22:37
Но блин остывает комната быстрее чем нагревается. Секций вроде достаточно стоит. Уже неделю пробую разные комбинации.
Батареи какие в угловой комнате? Маркетинговый алюминий или биметал? :)
Сразу скажу, надо ставить чугунные батареи (для этой комнаты), типа Чебоксарских ЧМ3 570/90/120, есть Минские МС-140 588/93/140, можно из зарубежных что-то, но как по мне, заграничные - дохлые, объем жидкости в секции не дотягивает до самых маленьких Чебоксарских или Минских. Решающее значение для твоей комнаты - объем воды в секции.

#17
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Luna-3 Comfort 240i Не работает выносная панель управления
    alsteff » 19 фев 2019, 15:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    298 Просмотры
    Последнее сообщение alsteff
    19 фев 2019, 16:35
  • Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО
    Vadnik » 23 янв 2019, 19:43 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    510 Просмотры
    Последнее сообщение Vadnik
    26 янв 2019, 23:23
  • BAXI Luna 3 Comfort 1.240i странный цикл работы
    Олег414 » 04 окт 2018, 08:22 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    625 Просмотры
    Последнее сообщение nikolas1178
    05 окт 2018, 20:03
  • Luna 3 comfort 1.240i тактует при минимальной модуляции.
    антон1978 » 09 ноя 2018, 11:26 » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    755 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    09 ноя 2018, 19:04
  • Luna-3 Comfort 240i, выход на дымоход 122 мм, а в паспорте 120.
    Alexey12345 » 13 июн 2019, 09:35 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    159 Просмотры
    Последнее сообщение ArtIg
    14 июн 2019, 22:03

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя