• 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Eco 5 compact 24f

Первичная программная настройка котла, контроллеров, термостатов и т.п. обсуждается здесь
Ответить

Автор темы
Pilot_Danik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 дек 2018, 14:31
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Eco 5 compact 24F

Eco 5 compact 24f

Сообщение Pilot_Danik » 23 дек 2018, 14:44

Добрый, подскажите какую настройку поправить. Котел каждые три минуты разжигается на секунд 20-30. Быстро прогревает носитель с 40 градусов до 80 и тухнет. Повторное включение происходит через 3 минуты (как в параметрах указано). И опять такой же цикл, быстрый прогрев теплоносителя до 80 градусов и выключение. В итоге в доме холодно, батареи чуть теплые. Т.к. не весь объем теплоносителя прогрет, а только его часть.

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3880
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 287 раз
Контактная информация:

Eco 5 compact 24f

Сообщение BAXI-Ural » 23 дек 2018, 15:12

Руки оторвать и в нужное место вставить... :evil:
У вас плохая циркуляция, о чем свидетельствует огромная дельта...
Быть может только грязевик нужно прочистить (если он есть)...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
Pilot_Danik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 дек 2018, 14:31
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Eco 5 compact 24F

Eco 5 compact 24f

Сообщение Pilot_Danik » 23 дек 2018, 21:58

Согласен, был проект специально заказан, монтировали спецы. Первого вызова спеца - наладилось все после прочистки фильтра, но потом на улице похолодало и снова в доме холод.
Как не крутил, по итогу одно и тоже. Розжиг прогрев за 30 секунд и гаснет. Повторное включение через три минуты как в параметрах указано. Сделал костыль, изменил параметр нового розжига через минуту. Потеплело, но это не дело. Я себе не так представлял нормальную работу котла.

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3880
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 287 раз
Контактная информация:

Eco 5 compact 24f

Сообщение BAXI-Ural » 23 дек 2018, 23:05

Pilot_Danik писал(а):
23 дек 2018, 21:58
Я себе не так представлял нормальную работу котла.
Ну да, во всем виноват котел ;)
Настройками делу не помочь, надо искать причину плохой циркуляции.
Не исключено что причина и в котле, но в подавляющем большинстве подобных случаев - вовне...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Starik
Ас
Сообщения: 1216
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 144 раза
Возраст: 53

Eco 5 compact 24f

Сообщение Starik » 24 дек 2018, 07:39

Pilot_Danik писал(а):
23 дек 2018, 21:58
Первого вызова спеца - наладилось все после прочистки фильтра, но потом на улице похолодало и снова в доме холод.
Два совершенно не связанных события. Похолодание тут не при чем, просто, "не долго музыка играла", чисть фильтр заново.
Задавай вопрос спецам, которые монтировали систему, пусть объясняют откуда грязь прет.
В такой ситуации фильтр в обратку надо ставить с краном для очистки (кран открыл, грязь через шланг слил, подпитал систему и радуйся).

#5

Alex_Kovy
Бывалый
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 16:05
Откуда: Смоленск
Мой котел: Baxi ECO5 (ECO) Compact 1.24 F
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 4 раза
Возраст: 43

Eco 5 compact 24f

Сообщение Alex_Kovy » 26 дек 2018, 14:04

СО на полипропилене паяно? Обвязка котла тоже? Диаметр труб обвязки какой? Диаметр разводки СО?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!

#6

Автор темы
Pilot_Danik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 дек 2018, 14:31
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Eco 5 compact 24F

Eco 5 compact 24f

Сообщение Pilot_Danik » 07 янв 2019, 02:46

Спасибо, помогла чистка косого фильтра, циркуляции мешала грязь которой он был забит. Через час при повторной чистке опять была какая-то муть. При этом работа котла наладилась сразу же. В итоге фирма которая все делали, будут промывать систему и менять носитель. Но появилась другая беда, периодически при включении горячей воды котел начинает надеть как пароход, но не каждый раз. Почистили картридж гвс, который в котле, но там грязи почти не было. Не знаю куда смотреть, может у кого-нибудь есть мысли?
А ещё после чистки картриджа начал капать антифриз с места соединения этого узла и шланга, который идёт к расширительному баку, есть какие-то мысли на этот счёт?

#7

Starik
Ас
Сообщения: 1216
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 144 раза
Возраст: 53

Eco 5 compact 24f

Сообщение Starik » 07 янв 2019, 12:24

Мыслей не мало, но направление одно - антифриз, он такой. А в первом посте ты о нем даже не обмолвился, постеснялся, наверное. ;)
На герметике соединение термостата и патрубка через два года перестало быть герметичным (в автомобиле), с понижением температуры течь усиливается. Относительно "как пароход", причина та же - антифриз, точнее то, что выпало в осадок внутри теплообменника.
Сейчас тебе зададут вопрос, что за антифриз, чем и как разводили. Будь готов ответить.

#8

Автор темы
Pilot_Danik
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 дек 2018, 14:31
Откуда: Санкт-Петербург
Мой котел: Eco 5 compact 24F

Eco 5 compact 24f

Сообщение Pilot_Danik » 07 янв 2019, 12:44

Антифриз заливали чистый, не разводили ничем.

#9

Starik
Ас
Сообщения: 1216
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 144 раза
Возраст: 53

Eco 5 compact 24f

Сообщение Starik » 07 янв 2019, 17:10

Pilot_Danik писал(а):
07 янв 2019, 12:44
Антифриз заливали чистый, не разводили ничем.
Существуют рекомендации производителя котлов, на форуме вопрос поднимался не один раз, емнип, чистый нельзя и не любой подходит.

#10
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6418
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 606 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Eco 5 compact 24f

Сообщение Bahus » 08 янв 2019, 12:14

Чистый чистому рознь. Может и подготовленный быть.
Что на этикетке?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Течь на ECO 5 Compact
    itv485 » 25 ноя 2018, 13:34 » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    1 Ответы
    396 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    25 ноя 2018, 19:08
  • ECO-5 Compact 24F шум в котле при гвс
    antares » 14 янв 2019, 18:23 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    539 Просмотры
    Последнее сообщение antares
    14 янв 2019, 18:23
  • стучит eco compact 24f
    dimka999 » 27 окт 2018, 00:42 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    623 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    28 окт 2018, 09:09
  • Baxi Duo-Tec Compact 24 или Baxi Duo-Tec Compact 28
    5 Ответы
    870 Просмотры
    Последнее сообщение 25alexandr
    21 ноя 2018, 09:05
  • Е01 eco5 compact 18f
    Igryk » 01 фев 2019, 22:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    629 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    02 фев 2019, 18:52

Вернуться в «Программирование настроек»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя