Котел Luna 3 Comfort 1.240 Fi
У него минимальная мощность около 10 кВт
Теплопотери дома ниже (5-8 кВт в зависимости от погоды за бортом). Отопление пока только теплыми полами.
Забортные температуры - Сибирь, от -10...-40
Стоит коаксиальный дымоход вертикальный с конденсатоотводчиком.
Температура подачи ограничена 45 градусами (F16=01), а мощность 30% (F13=30).
Плюс такой системы - минимизация тактования котла. Котел реже включается/выключается.
Подскажите, пожалуйста, минусы такой настройки?
Мне видится 2 минуса
1. Горелка работает на минимальной мощности, из-за низкого пламени могут быть какие-то проблемы
2. Конденсат. Но по идее конденсатоотводчик должен спасать.
Можете подтвердить/опровергнуть мои предположения и/или дополнить?
У него минимальная мощность около 10 кВт
Теплопотери дома ниже (5-8 кВт в зависимости от погоды за бортом). Отопление пока только теплыми полами.
Забортные температуры - Сибирь, от -10...-40
Стоит коаксиальный дымоход вертикальный с конденсатоотводчиком.
Температура подачи ограничена 45 градусами (F16=01), а мощность 30% (F13=30).
Плюс такой системы - минимизация тактования котла. Котел реже включается/выключается.
Подскажите, пожалуйста, минусы такой настройки?
Мне видится 2 минуса
1. Горелка работает на минимальной мощности, из-за низкого пламени могут быть какие-то проблемы
2. Конденсат. Но по идее конденсатоотводчик должен спасать.
Можете подтвердить/опровергнуть мои предположения и/или дополнить?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 6536
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 631 раз
- Возраст: 39
- Контактная информация:
Минусы работы котла на минимальной мощности
1. Если минимальное давление на горелке выставлено не ниже паспортного - ничего страшного. Это считается штатной работой.
2. Если организован отвод конденсата с конденсатосборника и теплообменник заливать не будет - опять же всё в порядке.
2. Если организован отвод конденсата с конденсатосборника и теплообменник заливать не будет - опять же всё в порядке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 ноя 2018, 12:01
- Откуда: Нальчик
Минусы работы котла на минимальной мощности
Bahus,длбрый день. котел луна 3. Если значение мощности поставить на 00 то мощность будет самой минимальной что указан в паспорте?
-
- Главный администратор
- Сообщения: 6536
- Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
- Откуда: Пенза
- Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
- Карта BAXI-Club: 2058
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 631 раз
- Возраст: 39
- Контактная информация:
Минусы работы котла на минимальной мощности
Да. От 0 до 30 это минимум. В семинарке есть таблица с этими значениями.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза
На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 07 янв 2017, 13:29
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort 1.240 i
Минусы работы котла на минимальной мощности
А если конденсат разъедает теплообменник в режиме ТП, можно ли наоборот поднять минимальную мощность F15 Луны 3 с 0 до 20 или 30? Получим более частое трактование, но зато меньше периодов малой мощности и слабого пламени (и, как следствие, меньше конденсата)?
-
- Завсегдатай
- Сообщения: 215
- Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
- Откуда: Россия
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 20 раз
- Возраст: 42
Минусы работы котла на минимальной мощности
так же получим частую дрочку первичного теплообменника, газового клапана, транса розжига и повышенный температурный градиент.
-
- Представитель BAXI
- Сообщения: 3977
- Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 293 раза
- Контактная информация:
Минусы работы котла на минимальной мощности
Iljas, вот сдается мне , что коррозия у вас теплообменника из-за качества газа...
Отправлено спустя 40 секунд:
А может что и с воздухом прилетает.
Отправлено спустя 40 секунд:
А может что и с воздухом прилетает.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург
технический специалист BAXI, Екатеринбург
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 07 янв 2017, 13:29
- Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort 1.240 i
Минусы работы котла на минимальной мощности
Steamboy, ну а с другой стороны - раз производитель заложил такой параметр, да ещё и для пользователя - значит, в этом есть смысл. А в каких ещё случаях нужно поднимать минимальную мощность котла? Мне сложно придумать иные причины.
Помимо перечисленных минусов, есть и плюсы - работа с более высоким КПД, меньшее время работы горелки. Остывания теплообменника все равно не избежать, поэтому температурные перепады будут одинаковые. Разве что число включений может быть немного больше, и комфорт в доме чуть меньше (котел работает по термостата родной выносной панели).
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
BAXI-Ural, газ - магистральный. Что-то с ним сделать, боюсь, малореально. Фильтр? Сепаратор/осушитель промышленный? У меня всё-таки котельная, а не УКПГ
Помимо перечисленных минусов, есть и плюсы - работа с более высоким КПД, меньшее время работы горелки. Остывания теплообменника все равно не избежать, поэтому температурные перепады будут одинаковые. Разве что число включений может быть немного больше, и комфорт в доме чуть меньше (котел работает по термостата родной выносной панели).
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
BAXI-Ural, газ - магистральный. Что-то с ним сделать, боюсь, малореально. Фильтр? Сепаратор/осушитель промышленный? У меня всё-таки котельная, а не УКПГ

-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 78 Просмотры
-
Последнее сообщение bug404
04 дек 2019, 11:20
-
-
логика работы котла при ГВС и режиме отопления
savisat » 06 окт 2019, 19:53 » в форуме Другие вопросы проектирования - 0 Ответы
- 231 Просмотры
-
Последнее сообщение savisat
06 окт 2019, 19:53
-
-
-
На минимальной темп отопления стоит 10,0 а в помещении 30градусов
Юлия Ек » 06 ноя 2019, 01:36 » в форуме Программирование настроек - 2 Ответы
- 171 Просмотры
-
Последнее сообщение Bahus
06 ноя 2019, 09:56
-
-
-
Настройка выходной мощности, Baxi ecofour 24f
azstel » 28 ноя 2019, 11:11 » в форуме Программирование настроек - 18 Ответы
- 476 Просмотры
-
Последнее сообщение azstel
03 дек 2019, 17:26
-
-
-
Принцип работы QAA-73
Ilgiz » 17 фев 2019, 09:01 » в форуме Внешняя подключаемая и встраиваемая автоматика - 2 Ответы
- 556 Просмотры
-
Последнее сообщение BAXI - Volga
18 фев 2019, 10:51
-
Кто сейчас на конференции