• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Стабилизатор давления газа

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.
Ответить

Автор темы
Kolobok30
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 07:37
Откуда: Одинцово
Мой котел: Baxi luna-3 comfort 1.240 fi

Стабилизатор давления газа

Сообщение Kolobok30 » 18 окт 2019, 09:10

Добрый день, всем неравнодушным).
Подключаюсь к сети газораспределения. Давление низкое (в ТУ 4кПа). Мособлгаз настоятельно рекомендует стабилизатор давления перед котлом. Котёл Baxi luna-3 comfort 1.240 fi ( номинальное входное давление 20 мбар) . Посоветуйте стабилизатор давления с присоединительными резьбами 3/4. Или можно подружить котёл с давлением 4кПа без стабилизатора давления газа? Спасибо.
Ушёл от бабушки, нашёл моложе.

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6826
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Стабилизатор давления газа

Сообщение Bahus » 18 окт 2019, 10:09

Чего то я не понял. Вам в дом 4кПа будет заходить?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
Kolobok30
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 07:37
Откуда: Одинцово
Мой котел: Baxi luna-3 comfort 1.240 fi

Стабилизатор давления газа

Сообщение Kolobok30 » 18 окт 2019, 10:12

Да
Ушёл от бабушки, нашёл моложе.

#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3323
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 256 раз

Стабилизатор давления газа

Сообщение plehan » 18 окт 2019, 10:23

Bahus писал(а):
18 окт 2019, 10:09
Чего то я не понял. Вам в дом 4кПа будет заходить?
-до 5 кПа могут .
Kolobok30 писал(а):
18 окт 2019, 09:10
Или можно подружить котёл с давлением 4кПа без стабилизатора давления газа
- При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 54824, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
Вы не забывайте у вас будет еще варочная панель или ПГ (плита) у которой нет газового клапана ,как на котле ,который может аварийно принять до 6кПа .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#4
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6826
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Стабилизатор давления газа

Сообщение Bahus » 18 окт 2019, 10:30

У тех же сотрудников газового хозяйства и поинтересуйтесь. Они же наверняка знают какие народ в вашей местности ставит. Ну и что-то такое и ставьте.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2269
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 187 раз

Стабилизатор давления газа

Сообщение BAXI - Volga » 18 окт 2019, 11:55

если к Вам приходит низкое давление значит где-то недалеко от Вас есть регулирующее шкафное устройство...
пусть мособлгаз понизит там давление на редукторе.
нафига они в сеть 4 кпа запускают?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6826
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Стабилизатор давления газа

Сообщение Bahus » 18 окт 2019, 11:58

Возможно ветка тупиковая и зимой не осиляет?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#7

Автор темы
Kolobok30
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 07:37
Откуда: Одинцово
Мой котел: Baxi luna-3 comfort 1.240 fi

Стабилизатор давления газа

Сообщение Kolobok30 » 18 окт 2019, 12:12

Говорят, чтобы всем хватило)
Ушёл от бабушки, нашёл моложе.

#8

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3323
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 256 раз

Стабилизатор давления газа

Сообщение plehan » 18 окт 2019, 12:23

BAXI - Volga писал(а):
18 окт 2019, 11:55
если к Вам приходит низкое давление значит где-то недалеко от Вас есть регулирующее шкафное устройство...
пусть мособлгаз понизит там давление на редукторе.
нафига они в сеть 4 кпа запускают?
потому что это допустимое значение для сети низкого давления ,без реконструкции сети прибавляют давление ,дешевле поставить стабилизаторы на дом .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#9

Автор темы
Kolobok30
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 07:37
Откуда: Одинцово
Мой котел: Baxi luna-3 comfort 1.240 fi

Стабилизатор давления газа

Сообщение Kolobok30 » 18 окт 2019, 12:57

Понимаю, что много прошу, может кто нибудь подскажет конкретную модель?
Ушёл от бабушки, нашёл моложе.

#10
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4087
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 309 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Стабилизатор давления газа

Сообщение BAXI-Ural » 18 окт 2019, 14:01

Если у вас только котел, то он нормально с этим справиттся...
Хотя конечно это нарушение, предельное давление для внутренних газопроводов - 3 кПа...
Попробуйте поискать ещё "редуктор давления"...

Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
А Мособгаз - молодцы, сначала создают нарушение, потом предлагают устранить проблему за счет абонента, поди еще и "купите у нас"... :oops:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#11

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3323
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 256 раз

Стабилизатор давления газа

Сообщение plehan » 18 окт 2019, 14:06

BAXI-Ural писал(а):
18 окт 2019, 14:04
предельное давление для внутренних газопроводов - 3 кПа
-4.4* Давление газа во внутренних газопроводах не должно превышать значений, приведенных в таблице 2*. Давление газа перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей.
8 Жилые здания

До 0,005 (включ.)
А вот перед оборудованием -
plehan писал(а):
18 окт 2019, 10:23
При давлении газа во внутренних газопроводах свыше 0,0025 МПа перед газоиспользующим оборудованием должны быть установлены регуляторы-стабилизаторы по ГОСТ Р 54824, обеспечивающие оптимальный режим сгорания газа.
Нет нарушений .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#12
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4087
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 309 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Стабилизатор давления газа

Сообщение BAXI-Ural » 18 окт 2019, 17:56

plehan писал(а):
18 окт 2019, 14:06
Нет нарушений .
Видимо мои знания устарели... :oops:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#13

Starik
Гуру
Сообщения: 1825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 208 раз
Возраст: 54

Стабилизатор давления газа

Сообщение Starik » 18 окт 2019, 18:36

Kolobok30 писал(а):
18 окт 2019, 12:57
может кто нибудь подскажет конкретную модель?
Если ставить после счетчика, то нужен суммарный (максимальный) расход газа (по проекту) всех потребителей газа. От этой "стенки" и плясать при подборе модели.

#14

Автор темы
Kolobok30
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 окт 2019, 07:37
Откуда: Одинцово
Мой котел: Baxi luna-3 comfort 1.240 fi

Стабилизатор давления газа

Сообщение Kolobok30 » 18 окт 2019, 18:52

Только котёл
Ушёл от бабушки, нашёл моложе.

#15
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4087
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 309 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Стабилизатор давления газа

Сообщение BAXI-Ural » 18 окт 2019, 19:46

Kolobok30 писал(а):
18 окт 2019, 18:52
Только котёл
Ну тогда не парьтесь
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#16

Саломатин
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 21:42
Поблагодарили: 2 раза

Стабилизатор давления газа

Сообщение Саломатин » 27 ноя 2019, 21:19

Еще раз то же самое уточню: частный дом, шкаф с редуктором около дома. Давление на выходе редуктора 3кПа (манометр есть и аварийку вызывал по другому поводу - то же самое сказали). Из потребителей котел и варочная поверхность с номинальными давлениями 2кПа. Котел, вроде бы, справляется, после клапана номинальные значения давления для моей модели. Варочная не коптит, но пламя высокое при полной мощности конфорок.
Заглянул в грпш- гайка регулировки выходного давления на редукторе (фото)уже вывернута полностью, даже защитная крышка не закручивается (соответствует минимальному давлению) и при этом еще и утечка где-то есть. Аварийку на утечку я вызову, стоит их сильно напрягать по поводу номинального давления или оставить как есть?
Вложения
P91104-180533(1).jpg

#17

Steamboy
Старожил
Сообщения: 588
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 65 раз
Возраст: 43

Стабилизатор давления газа

Сообщение Steamboy » 27 ноя 2019, 22:16

Саломатин писал(а):
27 ноя 2019, 21:19
стоит их сильно напрягать по поводу номинального давления или оставить как есть?
Однозначно стоит... И это не должно обсуждаться!!! это не пониженное давление воды в сети это ГАЗ!!!Если проигнорят газовики Вас, тогда жалобу в прокуратуру и она дает команду инспектору ростехнадзора отдела сетей газораспределения и газопотребления. и инспектору даются все полномочия отодрать Ваш горгаз.

Отправлено спустя 10 минут 19 секунд:
Steamboy писал(а):
27 ноя 2019, 22:16
Заглянул в грпш- гайка регулировки выходного давления на редукторе (фото)уже вывернута полностью, даже защитная крышка не закручивается (соответствует минимальному давлению) и при этом еще и утечка где-то есть. Аварийку на утечку я вызову,
А где находится грпш, что Вы в него так лихо заглядываете?
Во-вторых, если гайка выкручена это не означает, что он будет работать ниже давления P2, чем указанно на шильдике. Потому как может быть повреждена регулирующая мембрана. Или же пропускная способность регулятора не позволяет этого делать, либо нужно подбирать новый регулятор с более низким P2 на выходе.
ну как-то так...
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.

#18

Саломатин
Забегающий
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 28 дек 2015, 21:42
Поблагодарили: 2 раза

Стабилизатор давления газа

Сообщение Саломатин » 29 ноя 2019, 05:30

У меня наоборот, слишком высокое давление и регулировочный винт был выкручен 5 лет назад при пусконаладке на минимум, но редуктор выдает по верхней границе. Я сам за этими “мастерами” не следил - и вот результат. Но они честно пытались уменьшить давление. Просто рвения не хватило.
Я почему за все это взялся - у соседа за 3 года теплообменник в котле потек, вдруг, думаю, из-за давления высокого.
Шкаф находится около дома на участке. Разделение принадлежности сетей - по отсечному крану после грпш. А почему нельзя в шкаф заглядывать? Мне и диспетчер и аварийка сами рекомендуют самостоятельно включать редуктор после отключений газа, аварийка еще и кчюч мой просят, своего нет.

#19
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Стабилизатор для Baxi Luna 3 Comfort
    7 Ответы
    1484 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    18 ноя 2019, 01:17
  • Реле давления на BAXI Main 24 fi
    katrapS » 16 май 2020, 10:01 » в форуме Подбор запчасти
    1 Ответы
    254 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    18 май 2020, 07:32
  • Не замерзнет ли без газа
    4 Ответы
    761 Просмотры
    Последнее сообщение al123
    15 ноя 2019, 09:03
  • Падение давления в системе отопления, внешний исправный расширительный бак.
    sitis » 30 дек 2019, 11:08 » в форуме Поломалось - чинимся
    32 Ответы
    2173 Просмотры
    Последнее сообщение ArtIg
    17 янв 2020, 20:02
  • Выбор котла для экономии газа
    3 Ответы
    1077 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    16 авг 2019, 14:52

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя