При включении холодной воды включается горелка на отопление!!!

Остальные вопросы по монтажу, подключению и настройке, которые не попадают в другие форумы.
Ответить

Автор темы
Alex78
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 13:22
Откуда: Мордовия
Мой котел: BAXI eco home 24f
Благодарил (а): 3 раза

При включении холодной воды включается горелка на отопление!!!

Сообщение Alex78 » 03 апр 2020, 21:55

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Вчера заново спаяли трубы пп, к котлу Baxi eco home 27f. Решил проверить как всё работает и выявил не приятную закономерность. При открытии-закрытии крана холодной воды загорается горелка подогрева системы отопления. Заданная температура на отопление 45 градусов. Каждый раз как только я открываю кран холодной воды и закрываю его, сразу же включается горелка на отопление. В общем 10 раз открывал-закрывал холодную воду и все 10 раз загоралась горелка именно на отопление, при этом температура на табло достигла 57 градусов. Каждый раз как только открываю-закрываю (кран холодной воды в колонке что-то булькает и скачет стрелка на монометре.
Звонил специалисту по котлам и он мне ответил что такого быть не может. Сегодня снял видео и отправил ему, ответа пока нет.

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

При включении холодной воды включается горелка на отопление!!!

Сообщение Bahus » 05 апр 2020, 16:19

Значит напаяли так.
Alex78 писал(а):
03 апр 2020, 21:55
крана холодной воды
имеется ввиду на смесителе? Или где-то по системе?
Alex78 писал(а):
03 апр 2020, 21:55
включается горелка на отопление
Что значит горелка "на отопление"? Горелка там всего одна и работает она в обоих режимах. Надо смотреть какой значок на дисплее мигает во время подогрева.
Alex78 писал(а):
03 апр 2020, 21:55
в колонке что-то булькает и скачет стрелка на монометре
Некачественно запитали систему отопления. В первичном теплообменнике воздух. Либо как вариант нет циркуляции по контуру и вода в теплообменнике закипает.
Детальнее что-то сказать только после получения более детальной вводной. Пока что ни о чем.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
Alex78
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 13:22
Откуда: Мордовия
Мой котел: BAXI eco home 24f
Благодарил (а): 3 раза

При включении холодной воды включается горелка на отопление!!!

Сообщение Alex78 » 05 апр 2020, 17:22

Bahus писал(а):
05 апр 2020, 16:19
имеется ввиду на смесителе? Или где-то по системе?
Смесителей пока нет. На кухне стоят два крана на самих трубах их и открываю, а в ванной заглушки (на раковине и на смеситель ванной)

Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
Bahus писал(а):
05 апр 2020, 16:19
Что значит горелка "на отопление"? Горелка там всего одна и работает она в обоих режимах. Надо смотреть какой значок на дисплее мигает во время подогрева
При закрывании крана холодной воды загорается горелка именно на отопление (мигает символ батареи). И так происходит всегда как только закрывается кран холодной воды). Температура на отопление выставлена 45 градусов а при открытии и закрытии крана холодной воды температура отопления поднялась до 57 градусов

Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Сегодня ещё и давления упало на манометре. Все соединения проверил и всё сухо

#3

Starik
Гуру
Сообщения: 1825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 208 раз
Возраст: 54

При включении холодной воды включается горелка на отопление!!!

Сообщение Starik » 05 апр 2020, 18:57

Alex78 писал(а):
05 апр 2020, 17:30
При закрывании крана холодной воды загорается горелка именно на отопление (мигает символ батареи).
Уверен, что кран именно холодной воды, а не раздача горячей? Котел в режиме - зима?

#4

Автор темы
Alex78
Забегающий
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 10 фев 2020, 13:22
Откуда: Мордовия
Мой котел: BAXI eco home 24f
Благодарил (а): 3 раза

При включении холодной воды включается горелка на отопление!!!

Сообщение Alex78 » 05 апр 2020, 21:02

Starik писал(а):
05 апр 2020, 18:57
Уверен, что кран именно холодной воды, а не раздача горячей? Котел в режиме - зима?
Включая и выключаю кран именно с холодной водой. Котёл работает и на отопление и на ГВС

Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Смотрю ещё, трубы от котла на СО идут 25 -е а вход и ГВС 20-е ПП

#5

Starik
Гуру
Сообщения: 1825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 208 раз
Возраст: 54

При включении холодной воды включается горелка на отопление!!!

Сообщение Starik » 05 апр 2020, 21:26

Alex78 писал(а):
05 апр 2020, 21:03
Включая и выключаю кран именно с холодной водой.
Что-то с пайкой накосячили, имхо. Схема есть?

#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

При включении холодной воды включается горелка на отопление!!!

Сообщение Bahus » 06 апр 2020, 10:56

Или фотки общего плана, если мебелью не заставлено и не в штробе
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#7

Steamboy
Старожил
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 18 апр 2013, 14:52
Откуда: Россия
Мой котел: Baxi Nuvola 3 B40 240 Fi
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 65 раз
Возраст: 43

При включении холодной воды включается горелка на отопление!!!

Сообщение Steamboy » 08 апр 2020, 22:14

Alex78, разобрались в чем причина?
Мои посты, это только мое мнение и оно не претендует быть единственным верным решением.
Любое решение остается за Вами.

#8
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Стук при закрывания холодной воды.
    Vasea » 04 апр 2020, 10:41 » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    361 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    05 апр 2020, 09:46
  • При включении горячей воды, начинают греться батареи. BAXI MainFour 240f.
    Anastasia » 22 окт 2019, 22:09 » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1276 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    24 окт 2019, 13:22
  • Горелка
    21 Ответы
    1621 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    05 дек 2019, 11:19
  • Устроенная плата и газовая горелка
    Evgen81 » 20 авг 2019, 17:39 » в форуме Поломалось - чинимся
    7 Ответы
    895 Просмотры
    Последнее сообщение Evgen81
    22 авг 2019, 14:36
  • Nuvola 3 B40 280 Fi, горелка даёт слабое пламя
    Darya » 08 ноя 2019, 13:54 » в форуме Перевод котла на другой тип топлива
    19 Ответы
    1383 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    16 ноя 2019, 15:30

Вернуться в «Другие вопросы монтажа и коммутации»