Duo-tec Compact Пропускная способность

Сообщение altsem » 29 май 2013, 18:11

Здравствуйте!
Возник такой вопрос:
В доме, с суммарным объёмом циркуляции теплоносителя (вода) в системе отопления, равным 2,05 кубометра в час при сопротивлении 22,3 кПа, применён котёл Baxi Duo-tec Compact. У этого котла, по паспорту, возможна максимальная остаточная производительность чуть больше куба при данном сопротивлении. В системе тёплые полы. Других потребителей по теплу - нет.
Напрашивается гидравлическая стрелка с трёхходовиком, набором доп.автоматики и доп.насосом. Но тепловая потребность здания = 10,6 киловатт в холодную пятидневку.
В паспорте на котёл написано, что возможно подключение дополнительного насоса, с оговоркой о включении его в обратку котла.
Вопрос:
Можно ли на обратке данного котла установить насос с частотным регулированием (Grundfos Alfa2 25-60), чтобы помочь котловому насосу обеспечить потребные нагрузки? Или сам котёл не сможет корректно пропускать через себя такой (2,05) объём?
И ещё вопрос: есть ли в диагностических настройках Baxi Duo-tec Compact функция работы котла по температуре обратки а не подачи, примерно как это делается у Вайллантов?
Спасибо!

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6466
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 618 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Re: Duo-tec Compact Пропускная способность

Сообщение Bahus » 29 май 2013, 20:11

altsem писал(а): Вопрос:
Можно ли на обратке данного котла установить насос с частотным регулированием (Grundfos Alfa2 25-60), чтобы помочь котловому насосу обеспечить потребные нагрузки? Или сам котёл не сможет корректно пропускать через себя такой (2,05) объём?
И ещё вопрос: есть ли в диагностических настройках Baxi Duo-tec Compact функция работы котла по температуре обратки а не подачи, примерно как это делается у Вайллантов?
Спасибо!
На контур теплых полов обычно свой насос ставят....
Альфу можно поставить. По подключению - ждем конденсационников, не силен я в них.
Оффтоп:
Кстати, пользуясь случаем. Почему на семинар 04.06.13 в Пензе по конденс не Степаненко приезжает??? При всем уважении к Григорьянцу - Андрей не сделает ажиотаж. Уж по конденсационникам точно.....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
altsem
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 май 2013, 02:46

Re: Duo-tec Compact Пропускная способность

Сообщение altsem » 29 май 2013, 23:02

Так то что нужен дополнительный насос, оно понятно. По какой схеме его подключать непонятно.
Подключение просто по стрелке приведёт к тому, что вся имеющаяся терморегулирующая котловая автоматика станет не нужной, ибо будет заниматься поддержанием температуры по уставке котлового термостата, но так как за стрелкой будут переменные расходы, то в систему будет уходить теплоноситель разных температур, не имеющих никакого отношения ни к котловой уставке, ни к потребностям системы. Хочешь не хочешь, а придётся какими-то способами корректировать температуру за стрелкой.
Подключение же выносного насоса последовательно с котловым тоже непонятно к чему приведёт, так как не известно, какой у данного котла верхний порог по объёмам прокачивания. Всётки есть разница между одним и двумя кубами в час...

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Re: Duo-tec Compact Пропускная способность

Сообщение BAXI-Ural » 03 июн 2013, 21:11

altsem писал(а):тепловая потребность здания = 10,6 киловатт в холодную пятидневку.
altsem писал(а):суммарным объёмом циркуляции теплоносителя (вода) в системе отопления, равным 2,05 кубометра в час
:shock: :o это ж дельта меньше 5С. Напомню: ТП расчитываются на 15С, радиаторы на 20С (в СССР - 25С) А ровная температура ТП достигается бифилярным проложением трубы и толщиной стяжки...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
altsem
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 май 2013, 02:46

Re: Duo-tec Compact Пропускная способность

Сообщение altsem » 03 июн 2013, 21:58

В том то и дело, что меньше 5-ти. Если чуть поточнее, то 4,4-4,5гр. Есть петли с рассчитанной дельтой... вообще 2гр, в санузлах. Потому как в этих зонах практически нет теплосъёма. В зонах с рассчитанным теплосъёмом дельта 5-6гр (что кстати вполне приемлемо (у бывшей Wirsbo, к примеру)). Вот обратки в усреднёнке и проваливают дельту до значения 4,4-4,5. Других потребителей, которые могли бы увеличить дельту общей обратки - нет.
Отсюда и вопрос: до каких пор можно повышать объём циркуляции через данный котёл, при подключении дополнительного насоса, и с соблюдением указаний в инструкции?
Последний раз редактировалось altsem 03 июн 2013, 23:14, всего редактировалось 1 раз.

#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

Re: Duo-tec Compact Пропускная способность

Сообщение BAXI-Ural » 03 июн 2013, 23:06

Нагружайте котел на стрелку, а после делайте что хотите....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#6

Автор темы
altsem
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 май 2013, 02:46

Re: Duo-tec Compact Пропускная способность

Сообщение altsem » 03 июн 2013, 23:09

Повышать температуру в первичном (до стрелки) контуре? Об этом предложено?
Если о повышении температуры подачи, то понял. Откровенно сказать, других вариантов пока не нашёл.

Просто, если у котла есть запас по пропускной способности, то хотелось бы узнать - какой: 1,2; 1,5 или может вообще 2 крата. Тогда и стрелка не нужна становится.

#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Eco 5 compact 24f
    Pilot_Danik » 23 дек 2018, 14:44 » в форуме Программирование настроек
    13 Ответы
    1055 Просмотры
    Последнее сообщение Alex_Kovy
    07 ноя 2019, 11:48
  • Течь на ECO 5 Compact
    itv485 » 25 ноя 2018, 13:34 » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    1 Ответы
    422 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    25 ноя 2018, 19:08
  • Baxi Duo-Tec Compact 24 или Baxi Duo-Tec Compact 28
    5 Ответы
    920 Просмотры
    Последнее сообщение 25alexandr
    21 ноя 2018, 09:05
  • ECO-5 Compact 24F шум в котле при гвс
    antares » 14 янв 2019, 18:23 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    594 Просмотры
    Последнее сообщение antares
    14 янв 2019, 18:23
  • Е01 eco5 compact 18f
    Igryk » 01 фев 2019, 22:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    673 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    02 фев 2019, 18:52

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость