Длина газовой подводки для котла

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела
Аватара пользователя

Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4903
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Длина газовой подводки для котла

Сообщение RADAR » 12 окт 2015, 16:25

Встал неожиданно спорный вопрос по максимальной длине газового сильфонного шланга - лень матушка залезать в нормативные документы, а память подводит.. т.к. вопрос встаёт крайне редко..наверно plehan подскажет ..да и может пригодится кому в будущем...так вот какая максимально - допустимая длина шланга?
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#31
Аватара пользователя

Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4903
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Длина газовой подводки для котла

Сообщение RADAR » 01 ноя 2015, 00:13

т.е. важен диаметр, а не длина?
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#32

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Длина газовой подводки для котла

Сообщение plehan » 01 ноя 2015, 00:21

RADAR писал(а): длина?
- при гидравлическом расчете принимается наиболее удаленный стояк- то есть длина , а расход это диаметр . важны оба параметра .
Просто если отталкиваться от нормаивки , то минимум 10 мм для бытовых котлов . У производителя в паспорте ничего .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#33
Аватара пользователя

Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4903
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Длина газовой подводки для котла

Сообщение RADAR » 01 ноя 2015, 00:26

к примеру сегодня подключал 24кВт котел, 3 метра подводка 3/4, на проектном газопроводе падение на максимальной мощности работы горелки, составила 5мбар на входе в котел. было 24мбар в статике и 19мбар в динамике..т.е. 3 метра вполне проходит..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#34

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Длина газовой подводки для котла

Сообщение plehan » 01 ноя 2015, 00:31

RADAR писал(а): 24мбар в статике и 19мбар в динамике..
- котел отрабатывает ГОСТ указанный диапазон отвечает требованиям РФ.
Меня интересует заужение , ка реально отражается на работе котла , если принять ,что сильфонный шлаг будет подключен 1/2, с диаметром условным внутренним 10 мм?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#35
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 591
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 38 раз
Возраст: 40

Длина газовой подводки для котла

Сообщение GAZCONEC » 01 ноя 2015, 12:41

Конечно заужение порой даёт просадки давления. Не раз меняли 20-е сильфонки на 20-ую кофулсо . Помагало. Но тут мерить надо. Где и почему просадки. Если давление нормальное и трубы с запасом то 1/2 кран и сильфонки до 30квт котлы нормально работают.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#36
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Неисправность газовой колонки
    7 Ответы
    381 Просмотры
    Последнее сообщение Ирина Сучкова
    27 июн 2019, 11:41
  • Длина выхода дымохода из стены
    lapushkin » 18 авг 2019, 22:20 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    297 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    21 авг 2019, 07:45
  • разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода
    leonid.40 » 19 авг 2019, 21:03 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    28 Ответы
    751 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    21 авг 2019, 10:24
  • Выбор котла
    Tiger » 11 мар 2019, 11:46 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    11 Ответы
    1237 Просмотры
    Последнее сообщение Tiger
    12 мар 2019, 12:02
  • Насос котла
    4 Ответы
    985 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    28 ноя 2018, 08:26

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость