• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Длина газовой подводки для котла

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела
Аватара пользователя

Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4974
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Длина газовой подводки для котла

Сообщение RADAR » 12 окт 2015, 16:25

Встал неожиданно спорный вопрос по максимальной длине газового сильфонного шланга - лень матушка залезать в нормативные документы, а память подводит.. т.к. вопрос встаёт крайне редко..наверно plehan подскажет ..да и может пригодится кому в будущем...так вот какая максимально - допустимая длина шланга?
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#31
Аватара пользователя

Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4974
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Длина газовой подводки для котла

Сообщение RADAR » 01 ноя 2015, 00:13

т.е. важен диаметр, а не длина?
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#32

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3323
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 256 раз

Длина газовой подводки для котла

Сообщение plehan » 01 ноя 2015, 00:21

RADAR писал(а): длина?
- при гидравлическом расчете принимается наиболее удаленный стояк- то есть длина , а расход это диаметр . важны оба параметра .
Просто если отталкиваться от нормаивки , то минимум 10 мм для бытовых котлов . У производителя в паспорте ничего .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#33
Аватара пользователя

Автор темы
RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4974
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 244 раза
Возраст: 45

Длина газовой подводки для котла

Сообщение RADAR » 01 ноя 2015, 00:26

к примеру сегодня подключал 24кВт котел, 3 метра подводка 3/4, на проектном газопроводе падение на максимальной мощности работы горелки, составила 5мбар на входе в котел. было 24мбар в статике и 19мбар в динамике..т.е. 3 метра вполне проходит..
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#34

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3323
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 67 раз
Поблагодарили: 256 раз

Длина газовой подводки для котла

Сообщение plehan » 01 ноя 2015, 00:31

RADAR писал(а): 24мбар в статике и 19мбар в динамике..
- котел отрабатывает ГОСТ указанный диапазон отвечает требованиям РФ.
Меня интересует заужение , ка реально отражается на работе котла , если принять ,что сильфонный шлаг будет подключен 1/2, с диаметром условным внутренним 10 мм?
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#35
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 615
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 43 раза
Возраст: 40

Длина газовой подводки для котла

Сообщение GAZCONEC » 01 ноя 2015, 12:41

Конечно заужение порой даёт просадки давления. Не раз меняли 20-е сильфонки на 20-ую кофулсо . Помагало. Но тут мерить надо. Где и почему просадки. Если давление нормальное и трубы с запасом то 1/2 кран и сильфонки до 30квт котлы нормально работают.
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#36
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Работа газовой горелки котла
    Елена П. » 11 фев 2020, 16:51 » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    466 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    13 фев 2020, 17:51
  • Неисправность газовой колонки
    7 Ответы
    897 Просмотры
    Последнее сообщение Ирина Сучкова
    27 июн 2019, 11:41
  • Длина выхода дымохода из стены
    lapushkin » 18 авг 2019, 22:20 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    2 Ответы
    809 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    21 авг 2019, 07:45
  • Вертикальный дымоход, максимальная длина
    Arthous » 15 дек 2019, 19:17 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    11 Ответы
    1117 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    17 дек 2019, 22:26
  • разночтения в документации - эффективная длина вертикального дымохода
    leonid.40 » 19 авг 2019, 21:03 » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    28 Ответы
    2270 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    21 авг 2019, 10:24

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»