Принцип работы 1-контурного с доработкой к бойлеру

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела
Ответить

Автор темы
Dollor
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 19:03

Принцип работы 1-контурного с доработкой к бойлеру

Сообщение Dollor » 07 ноя 2015, 19:45

Здравствуйте.
Поясните, пожалуйста, принцип работы следующей схемы:

Котел Luna 3 Comfort 1.310 FI одноконтурный. Бойлер косвенного нагрева HAJDU (Aquatic) AQ IND 100 SC.
Если воспользоваться комплектом:
-Датчик температуры воды контура ГВС(KHG 71406191);
-Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате к одноконтурным котлам LUNA-3 Comfort (KHG 71410661);
-Гидравл. присоединительный комплект, LUNA-3 Comfort (НТ) + UB INOX (KHG 71408481)

То я смогу отдельно отапливать дом и отдельно подогревать воду? Я так понял, что схема работает так: котел греет антифриз отопления по заданным параметрам, в это время он проверяет температуру воды в бойлере и, при необходимости, при помощи трехходового клапана отключает отопление и подогревает воду в бойлере, затем снова переключается на отопление. Верно?

При такой схеме я смогу отапливать дом зимой и греть воду, а также греть воду (не отапливая дом и не перекрывая трубы) летом. Правильно ли я понял весь механизм работы?

Спасибо
Последний раз редактировалось Dollor 07 ноя 2015, 20:11, всего редактировалось 1 раз.

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Принцип работы 1-контурного с доработкой к бойлеру

Сообщение BAXI-Ural » 07 ноя 2015, 19:58

Dollor писал(а): При такой схеме я смогу отапливать дом зимой и греть воду, а также греть воду (не отапливая дом и не перекрывая трубы) летом. Правильно ли я понял весь механизм работы?
Правильно.
Dollor писал(а): -Гидравл. присоединительный комплект, LUNA-3 Comfort (НТ) + UB INOX (KHG 71408481)
Это не обязательно, можно исполнить что-нибудь свое..
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6482
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Принцип работы 1-контурного с доработкой к бойлеру

Сообщение Bahus » 07 ноя 2015, 22:10

Может вопрос что-то другое подразумевал? Вообще все котлы так работают, даже двухконтурные с проточником. Может потому что это для меня очевидно - поэтому вопрос такое непонимание вызвал...
В зимнем режиме котел работает на отопление, при необходимости догрева санитарной воды он переключается на змеевик бойлера. Летом тоже самое, только на отопление котел не включается. Ну разве что в системе отопления увидит температуру ниже +5 :)
Собственно ваши слова и пересказал :mafioso:
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#3

Автор темы
Dollor
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 19:03

Принцип работы 1-контурного с доработкой к бойлеру

Сообщение Dollor » 08 ноя 2015, 17:27

Просто я думал, что в 2-х контурных два теплообменника, один греет антифриз в батареях а второй греет горячую воду )

Получается если доработать котел с подключением к бойлеру, то отопление не греется в тот момент когда греется вода?

#4
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4903
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 241 раз
Возраст: 44

Принцип работы 1-контурного с доработкой к бойлеру

Сообщение RADAR » 08 ноя 2015, 18:12

Dollor писал(а): Просто я думал, что в 2-х контурных два теплообменника, один греет антифриз в батареях а второй греет горячую воду )
распространенное неправильное мнение кстати.. :) не задумываются о том, что горелка то одна.. :) тогда бы уж и 2 горелки должно быть..одна греет один теплообменник, другая - второй.. :)
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#5

Автор темы
Dollor
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 19:03

Принцип работы 1-контурного с доработкой к бойлеру

Сообщение Dollor » 09 ноя 2015, 09:09

RADAR писал(а): распространенное неправильное мнение кстати.. :) не задумываются о том, что горелка то одна.. :) тогда бы уж и 2 горелки должно быть..одна греет один теплообменник, другая - второй.. :)
Ну да, значит получается, что с 2-х контурными котлами отопление можно только воду? Ведь если теплообменник один значит не разделить антифриз и воду. Тогда я не прогадал, что поставил 1 контурный :)

#6
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6482
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Принцип работы 1-контурного с доработкой к бойлеру

Сообщение Bahus » 10 ноя 2015, 10:14

Dollor писал(а): что с 2-х контурными котлами отопление можно только воду?
Как? :)
Нет, антифриз производитель допускает. Кроме конденсационников и серии Main (битермики). Но если котел двухконтурный - только пропиленгликолевый.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Принцип работы QAA-73
    2 Ответы
    510 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    18 фев 2019, 10:51
  • Гул во время работы.
    ivldenis » 27 мар 2019, 19:27 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    1190 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    01 апр 2019, 11:38
  • duo-tec compact 1.24 и режимы работы
    Diver » 05 ноя 2019, 17:46 » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    4395 Просмотры
    Последнее сообщение Diver
    07 ноя 2019, 16:45
  • Конденсационный котёл + БКН - режимы работы?
    MustDie95 » 28 янв 2019, 12:04 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    26 Ответы
    2168 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    12 фев 2019, 11:59
  • BAXI Eco Four 1.24f режимы работы насоса
    3 Ответы
    96 Просмотры
    Последнее сообщение Саломатин
    15 ноя 2019, 18:26

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость