Различие в инструкциях регулировка давления мощности газового клапана

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела
Ответить

Автор темы
Андрей Т
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 16:54
Мой котел: main four

Различие в инструкциях регулировка давления мощности газового клапана

Сообщение Андрей Т » 08 дек 2016, 08:22

Вот такая проблема.

Требуется отрегулировать газовый клапан при максимально и минимальной мощности.
Есть котел газовый настенный с закр. камерой сгорания ECO4S, в инструкции к нему в параграфе 19 указано что для определения динамического давления газа нужно замерить давление в контрольной точке (Ра) газового клапана. А для регулировки макс и мин мощности необходимо замерить давление газа на клапане в контрольной точке (Рb).

А инструкции к котлу Mainfor 240F наоборот - (Рb) - динамическое давление, (Ра) - регулировка макс и мин мощности

Если не ошибаюсь клапаны - одинаковые у вышеуказанных котлов.
Тогда почему различие в инструкциях. Где ошибка. И как правильно???

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6481
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Различие в инструкциях регулировка давления мощности газового клапана

Сообщение Bahus » 08 дек 2016, 10:47

Семинарскую тетрадь откройте - там и для Sit и для Honeywell описано. Должно быть верно. Ссылка в Аптечке.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
Андрей Т
Новичок
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 дек 2016, 16:54
Мой котел: main four

Различие в инструкциях регулировка давления мощности газового клапана

Сообщение Андрей Т » 08 дек 2016, 11:04

в обоих котлах газовый клапан - Honeywell

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3910
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Различие в инструкциях регулировка давления мощности газового клапана

Сообщение BAXI-Ural » 08 дек 2016, 11:59

Андрей Т писал(а): А инструкции к котлу Mainfor 240F наоборот - (Рb) - динамическое давление, (Ра) - регулировка макс и мин мощности
Спасибо! Обнаружили опечатку. Бывает... :oops:
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Регулировка насоса
    VladimirM-gorsk » 01 ноя 2019, 18:27 » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    377 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий 2019
    05 ноя 2019, 20:48
  • Минусы работы котла на минимальной мощности
    3 Ответы
    2561 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    07 ноя 2019, 15:38
  • Подбор газового котла
    wersud » 26 ноя 2018, 17:32 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    13 Ответы
    1397 Просмотры
    Последнее сообщение wersud
    28 ноя 2018, 17:56
  • Выбор газового оборудования для дома 120 м2
    Vov4ik » 21 окт 2019, 23:49 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    8 Ответы
    294 Просмотры
    Последнее сообщение Vov4ik
    23 окт 2019, 14:27
  • Кабель газ. клапана 45.900441-018
    Sterh » 06 сен 2019, 12:26 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    142 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    06 сен 2019, 15:02

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя