Сообщение МихМих » 06 дек 2017, 09:38

Тема для меня новая, читаю что ни попадя. Попалась такая статья: http://master-otoplenie.ru/otoplenie/60 ... t-gaz.html Можете прокомментировать, бред или правда?
Насчет этого: "температура подачи +80 уменьшит срок службы пластиковых труб (Справка: по данным производителей, гарантийный срок службы пластиковой трубы при температуре +80, составляет всего 7 месяцев, поэтому на надейтесь на 50 лет), или температура обратки ниже +58 снизит срок службы котла". И этого: "когда котел тактует чаще, чем 30-40 минут, у него не хватает времени, чтобы выйти на оптимальный режим и расход газа".

#1

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение plehan » 06 дек 2017, 10:25

МихМих писал(а): "температура подачи +80 уменьшит срок службы пластиковых труб (Справка: по данным производителей, гарантийный срок службы пластиковой трубы при температуре +80, составляет всего 7 месяцев, поэтому на надейтесь на 50 лет
- бредятина . Срок службы РРR зависит от температуры и давления , а также часовой наработке от этих параметров , у нормального производителя есть расчетные формулы для определения срока службы трубы , а также есть ГОСТ .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#2

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение МихМих » 06 дек 2017, 14:03

Т.е. при наших 1.5-2 бар и 85С можно не забивать себе мозг?

#3

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение plehan » 06 дек 2017, 18:22

МихМих писал(а): Т.е. при наших 1.5-2 бар и 85С можно не забивать себе мозг?
- да , но покупать дешевое говно тоже не стоит .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#4

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение МихМих » 15 янв 2018, 12:24

Остался непонятен вопрос с возможной коррозией теплообменника. Я так понял, что наиболее опасен момент нагрева холодного теплоносителя. Но сейчас работает так, что в паузах батареи остывают до комнатной температуры. Т.е. раз 10 в сутки котел проходит через точку образования конденсата. Наверное, надо добиваться, чтобы теплоноситель не остывал так сильно?

#5

Петров
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 18:27
Мой котел: Baxi Luna-3

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение Петров » 16 янв 2018, 08:51

МихМих писал(а): Остался непонятен вопрос с возможной коррозией теплообменника. Я так понял, что наиболее опасен момент нагрева холодного теплоносителя. Но сейчас работает так, что в паузах батареи остывают до комнатной температуры. Т.е. раз 10 в сутки котел проходит через точку образования конденсата. Наверное, надо добиваться, чтобы теплоноситель не остывал так сильно?
С комнатным термостатом, через три месяца работы теплообменник стал покрываться зеленью.

#6

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение МихМих » 16 янв 2018, 10:07

Вот этого я и боюсь.

#7

Петров
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 18:27
Мой котел: Baxi Luna-3

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение Петров » 17 янв 2018, 09:37

МихМих писал(а): Наверное, надо добиваться, чтобы теплоноситель не остывал так сильно?
Производителя это мало волнует, как вариант поставь что либо вроде терморегулятора RC-310M как термостат и будешь сам регулировать.

#8
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение BAXI-Ural » 17 янв 2018, 12:08

Производителя - это мало волнует, так как всё Это чепуха ...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#9

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение МихМих » 17 янв 2018, 14:56

Чепуха в каком контексте? Проблемы нет как таковой, или "... по сравнению с Мировой Революцией"?

#10

Петров
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 18:27
Мой котел: Baxi Luna-3

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение Петров » 17 янв 2018, 15:41

BAXI-Ural писал(а): Производителя - это мало волнует, так как всё Это чепуха ...
Мы и не сомневались, иначе была бы регулировка гистерезиса температуры теплоносителя, блокировка горелки больше чем 10 минут, работа без поломок хотя бы как у АОГВ ...

#11
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение BAXI-Ural » 17 янв 2018, 17:41

Чепуха потому, что при нормальном коэффициенте избытка воздуха конденсата не будет во всем диапазоне температур, после погасания горелки еще осуществляется постпродувка...
Образование конденсата вщзможно при температуре обратки ниже 10-15 градусов...
Петров писал(а): была бы регулировка гистерезиса температуры теплоносителя
Ага... тока при корректном расчете гидравлики дельта не может быть более 20С... а если работать по комнатному термостату то теплоноситель все равно не упадет ниже комнатной.
Петров писал(а): блокировка горелки больше чем 10 минут
А это еще зачем?
Петров писал(а): работа без поломок хотя бы как у АОГВ ...
Разведите костер на полу ... 100% надежность... дым в форточку.
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#12

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение МихМих » 17 янв 2018, 22:18

BAXI-Ural писал(а): Образование конденсата вщзможно при температуре обратки ниже 10-15 градусов...
А тут (и в других источниках) писали, что ниже 40. Где истина?

#13
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6482
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 622 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение Bahus » 17 янв 2018, 23:40

Дельта. ДЕЛЬТА, блджад
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#14

Автор темы
МихМих
Бывалый
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 07:32
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 6 раз

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение МихМих » 18 янв 2018, 09:01

BAXI-Ural писал(а): Образование конденсата вщзможно при температуре обратки ниже 10-15 градусов
Другой источник: "для того, чтобы предотвратить образование конденсата, в теплообменник котла необходимо подавать не холодную воду, а уже нагретую до температуры 40 и более градусов".
У меня сейчас, когда котел включается, по кривой греет до 80, потом выключается по комнатному термостату. Обратка успевает остывать до комнатной температуры. Т.е. каждый раз идет нагрев "с нуля". Насколько это вредно?

#15

Петров
Новичок
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 ноя 2017, 18:27
Мой котел: Baxi Luna-3

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение Петров » 20 янв 2018, 11:14

BAXI-Ural писал(а): Разведите костер на полу ... 100% надежность... дым в форточку.
Да, Вы правильно подметили, это будет лучше сделать сразу, чем начинающий ломаться через три года (если раньше не разморозишь систему отопления) настенный газовый котел за 60 000 рублей и придётся разводить костер.
BAXI-Ural писал(а): Ага... тока при корректном расчете гидравлики дельта не может быть более 20С...
Слышали много раз, это не производитель обуви бракодел а дороги виноваты. :D
BAXI-Ural писал(а): А это еще зачем?
Спросите у других производителей, зачем они делают до часа.

#16
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение BAXI-Ural » 20 янв 2018, 13:40

Петров писал(а): Слышали много раз, это не производитель обуви бракодел а дороги виноваты. :D
Слышать то вы слышали, но все равно в тапочках в болото прётесь.... :oops:
Петров писал(а): Спросите у других производителей, зачем они делают до часа.
Слушайте! Мы ведь не скрывали подобный "недостаток", можно было взять и прочитать и сделать выбор в пользу правильного производителя...
Петров писал(а): Да, Вы правильно подметили, это будет лучше сделать сразу, чем начинающий ломаться через три года (если раньше не разморозишь систему отопления) настенный газовый котел за 60 000 рублей и придётся разводить костер.
Начинайте... Тем более законодвтель обязал Вас, как владельца жилого помещения, иметь резервный источник теплоснабжения (законодатель то понимает, что любая техника может сломаться). Конечно на закон можно и "положить" (что является нашим национальным видом спорта), но это снимает с нас юридическую ответственность за размороженный дом...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#17

plehan
Дока по нормативам
Сообщения: 3295
Зарегистрирован: 04 мар 2014, 23:50
Откуда: Астрахань
Благодарил (а): 62 раза
Поблагодарили: 253 раза

Оптимальная температура нагрева теплоносителя

Сообщение plehan » 21 янв 2018, 17:46

BAXI-Ural писал(а): Тем более законодвтель обязал Вас, как владельца жилого помещения
- такого нет ! Нет даже в СП проектировать резервный источник в ИЖС . Но по логике он должен быть ,так как мы живем в РФ ,я не думаю, что в Италии или в Норвегии или в где либо еще в массе стоят два источника в каждом доме ,это очень дорого +обслуживание .
Ооо!.. Етит твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами!

#18
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Температура теплоносителя
    poh » 14 май 2019, 20:25 » в форуме Устройство системы ГВС
    16 Ответы
    1213 Просмотры
    Последнее сообщение poh
    18 май 2019, 16:45
  • Температура теплоносителя VS термодатчик в помещении
    Mironov » 20 фев 2019, 01:37 » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    1106 Просмотры
    Последнее сообщение Mironov
    27 фев 2019, 20:43
  • Температура нагрева отопительного контура выше уставки
    StolNik » 27 апр 2019, 09:48 » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    640 Просмотры
    Последнее сообщение StolNik
    28 апр 2019, 15:44
  • Luna 3 240Fi+opentherm- график температуры теплоносителя
    4 Ответы
    420 Просмотры
    Последнее сообщение dimych
    13 авг 2019, 10:42
  • Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО
    Vadnik » 23 янв 2019, 19:43 » в форуме Поломалось - чинимся
    5 Ответы
    803 Просмотры
    Последнее сообщение Vadnik
    26 янв 2019, 23:23

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя