• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
fartoviy79
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
Откуда: Курск
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 40

BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)

Сообщение fartoviy79 » 08 авг 2018, 22:08

форумчане если кто знает . подскажите .пропускную способность теплообменника BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт). система отопления огромная .вернее большой объём теплоносителя . так как варим регистры . каждый объемом около 160 литров .хочется знать сколько может котел через себя пропустить за 1час . таких котлов будем ставить 2 . но не всегда они будут работать в тандеме. шустрил по интернету инфу. не нашёл. писал на бакси . молчат. одна надежда на вас
настоящему индейцу завсегда везде ништяк

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3859
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)

Сообщение BAXI-Ural » 08 авг 2018, 23:27

fartoviy79 писал(а): писал на бакси . молчат.
А что вам ответить? Откройте руководство, параграф 19... https://baxi.ru/upload/iblock/b4e/slim_ ... ktsiya.pdf
fartoviy79 писал(а): хочется знать сколько может котел через себя пропустить за 1час
Да столько, сколько вы в него "вдуете"....
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2
Аватара пользователя

Автор темы
fartoviy79
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
Откуда: Курск
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 40

BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)

Сообщение fartoviy79 » 09 авг 2018, 00:04

BAXI-Ural писал(а): Да столько, сколько вы в него "вдуете"....
вдуть можно и 100 кубов за час весь вопрос в том чтобы он успел нагреть. мне важно знать пропускную способность без потери кпд.у любого теплообменника есть максимальная пропускная способность так же как и у крана и любой запорной арматуры. а в параграфе 19 написаны потери напора а не пропускная способность . если я захочу в него вдуть 30 кубов а он не пропустит их. я получу зажатую систему . или же он не будет успевать нагревать поток теплоносителя . я получу перерасход газа а толку от того что котел работает без остановки не будет . система с большим объемом теплоносителя вот в чем заморока . плюс потолки в цеху 8 м высотой и надо чтобы котел успевал нагревать
настоящему индейцу завсегда везде ништяк

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3859
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)

Сообщение BAXI-Ural » 09 авг 2018, 07:44

Хорошо... При 3.56 м.куб /час прокачиваемых через котел потеря напора будет 0.2 метра. Так вас устроит?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)

Сообщение RADAR » 09 авг 2018, 08:52

fartoviy79 писал(а): вдуть можно и 100 кубов за час весь вопрос в том чтобы он успел нагреть.
а есть где столько остывать?

#5
Аватара пользователя

Автор темы
fartoviy79
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
Откуда: Курск
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 40

BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)

Сообщение fartoviy79 » 09 авг 2018, 13:02

RADAR писал(а): остывать
Ну 100 кубов конечно не будет а общий объём системы будет около 5 кубов если за час будет прогревать 4 круга то есть около 20 кубов то это гуд просто из расчёта пропускной способности хочу подобрать насосы будет 4 контура на системе всё будет подключено через гидравлический разделитель с коллекторами плюс возможен бкн. Ждём проект от газовиков чтобы знать какие мощности и оборудование они туда вписали
настоящему индейцу завсегда везде ништяк

#6
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2145
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 162 раза

BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)

Сообщение BAXI - Volga » 09 авг 2018, 13:26

почему 5 кубов? и почему 4 круга?
посчитать расход теплоносителя не судьба?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#7

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)

Сообщение RADAR » 09 авг 2018, 13:54

сорок да сорок = рубьсорок..странные расчеты какие то.. :) лишь бы мощность котла соответствовала теплопотерям..а сколько теплоносителя будет крутиться через стрелку - не так уж и важно..по-моему..

#8
Аватара пользователя

Автор темы
fartoviy79
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
Откуда: Курск
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 40

BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)

Сообщение fartoviy79 » 09 авг 2018, 15:44

RADAR писал(а): лишь
Для отопления всего здания с подсчётом теплопотерь надо 101квт это при температуре на улице минус25 мы будем ставить 2 котла по 62 кВт второй будет ВКЛ только при понижении температуры на улице минус 20 ну и будет резервным в случае выхода из строя основного котла стрелка с коллекторами будет на ,150 кВт насосы думаю ставить вилло. 25х8. 3 шт и один 32х8. Но это оборудование из расчёта что боллер будет газовый на все 4 ветки будут регулироваться трёх ходовыми эсби по термометрам заказчик просит как можно меньше натыкать электроники температура на всех четырёх ветках будет регулироваться отдельно по термометрам. чтобы котел работал в одном температурном режиме ну где-то. вот так вкратце ...насосы в сумме в час дадут поток в 20 кубов вот для чего мне нужна пропускная способность теплообменника
настоящему индейцу завсегда везде ништяк

#9

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)

Сообщение RADAR » 09 авг 2018, 16:34

хорошо, вот ответ - для нормальной работы котла -
BAXI-Ural писал(а):3.56 м.куб /час

#10
Аватара пользователя

Автор темы
fartoviy79
Бывалый
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 авг 2018, 20:52
Откуда: Курск
Мой котел: BAXI ECO Four 24 F
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 6 раз
Возраст: 40

BAXI Slim 1.620 iN (62 кВт)

Сообщение fartoviy79 » 09 авг 2018, 16:49

Спасибо
настоящему индейцу завсегда везде ништяк

#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения
    DIM1970 » 18 ноя 2018, 19:52 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    981 Просмотры
    Последнее сообщение DIM1970
    19 ноя 2018, 09:55
  • ИБП для Baxi Slim
    25 Ответы
    678 Просмотры
    Последнее сообщение Naturalist
    02 май 2019, 11:49
  • BAXI SLIM
    serg99 » 30 сен 2018, 10:46 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5 Ответы
    728 Просмотры
    Последнее сообщение serg99
    02 окт 2018, 08:10
  • baxi slim 1.400 iN + PREMIER Plus 200
    ivhamster » 07 ноя 2018, 23:14 » в форуме Электрокоммутация
    25 Ответы
    1916 Просмотры
    Последнее сообщение Рыжий
    07 дек 2018, 19:06
  • BAXI Slim 1.620 2006гв и управление
    2 Ответы
    511 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    14 авг 2018, 11:50

Вернуться в «Другие вопросы проектирования»

Кто сейчас на конференции