Невыключается вентилятор

Вопросы подготовительной части, которые не попадают в другие форумы раздела
Ответить

Автор темы
Алексей Юрьевич
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 08:42
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Luna 3.310FI

Невыключается вентилятор

Сообщение Алексей Юрьевич » 27 ноя 2018, 09:26

Котел Baxi Luna 3. Вентилятор дымоудаления не выключается вообще, даже после выключения горелки он продолжает работать. Это приводит к большему расходу газа. Подскажите как слелать настройки?
К примеру, у Будерусов вентилятор выключается через 30 сек. после выключения горелки.

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Невыключается вентилятор

Сообщение Bahus » 27 ноя 2018, 09:42

Вентилятор в логике не работает постоянно. У него есть определенный выбег после выключения горелки, затем питание вентилятора прекращается до следующего запуска горелки.
Возраст котла?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
Алексей Юрьевич
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 08:42
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Luna 3.310FI

Невыключается вентилятор

Сообщение Алексей Юрьевич » 27 ноя 2018, 11:06

Котёл новый

#3

Starik
Гуру
Сообщения: 1825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 208 раз
Возраст: 54

Невыключается вентилятор

Сообщение Starik » 27 ноя 2018, 11:53

Алексей Юрьевич писал(а):
27 ноя 2018, 09:26
даже после выключения горелки он продолжает работать.
И как долго он работает?

#4

Автор темы
Алексей Юрьевич
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 08:42
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Luna 3.310FI

Невыключается вентилятор

Сообщение Алексей Юрьевич » 27 ноя 2018, 12:05

Спасибо. Разобрались с вентилятором.

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Подскажите как сбросить до зааодских настроек этот кател?

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Невыключается вентилятор

Сообщение Bahus » 27 ноя 2018, 12:32

Пройтись по F-параметрам и выставить их значения согласно таблице в инструкции.
Других настроек этот котел не имеет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

Автор темы
Алексей Юрьевич
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 08:42
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Luna 3.310FI

Невыключается вентилятор

Сообщение Алексей Юрьевич » 27 ноя 2018, 12:56

Я рылся в параметрах там где стоят прочерки по инструкции уменя цифры

Отправлено спустя 20 минут 5 секунд:
Я и хотел сбросить его до заводских настроек

#7

Starik
Гуру
Сообщения: 1825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 208 раз
Возраст: 54

Невыключается вентилятор

Сообщение Starik » 27 ноя 2018, 13:59

Алексей Юрьевич писал(а):
27 ноя 2018, 13:16
Я рылся в параметрах там где стоят прочерки по инструкции уменя цифры
Ага, с припиской "информация производителя"! :D Шаловливые ручки до добра не доведут. ;)

#8

bullet0823
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Невыключается вентилятор

Сообщение bullet0823 » 27 ноя 2018, 14:36

Как при выключенной горелке и работающем вентиляторе увеличивается расход газа?

#9

Автор темы
Алексей Юрьевич
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 27 ноя 2018, 08:42
Откуда: Пермь
Мой котел: Baxi Luna 3.310FI

Невыключается вентилятор

Сообщение Алексей Юрьевич » 27 ноя 2018, 15:03

Чего ехиднячять лучше помогли есть ведь такая функция возврата к завод настройки

#10

Starik
Гуру
Сообщения: 1825
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 208 раз
Возраст: 54

Невыключается вентилятор

Сообщение Starik » 27 ноя 2018, 15:07

Алексей Юрьевич писал(а):
27 ноя 2018, 15:03
Чего ехиднячять лучше помогли есть ведь такая функция возврата к завод настройки
Самая лучшая функция возврата - это не лезть в заводские настройки. А если полез, то записывай, что куда тыркнул. ;) Есть такая народная мудрость: "тупой карандаш луче острой памяти". :D

#11

bullet0823
Старожил
Сообщения: 670
Зарегистрирован: 05 авг 2016, 07:00
Благодарил (а): 51 раз
Поблагодарили: 54 раза

Невыключается вентилятор

Сообщение bullet0823 » 27 ноя 2018, 17:31

Я вас подскажу, только потом напишите как сбросили на заводские.
Позвоните на горячую линию.

#12
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6825
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 47 раз
Поблагодарили: 694 раза
Возраст: 40
Контактная информация:

Невыключается вентилятор

Сообщение Bahus » 28 ноя 2018, 11:36

Алексей Юрьевич писал(а):
27 ноя 2018, 15:03
ведь такая функция возврата к завод настройки
Нет такой функции. Сброс есть у Луны Комфорт и то она настройки панели сбрасывает, а F-параметры нет.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#13
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Вентилятор для Luna3 comfort 1.310Fi
    JPM » 16 янв 2020, 07:53 » в форуме Подбор запчасти
    5 Ответы
    620 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    16 янв 2020, 17:23
  • Прошло 1,5 года опять -ВЕНТИЛЯТОР LUNA 3 COMFORT 310FI
    azzido » 24 фев 2020, 13:35 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    369 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    24 фев 2020, 15:37