• 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
eds96.ru
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 21:54

LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение eds96.ru » 21 дек 2012, 17:08

LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит.
Звонил в техподдержку- говорят, просто отключай- все должно робить, а тут все отключается и котел остывает.
Кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
Спасибо.

#1

Shopen
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 27 дек 2012, 13:20

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение Shopen » 27 дек 2012, 13:25

Поподробнее можете описать ситуэйшен?
Типа:
1.Датчик включен - все класно робить...
2.Датчик отключен - выставил температуру 80 в котле 40, термостат комнаты замкнут ...

#2

ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC » 15 июл 2014, 19:58

у меня была другая ситуация: несоостветствующий датчик УТ разгоняет котёл до 80 и не реагирует до температуры 30. А по теме- если была перемычка до подсоединения датчика, поставь её(не помню была там она или нет) должна заработать, их выбрасывают, а потом ???

#3
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 36

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение Alex-BAXI » 18 июл 2014, 12:20

C другим датчиком уличной температуры он и не должен работать, у них характеристики ну совсем разные, так что все логично. А что касается перемычки, то ее там по умолчанию нет.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

#4

ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC » 19 июл 2014, 16:48

ещё вопросик про комнатные регуляторы. 2 регулятора, на 1 и 2 этажах. при отключении 2 регулятора котёл отключается, хотя запитаны насосы, т.е. управляются от этих регуляторов через котёл раздельно. на каждую зону свой насос и свой регулятор. если я правильно понимаю, должен отключиться насос 2 этажа, а котёл должен продолжать работать на 1 этаж.

#5
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 36

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение Alex-BAXI » 21 июл 2014, 13:34

По подробней опишите вашу схему. Что за регуляторы? куда подключены? полное название модели котла и пр.
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

#6

ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC » 25 июл 2014, 10:45

День добрый! Котёл LunaHT 1.650 с гидрострелкой. 2 контура отопления, 2 регулятора (механические) комнатной температуры подключены через реле на управление насосами, соответственно 1 регулятор на 1 насос, 2 регулятор на 2 насос. Есть ещё бойлер на 200л(Premier Plus), которым пытался управлять через датчик температуры бойлера(заказывали отдельно). Так как котел на это датчик не реагирует, а горячей воды очень хочется, то насос на бойлер посадили на автомат( ну чтобы всегда было- мы так думали...). При отключении 2 комнатного регулятора, котёл не учитывая, 1 регулятор отключается и, естественно температура воды в бойлере не поднимается при разборе. Пробовали поиграть регуляторами( устанавливали разные температуры, на втором максимум, на первом минимум), кажется обманули. Но, если я правильно понимаю, котёл должен работать на каждый контур отдельно, т.е. управлять насосами контуров, независимо от работы каждого контура? Ну и второй вопрос: работа бойлера. Котёл не видит датчик бойлера и никак соответственно на него не реагирует, т.е. не включает насос бойлера. По электрике всё подключили согласно обозначениям на колодках.????

#7
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6416
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 606 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение Bahus » 25 июл 2014, 12:00

Чего-то нахимичили Вы там, мне кажется.
Курите мануал, а то писать много. В инструкции все наглядно и доступно описано. Вам нужны параграфы 13.5 и 13.6 (схемы подключений) и параграф 15 (программные настройки).
Укажите еще - бойлер до стрелки подключен или после?
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#8

ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC » 25 июл 2014, 16:34

бойлер, как и всё запитан после стрелки

#9

ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC » 25 июл 2014, 16:39

про настройки спасибо, 10 градусов действительно не будет реагировать котёл

#10
Аватара пользователя

Alex-BAXI
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 220
Зарегистрирован: 27 авг 2012, 14:50
Откуда: Moscow
Поблагодарили: 5 раз
Возраст: 36

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение Alex-BAXI » 28 июл 2014, 10:53

Добрый день!
По поводу датчика - есть подозрение что вам могли продать датчик с другой характеристикой (было бы неплохо узнать его код) поскольку бойлер подключен после стрелки укажите что установлено в параметре Н632? Ну и я лично не до конца понял схемы вашей - если термостаты подключены к насосам- то при чем здесь котел? куда подключены сами насосы? не могли нарисовать схематично?
Александр Степаненко

руководитель направления конденсационного оборудования,
представительство компании BAXI в РФ

#11

ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC » 28 июл 2014, 19:19

Параметр мин. температуры бойлера ещё не смотрел, насосы сидят на плате котла через реле. На днях поедем с электриком разгребать дальше. Сразу напишу...

#12

ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC » 28 июл 2014, 19:20

H632 тоже ещё не смотрел

#13

ANDRYC
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 08 апр 2013, 21:00
Откуда: Челябинск
Мой котел: luna-duo_tec-mp-50
Карта BAXI-Club: 8369
Благодарил (а): 6 раз
Возраст: 50

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Сообщение ANDRYC » 06 авг 2014, 06:33

температуру датчика бойлера подняли в настройках и бойлер заработал. H632 выставлена как в инструкции 00001100. Буду пробовать сегодня единички в первых двух битах ставить.

#14
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Минимальная температура уличного датчика
    36 Ответы
    2645 Просмотры
    Последнее сообщение SYnapce
    08 фев 2019, 09:30
  • Сигнал с ИБП на ZONT H-1B об отключении электричества
    DemonInBlack » 04 янв 2019, 17:38 » в форуме Электрокоммутация
    9 Ответы
    760 Просмотры
    Последнее сообщение junkies
    28 мар 2019, 12:59
  • Чистка датчика протока в ECO COMPACT 24F
    Неугомонный » 07 ноя 2018, 10:25 » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    561 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    07 ноя 2018, 13:00
  • Расположение датчика температуры бойлера
    emu77 » 01 дек 2018, 19:20 » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    869 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    04 дек 2018, 10:46
  • BAXI Main5 24F. Работа датчика уличной температуры вместе с термостатом
    2 Ответы
    699 Просмотры
    Последнее сообщение rinx
    20 фев 2019, 17:20

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей