LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добавлено: 21 дек 2012, 17:08
eds96.ru
LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит.
Звонил в техподдержку- говорят, просто отключай- все должно робить, а тут все отключается и котел остывает.
Кто сталкивался? Подскажите пожалуйста.
Спасибо.

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добавлено: 27 дек 2012, 13:25
Shopen
Поподробнее можете описать ситуэйшен?
Типа:
1.Датчик включен - все класно робить...
2.Датчик отключен - выставил температуру 80 в котле 40, термостат комнаты замкнут ...

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добавлено: 15 июл 2014, 19:58
ANDRYC
у меня была другая ситуация: несоостветствующий датчик УТ разгоняет котёл до 80 и не реагирует до температуры 30. А по теме- если была перемычка до подсоединения датчика, поставь её(не помню была там она или нет) должна заработать, их выбрасывают, а потом ???

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добавлено: 18 июл 2014, 12:20
Alex-BAXI
C другим датчиком уличной температуры он и не должен работать, у них характеристики ну совсем разные, так что все логично. А что касается перемычки, то ее там по умолчанию нет.

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добавлено: 19 июл 2014, 16:48
ANDRYC
ещё вопросик про комнатные регуляторы. 2 регулятора, на 1 и 2 этажах. при отключении 2 регулятора котёл отключается, хотя запитаны насосы, т.е. управляются от этих регуляторов через котёл раздельно. на каждую зону свой насос и свой регулятор. если я правильно понимаю, должен отключиться насос 2 этажа, а котёл должен продолжать работать на 1 этаж.

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добавлено: 21 июл 2014, 13:34
Alex-BAXI
По подробней опишите вашу схему. Что за регуляторы? куда подключены? полное название модели котла и пр.

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добавлено: 25 июл 2014, 10:45
ANDRYC
День добрый! Котёл LunaHT 1.650 с гидрострелкой. 2 контура отопления, 2 регулятора (механические) комнатной температуры подключены через реле на управление насосами, соответственно 1 регулятор на 1 насос, 2 регулятор на 2 насос. Есть ещё бойлер на 200л(Premier Plus), которым пытался управлять через датчик температуры бойлера(заказывали отдельно). Так как котел на это датчик не реагирует, а горячей воды очень хочется, то насос на бойлер посадили на автомат( ну чтобы всегда было- мы так думали...). При отключении 2 комнатного регулятора, котёл не учитывая, 1 регулятор отключается и, естественно температура воды в бойлере не поднимается при разборе. Пробовали поиграть регуляторами( устанавливали разные температуры, на втором максимум, на первом минимум), кажется обманули. Но, если я правильно понимаю, котёл должен работать на каждый контур отдельно, т.е. управлять насосами контуров, независимо от работы каждого контура? Ну и второй вопрос: работа бойлера. Котёл не видит датчик бойлера и никак соответственно на него не реагирует, т.е. не включает насос бойлера. По электрике всё подключили согласно обозначениям на колодках.????

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добавлено: 25 июл 2014, 12:00
Bahus
Чего-то нахимичили Вы там, мне кажется.
Курите мануал, а то писать много. В инструкции все наглядно и доступно описано. Вам нужны параграфы 13.5 и 13.6 (схемы подключений) и параграф 15 (программные настройки).
Укажите еще - бойлер до стрелки подключен или после?

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добавлено: 25 июл 2014, 16:34
ANDRYC
бойлер, как и всё запитан после стрелки

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добавлено: 25 июл 2014, 16:39
ANDRYC
про настройки спасибо, 10 градусов действительно не будет реагировать котёл

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добавлено: 28 июл 2014, 10:53
Alex-BAXI
Добрый день!
По поводу датчика - есть подозрение что вам могли продать датчик с другой характеристикой (было бы неплохо узнать его код) поскольку бойлер подключен после стрелки укажите что установлено в параметре Н632? Ну и я лично не до конца понял схемы вашей - если термостаты подключены к насосам- то при чем здесь котел? куда подключены сами насосы? не могли нарисовать схематично?

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добавлено: 28 июл 2014, 19:19
ANDRYC
Параметр мин. температуры бойлера ещё не смотрел, насосы сидят на плате котла через реле. На днях поедем с электриком разгребать дальше. Сразу напишу...

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добавлено: 28 июл 2014, 19:20
ANDRYC
H632 тоже ещё не смотрел

Re: LunaHT 1.650 при отключении датчика уличного не робит

Добавлено: 06 авг 2014, 06:33
ANDRYC
температуру датчика бойлера подняли в настройках и бойлер заработал. H632 выставлена как в инструкции 00001100. Буду пробовать сегодня единички в первых двух битах ставить.