• Вышла свежая редакция семинарской тетради BAXI. Скачать

Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.

Автор темы
Юрчик
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 17 апр 2013, 07:44

Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение Юрчик » 17 апр 2013, 09:39

Здравстуйте!
Помогите девушке разобраться с ошибкой 03Е
Котлу 2 года, установлен в доме. По истечению года работы вышла ошибка, специалисты поменяли датчик тяги. Датчик оказался рабочий.
Зиму перезимовали и этой весной опять таже ошибка.
Как уже поняла, становится теплее на улице и там что то залипает.
Подхожу к котлу, снимаю крышку, стукаю один раз, в районе датчика,котел запускается сам. За последнее сутки выключался около 10 раз. Подскажите пожалуста, как устранить причину.

#31

Елена
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2014, 14:42

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение Елена » 08 янв 2014, 14:53

У нас котел Baxi 24F ecofour. На днях выдал ошибку Е03, после нескольких миганий "отлипал" и разжигался. Вчера котел встал окончательно. Муж продул трубку, где обычно собирается конденсат - не помогло (раньше помогало). Сегодня пришел мастер: со снятой крышкой котел разжигается, только закручиваеш - тухнет (нехватает воздуха). Так и оставил он его недозакрученным до весны, якобы его надо снимать и чистить. Неопасно ли для нас работа котла с неприкрученной крышкой?

#32

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение RADAR » 08 янв 2014, 15:00

не опасна, но нужно разбираться - почему без неё никак :?: - от неправильно смонтированного дымовоздушного тракта до неисправности вентилятора или пневмореле..снимать котел не нужно для этого..

#33

Елена
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 янв 2014, 14:42

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение Елена » 08 янв 2014, 15:10

Спасибо за ответ! Будем другого мастера вызывать.

#34

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 37

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel » 08 янв 2014, 16:12

Подскажите кто знает , влагу в минусовой трубки с кондинсатосборником вообще видно ? Или её там на столько мало что не заметить.

#35

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение RADAR » 08 янв 2014, 17:53

shmel писал(а):Подскажите кто знает , влагу в минусовой трубки с кондинсатосборником вообще видно ? Или её там на столько мало что не заметить.
видно..ближе к вентилятору капли..

#36

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 37

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel » 08 янв 2014, 18:02

Cпасибо за ответ, Станислав, учту при следующем разборе.
Надобудет посмотреть внемательней.

#37
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3860
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 280 раз
Контактная информация:

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение BAXI-Ural » 08 янв 2014, 18:12

К залипанию приводит влага в пневмореле, её надо оттудова выгонять...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#38

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 37

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel » 08 янв 2014, 18:24

Но хоть какие то её следы должны оставаться в кондинсатосборнике?

#39

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение RADAR » 08 янв 2014, 18:31

редко :) ..чаще у вентилятора..в пневмореле либо ни разу не видел, либо не помню об этом..хотя было, но не на нуволе...

#40

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 37

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel » 08 янв 2014, 20:52

Смысл тогда в этой грушке... :(
может каким нибудь образом утеплить эту трубочку, тогда точка росы сместится.

#41

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение RADAR » 08 янв 2014, 21:01

так на нуволе её вроде и нет..

#42

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 37

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel » 08 янв 2014, 21:16

Есть одна трубка "+" :без груши
Другая "-" с грушей
Котел Nuvola3 Comfort 240 fi

#43

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение RADAR » 08 янв 2014, 21:26

ну в любом случае при правильном подборе и монтаже - конденсата там не будет..

#44

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 37

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel » 08 янв 2014, 21:27

Я тут посмотрел фотки в GooGle
(Черный (Honeywell) - артикул 628610 - цена 71,25 евро.) он ещё и регулируется :shock:
Последний раз редактировалось shmel 08 янв 2014, 21:33, всего редактировалось 1 раз.

#45

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 37

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel » 08 янв 2014, 21:30

RADAR писал(а):ну в любом случае при правильном подборе и монтаже - конденсата там не будет..
Согласен с вами.

#46

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4749
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение RADAR » 08 янв 2014, 21:40


#47

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 37

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel » 08 янв 2014, 22:04

Спасибо Станислав .
Про отверстие не знал ...
Следую совету сегодня заказал Honeywell
цену ещё не объявили скажут позже.

#48
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6259
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение Bahus » 08 янв 2014, 23:59

Елена писал(а):У нас котел Baxi 24F ecofour. На днях выдал ошибку Е03, после нескольких миганий "отлипал" и разжигался. Вчера котел встал окончательно. Муж продул трубку, где обычно собирается конденсат - не помогло (раньше помогало). Сегодня пришел мастер: со снятой крышкой котел разжигается, только закручиваеш - тухнет (нехватает воздуха). Так и оставил он его недозакрученным до весны, якобы его надо снимать и чистить. Неопасно ли для нас работа котла с неприкрученной крышкой?
Проверьте подающий дымоход, прежде. Если у Вас без крышки "все тащит", а с ней тухнет - проблема с подачей воздуха в камеру. Воробушек залетел, сосед "добрый", etc...
Вентилятор прочистить и трубку реле продуть тоже никто не мешает....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#49

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 37

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel » 15 янв 2014, 22:27

сегодня поставил новый датчик (Honeywell) - артикул 628610
Обошёлся сей девайс 3206 р. (плюс дорога )
Четыре дня стоит стабильная температура на улице -10 - 15 проблем со старым датчиком не возникало (при такой t)
Буду ждать оттепелей , как он себя покажет отпишусь.

#50

shmel
Забегающий
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 15 дек 2013, 18:05
Откуда: Павловский Посад
Возраст: 37

Re: Котел Nuvola3 Comfort 240 Ошибка 03Е

Сообщение shmel » 18 мар 2014, 21:15

прошли пограничные температуры ,с датчиком нового образца проблем не возникло Всем спасибо за совет .

#51
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • BAXI NUVOLA 3 240 B40i сравнение с BAXI NUVOLA3 Comfort 240i
    VadimOd » 25 апр 2019, 12:59 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    14 Ответы
    459 Просмотры
    Последнее сообщение VadimOd
    12 май 2019, 10:13
  • Котел Luna Duo-Tec+ 1.28 ошибка E73
    egirsl » 31 дек 2018, 08:46 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    339 Просмотры
    Последнее сообщение egirsl
    02 янв 2019, 10:19
  • сос. ошибка е03 котел ecohome 24f
    9081854700 » 23 апр 2019, 18:21 » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    391 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    24 апр 2019, 12:11
  • Ошибка 128 Котел LUNA DUO-TEC+ 1.28
    m_kobez » 23 сен 2018, 19:06 » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    1498 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    08 апр 2019, 19:19
  • Ошибка E98, Baxi Nuvola Comfort 3 240i
    Norb » 21 янв 2019, 08:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    1 Ответы
    297 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    22 янв 2019, 01:28

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 4 гостя