Страница 1 из 1

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 17 авг 2015, 22:31
15yd
Котел периодически запускается, проходит 1 цикл и на следующем встает на блокировку.
Причем происходит поджиг, котел работает 2-3 секунды, затем газ перекрывается и блокировка с индикатором блокировки газа.
После 2-3 сбросов котел еще может цикл или два выдать.

Из инструкции "Индикатор блокировки газа (8) самостоятельно срабатывает (начинает мигать) при недостатке газа или неполном
включении основной горелки. В этих условиях происходит предохранительная блокировка котла.
Для восстановления нормальных условий работы кратковременно переведите переключатель (1) в положение
(сброс). В случае неоднократного срабатывания одного из этих предохранительных устройств необходимо обратиться в
обслуживающую организацию."


Мысли :
1. Пора почистить горелку
2. Неисправность датчика контроля пламени
3. Неисправность Устройство розжига Honeywell (для газ.клапана SIT)
4. газовый клапан (SIT 845 SIGMA)

Помогите пожалуйста советом, куда копать ?

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 17 авг 2015, 22:43
RADAR
почистить электрод ионизации..средний должен быть..для начала..

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 17 авг 2015, 22:51
Bahus
Давно эксплуатируется без ТО? Почистить горелку, электроды. Проверить зазоры электрода розжига и ионизации. Далее только блок розжига.

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 17 авг 2015, 23:45
BAXI-Ural
В первую очередь - волшебные буквы TN-C-S...

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 18 авг 2015, 10:29
Gor777
Не совсем понятна критичность заземления по схеме
TN-C-S, но тем не менее большое спасибо мастера за ответы.
Еще вопрос, есть ли инструкция по техническому обслуживанию данного
котла или какая нибудь типовая? Еще интересует инструкция
на регулирование SIT 845 SIGMA.

ПС: Тема моя, но почемуто под гостем

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 18 авг 2015, 13:12
Bahus
Регулировка клапанов есть в инструкции на любой котел Baxi. Там же и таблица значений есть.
Gor777 писал(а): ПС: Тема моя, но почемуто под гостем
Возможно создавали как гость. Это не запрещается. А потом только зарегистрировались. Или авторизоваться забыли. Такое тоже бывает с некоторыми :)

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 18 авг 2015, 21:05
Gor777
Спасибо Мастера за ответы !
Особенно большая пасыба Bahus, ибо цитирую " Энергозависимые Слимы очень капризны к электроснабжению по Нормам. Нужно "правильное" заземление, соблюдение фазировки, чистый ноль и т.п. Отсюда вытекает, что абы-какой УПС его может и не устроить. "

Проблему решил включением котла через УПС.

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 18 авг 2015, 21:09
Bahus
Наздаровченски :okdoc:

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 26 сен 2015, 15:15
Gor777
Погорячился я кажется.
Котел заземлил, 0 и фаза соблюдены, включен через стабилизатор напряжения.
Датчик ионизации заменен на новый, горелка промыта.

Один хрен, периодически улетает в блокировку (нечасто, примерно 1 раз в сутки).
Собираюсь теперь поставить QAA 73 и собираю OpenTherm Gateway, чтобы помониторить изделие.

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 26 сен 2015, 20:56
GAZCONEC
Чюю куда то в дебри полезли. Фазировка , устройство зажигания, сажи нет? Может счётчик газа клинит.

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 26 сен 2015, 21:09
BAXI-Ural
Gor777 писал(а): Котел заземлил, 0 и фаза соблюдены
...а TN-C-S?... нарисуйте ка схему электроснабжения...

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 27 сен 2015, 23:16
Gor777
Смысл ее тут изображать ? Обычная ТП-10, с нее фаза и ноль. Разделять ее перед щитом ввода, посчитал
нецелесообразным, поскольку неизвестна схема на ТП. Поскольку дом частный - классически 3 кола
равнобедренным треугольником (2,5 плечо) и персональный провод на котел.

Отправлено спустя 3 минуты 39 секунд:
GAZCONEC писал(а): Чюю куда то в дебри полезли. Фазировка , устройство зажигания, сажи нет? Может счётчик газа клинит.
Счетчик новый (без модификаторов), не клинит. Сажи нет, горелка чистая. Грешу пока на саму систему отопления, поскольку
запустил недавно - может еще есть воздушные пробки. После повторного сброса, стравливания воздуха и перезапуска
пока (тьфу тьфу и тук тук) 24 часа отработал без блокировки.

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 28 сен 2015, 00:49
electric
Gor777 писал(а): Разделять ее перед щитом ввода, посчитал
нецелесообразным, поскольку неизвестна схема на ТП.
Прям таки и неизвестная?
Я у себя разделил и ноль заземлил.
Чего и вам советую.

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 28 сен 2015, 11:41
Gor777
Извините за дезинформацию, уточнился с электриком и сам посмотрел.
Заземление выполнено по схеме TN-C-S, разделение PEN и заземление N
перед автоматом ввода.
Котел пока проработал 48 часов без блокировки.

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 29 сен 2015, 07:13
BAXI-Ural
Gor777 писал(а): с нее фаза и ноль. Разделять ее перед щитом ввода, посчитал
нецелесообразным, поскольку неизвестна схема на ТП. Поскольку дом частный - классически 3 кола
равнобедренным треугольником (2,5 плечо) и персональный провод на котел.
Полный набор россейского пренебрежения правилами, самоуверенности и невежества! :evil: Извините, но после такого в то, что..
Gor777 писал(а): Заземление выполнено по схеме TN-C-S, разделение PEN и заземление N
перед автоматом ввода.
не верю!

Кстати, это элементарно проверяется тестером. Проверяли?

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 29 сен 2015, 08:01
garry
У меня один слим тоже стал мозги выносить, один раз в сутки при работе на бойлер 30 градусов, при мне один раз не увидел пламя, вот тупо не видит и все, остался электрод ионизации и плата, остальное менял по одному потихоньку. Котёл 5 лет работал без проблем.

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 29 сен 2015, 16:01
Gor777
garry писал(а): У меня один слим тоже стал мозги выносить, один раз в сутки при работе на бойлер 30 градусов, при мне один раз не увидел пламя, вот тупо не видит и все, остался электрод ионизации и плата, остальное менял по одному потихоньку. Котёл 5 лет работал без проблем.
Такое же ощущение, только электрод ионизации я первым делом поменял.
Опять ночью котел встал на блокировку.
Осталось смотреть на газовый клапан (SIT 845 SIGMA) и плату управления.

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 29 сен 2015, 21:52
GAZCONEC
Совсем забыл на двоечках газовая трубка подводящая медная и бывает в газовый клапан на сеточку мелкой шелухи накидывает с этой трубки

Отправлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Вот так

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 30 сен 2015, 12:02
Gor777
Газовый клапан почистил, действительно немного мусора было (правда намного меньше чем на фото).
Уважаемые мастера, а не может ли быть причиной блокировки падение/скачок давления газа в магистрали ?
Уж больно нерегулярная ошибка. :?:

Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
BAXI-Ural писал(а): Кстати, это элементарно проверяется тестером. Проверяли?
Смотрел сам в щитке и доверился словам электрика.
Спасибо за совет, прозвоню тестером. Правда им можно только выявить наличие соединения
нейтрали и земли, не более. Кстати после заземления котел стал блокироваться реже

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 10 окт 2015, 22:59
Gor777
Исключил вроде все условия, грешу на мозги. Раз в 1-2 дня все равно падает в блокировку по газу/розжигу.
Кстати заметил следующий глюк: если котел недавно упал в аварию и его сбросить, то греет бойлер и отопление до упора
невзирая на установки ручек регулирования. Если предварительно котел обесточить на 10-15 сек, а затем включить и сделать сброс
то запускается по нормальной программе. :geek:

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 31 окт 2015, 22:36
Gor777
Итак подведу итоги: замена управляющей платы (променял Honeywell на Siemens), установка правильного заземления и
правильное подключение фазы через стабилизатор ТЕПЛОКОМ (старый штиль чудил - 12В между землей и 0)
- ПОЛНОСТЬЮ устранили все ошибки.
Спасибо всем откликнувшимся.

Предлагаю закрыть тему.

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 11 ноя 2015, 22:52
Ekzebiche
Итак, у меня были похожие симптомы. Котел работал, потом блокировался. Начинала мигать первая справа красная лампочка, газ не подавался, ничего не происходило. Выключал котел, если врубал сразу - опять ничего, только мигающая лампа. Если давал постоять выключенным минут 15-30, то в 80% он запускался и работал до первого прекращения подачи газа. Вызвал сервисменов, те сказали - однозначно плата, давай 11500 - заменим.
Как бэ и денег не было лишних, и сдаваться не хотелось. Плюс мозгом я понимал, что раз не включается сразу после выключения/включения, а только спустя какое-то время, значит либо где-то накапливается статика, которая уходит, либо нужно время чему-то размагнититься, либо разрядиться (ну кандеру скажем). Это так.. из опыта работы в сервиснике по компам.
Дважды демонтировал/монтировал плату котла, хорошо осматривая,трогая, дергая и т.п. После каждого такого захода котел запускался, и я утвердился в идее со статикой или кандером.

Плата у меня вот так выглядит
20150516154925.jpg
Дальше была четырех часовая нудятина с включением выключением котла, проверка разъемов, попытки замерить что-нибудь мультиметром. Схемы не было, осцилографа тоже и т.п. Поэтому тупо все было экспериментально и на удачу. Я заметил что в момент, когда котел удавалось запустить был слышен слабый щелчек на плате. Где-то в районе верхних черных релюх. Научным методом прикладывания указательного пальца - вычислил. НА фото - сверху самый узкий и высокий черный блок. С боков на корпусе защелки. Видимо можно снять крышку не повреждая. Я повредил децл. Потом на клей посадил.
20150517205456.jpg
или тут виднее
20150517205509.jpg
Итак, это оказывается пусковая релюха - катушка да две пары контактов. На фото не очень видно, но левая пара залипла. Т.е. всегда в замкнутом состоянии. Иначе говоря, при отключении подачи газа, как я понимаю контактные группы должны были размыкаться подавая сигнал (это просто догадка). Сигнал не поступал, и, соответственно, последующую команду на запуск котлу было тоже не дать. котел впадал в маразм и блокировался.

Отогнул немного контакт - все заработало. Через пару дней котел опять встал. Раскрутил, вскрыл, опять залип контакт. Я до сих пор не понял почему это происходило. Может деформация/усталость металла, х.з. Отогнул посильнее и сломал.
Фоток ремонта нету, но суть такая. Разобрал старый мобильник, нашел тонкую латунную контактную пластинку, взял 12В паяльник, заточил жало в иглу, стырил у жены медицинский зажим и за пол часа припаял отвалившийся ус под нужным углом на место.
Случилось это в начале Апреля этого года. Котел работает исправно. Вот на днях модуль зажиагния заменил. Опять полет нормальный.

Baxi Slim 2.300i блокируется

Добавлено: 12 ноя 2015, 09:19
Bahus
Уж проще наверное было релюху новую впаять. Поди не вот уж дефицит в магазинах.
А так. Вполне полезным кому-то может оказаться.