Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
63Иван
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 18:02

Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi

Сообщение 63Иван » 26 фев 2016, 21:07

Добрый день. Нужна помощь в поиске решения проблемы с нестабильностью температуры ГВС на выходе из котла Luna 3 Comfort 240 fi. Котел был пущен 09.2015 специалистом. Проблема в следующем: в независимости от установленной температуры в контуре ГВС (пробывал разные значения 35, 41, 45, 50) котел греет воду до максимума (до 67 градусов - параметр считан с панели), потом она остывает и снова греется до максимума. Вода в котел подается насосной станцией с расходом 45 л/мин. Данный параметр взят с характеристики станции, с котла данные не считывал. С крана горячей воды визуально расход большой, без перебоев. Специалист сервисного центра пробывал заменять датчик температуры, плату, панель управления. Результата не дало.

#1

Миша
Завсегдатай
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 14:59
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi

Сообщение Миша » 26 фев 2016, 21:46

Расход в литрах с панели?

#2
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6589
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 43 раза
Поблагодарили: 646 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi

Сообщение Bahus » 26 фев 2016, 22:53

Перемещено.
А вообще - вы-то нафига заморачиваетесь? Котел на гарантии, сервисники работают. Ну и пусть работают....
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2262
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 186 раз

Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi

Сообщение BAXI - Volga » 26 фев 2016, 23:14

считайте с панели параметр «F L/M»
модель станции водоснабжения?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#4

Автор темы
63Иван
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 18:02

Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi

Сообщение 63Иван » 27 фев 2016, 13:45

Модель станции nocchi new jet 45/43. Гидроаккумулятор на 24л

#5
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2262
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 186 раз

Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi

Сообщение BAXI - Volga » 27 фев 2016, 18:39

ну расход у Вас не 45 а в рабочей точке около 20 литров.....
как котёл работает в режиме отопления - модуляция пламени есть?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#6

Автор темы
63Иван
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 18:02

Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi

Сообщение 63Иван » 27 фев 2016, 19:20

По работе отопления замечаний нет. Четко реагирует на задание температуры.

#7
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 594
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 40 раз
Возраст: 40

Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi

Сообщение GAZCONEC » 27 фев 2016, 21:39

Газовый клапан туда сюда пламя меняет или нет?
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#8
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2262
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 186 раз

Помощь в поиске неисправности котла Luna 3 Comfort 240 fi

Сообщение BAXI - Volga » 27 фев 2016, 22:19

всё-таки замерьте расход воды и проверьте как работает котёл при расходе 4-5 л/мин.....
отпишите результат...
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Теплоноситель котла Luna 3 Comfort 1.240Fi
    steps » 10 авг 2019, 11:17 » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    376 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    12 авг 2019, 12:52
  • Апгрейд котла BAXI LUNA 3 COMFORT 31 FI
    VORTEX92 » 28 дек 2019, 00:44 » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    9 Ответы
    192 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    30 дек 2019, 10:53
  • Luna 3 Comfort. Анализ работы котла.
    bug404 » 04 дек 2019, 10:31 » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    160 Просмотры
    Последнее сообщение bug404
    04 дек 2019, 11:20
  • Здравствуйте, нужна помощь. Котел Baxi Ecofour 24F.
    Sashkevi4 » 21 ноя 2019, 04:32 » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    385 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    21 ноя 2019, 10:34
  • Baxi Slim 1.620 не могу настроить - нужна помощь
    andrey856 » 24 июн 2019, 06:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    9 Ответы
    589 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    26 июн 2019, 09:40

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 11 гостей