Страница 1 из 3

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 01:37
microfly2000
Подскажите можно ли как то проверить насос? Котел Baxi Nuvola 3 280I, Насос 15-60 Grundfos... Система двухтрубная (Полипропилен 25) система закрытая, частный дом 2 этажа радиаторы глобал вокс500.... Сегодня включил котел, Он прогрел две батареи минуты за 2, одна рядом с ним, а вторая в сосед комнате котрая идет 2й (2й этаж перекрыт кранами).... после нее еще 5 радиаторов и все ледяные... через час чуть нагрелась 3тья батарея и на этом все.... магистральные трубы так же холодные...(открыл на 4й батарее клапан маевского и начал сливать и после 20 минут слива начало и в нее тепло поступать потом закрыл клапан и она снова остыла) Когда открыл 2й этаж то там лучше.... протопило почти все батареи кроме последних двух из 5ти, они еле еле теплые... радиаторы все 8ми секционные...на 1м же этаже тепло только по 2м батареям но топят они очень сильно.... остальные ноль.... Системе 5 лет... Залит диксис с дистилировкой в малой концентрации. Проблема началась еще с той зимы.... Знакомый принес 3х ходовой проверить поменяли ситуация не изменилась... С горячей водой проблем нет.. Читал где то что насос можно проверить надавив отверткой на шкиф который под гайкой спускающей воздух... Ну 2-3 секунды скрипа об отвертку и шкиф останавливается, не скажу что прям много усилий даю что б остановить его......

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 21:05
Bahus
На обратке косой фильтр имеем? Ну или какой-нибудь уловитель дряни.

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 21:17
microfly2000
Да, две сетки грязевика обе чистые и на обратку и в котле

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 22:55
Starik
microfly2000 писал(а): ...на 1м же этаже тепло только по 2м батареям но топят они очень сильно...
Схемку бы системы отопления, принципиальную, что где греет, где не греет, а то "на пальцах" не очень понятно.
Как по мне, так на насос не похоже, т.к. он даже на второй этаж подать сумел. Начать с ревизии кранов на холодных батареях.

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:12
microfly2000
Starik писал(а):
microfly2000 писал(а): ...на 1м же этаже тепло только по 2м батареям но топят они очень сильно...
Схемку бы системы отопления, принципиальную, что где греет, где не греет, а то "на пальцах" не очень понятно.
Как по мне, так на насос не похоже, т.к. он даже на второй этаж подать сумел. Начать с ревизии кранов на холодных батареях.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
как подключены радиаторы.... они после котла идут по очереди 7 штук 1я греет оч сильно 2-ая сильно 3-я вообще уже не греет.... Если перекрываю первые две то на третью чуть начинает поступать тепло.....

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:16
plehan
На подаче это просто клапан или термостат ?

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:19
microfly2000
думаю просто клапан.... ну если головку снять там просто шпилька нажимается...

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:20
plehan
microfly2000 писал(а): если головку снять там просто шпилька нажимается.
-это термостат и он установлен неправильно !

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:23
microfly2000
Ну, если б батареи были забиты.... хотя странно 5 штук и одновременно.....то я так понимаю магистральные бы трубы были горячие а они холодные..... на последней трубе есть кран слива.... при открытие его вода бъет сильным давлением и давление котла соответственно падает..... пробывал промыть проточной водой включив запитку насосом на котле, а на последней батарее открыв кран водо бъет а толку ноль) Тоесть магистральная труба по идее чистая и в ней грязи нет или нароста.....

Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
plehan писал(а):
microfly2000 писал(а): если головку снять там просто шпилька нажимается.
-это термостат и он установлен неправильно !
Ну 4 года все работала идеально....А что не правильно то?

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:26
plehan
Расположение строго горизонтально ! Снимите их с радиаторов и на обратке отбалансируйте ветку и все заработает !

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:27
microfly2000
вот он

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:28
plehan
microfly2000 писал(а): Ну 4 года все работала идеально.
- походу задавали вы в помещении макс. по этому возможно и не всегда закрывались !!
Термоголовка у вас !
Какой диаметр подключения ?

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:30
microfly2000
на ней написано DN20 сама труба 25

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:31
plehan
microfly2000 писал(а): на ней написано DN20
microfly2000 писал(а): на ней написано DN20
-это 3/4 дюйма зачем они такие там стоят ?

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:31
Bahus
Двухтрубка. Законцовку петли покажите. Или она по кольцу? Последний радиатор, в общем, контуре.

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:33
plehan
Я вам советую эти клапана заменить DN15 ! А у вас все без исключения оборудовано термостатами ?

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:35
microfly2000
Bahus писал(а): Двухтрубка. Законцовку петли покажите. Или она по кольцу? Последний радиатор, в общем, контуре.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
plehan писал(а): Я вам советую эти клапана заменить DN15 ! А у вас все без исключения оборудовано термостатами ?
Да на всех радиаторах такие стоят и на 2-ом и на 1-ом этаже...
Это последний радиатор в линии.

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:36
Bahus
Все контуры кроме этого закрыть.
На всех радиаторах против часовой свернуть колпачки-барашки.
На всех радиаторах на возвратной линии открыть запорные клапаны (шестигранник против часовой).
Законцовку участка в студию

Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
После каждого радиатора на разогретом трогать трубу подачи и обратки. И сравнивать (субъективно пока).

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:38
microfly2000
Bahus писал(а): Все контуры кроме этого закрыть.
На всех радиаторах против часовой свернуть колпачки-барашки.
На всех радиаторах на возвратной линии открыть запорные клапаны (шестигранник против часовой).
Законцовку участка в студию
В смысле закрыть все термоголовки а все краны на обратку открыть ? а на последней термоголовку открыть?

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:39
plehan
Bahus писал(а): На всех радиаторах на возвратной линии открыть запорные клапаны
- вы ошибаетесь ,там 20 клапана у которых пропускная способность охренеть и минимальный перепад ,получит малый круг ,что в принципе и происходит ,лучше открыть их на один оборот и снять термостаты !
На обратке у него стоят балансировочно -запорные !

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:41
microfly2000
plehan писал(а):
Bahus писал(а): На всех радиаторах на возвратной линии открыть запорные клапаны
- вы ошибаетесь ,там 20 клапана у которых пропускная способность охренеть ,получит малый круг ,что в принципе и происходит ,лучше открыть их на один оборот и снять термостаты !
Так нет круга магитсральные ж трубы холодные.... или я что то не понимаю..... они ж должны греть.... если все радиаторы перекрыть.....

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:43
plehan
Закрываете на одной ветке например 2 этажа на обратке (внизу ) клапан и открываете на один оборот ,на подаче (вверху ) снимите термоклапана ! Все остальные ветки закройте !

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:43
microfly2000
перекрыл батареи все термоголовками включил котел и грохот в насосе...

Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
plehan писал(а): Закрываете на одной ветке например 2 этажа на обратке (внизу ) клапан и открываете на один оборот ,на подаче (вверху ) снимите термоклапана ! Все остальные ветки закройте !
2й этаж вооюще перекрыт кранами он мне не нужен...

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:45
plehan
microfly2000 писал(а): перекрыл батареи все термоголовками
- вы кто по образованию ? Я написал их снять !
microfly2000 писал(а): 2й этаж вооюще перекрыт кранами он мне не нужен.
- я кабы терпеливый ,
plehan писал(а): например 2 этажа

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:49
microfly2000
Видите что нибудб особенное ? ) Или так и должно быть?

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:51
plehan
Где пробка ?
Ведь нельзя писать об отсылке к АСЦ только :) Какого вы полезли в котел ?

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:53
microfly2000
plehan писал(а): Где пробка ?
Снял что б вам сфоткать как из центр струя воды лупит

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:54
Bahus
ОТКРЫТЬ ВСЕ ТЕРМОКЛАПАНЫ НА ПОДАЧЕ И ЗАПОРНИКИ НА ОБРАТКЕ РАДИАТОРОВ. ОСВОБОДИТЕ ПЕТЛЮ. Остальные петли закрыть.
На фото вижу непонятных 2 жгута зеленого цвета.

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:55
plehan
:popcorn: 8-)

Нет циркуляции в системе...

Добавлено: 26 авг 2017, 23:56
microfly2000
или это нормально ?)
Bahus писал(а): ОТКРЫТЬ ВСЕ ТЕРМОКЛАПАНЫ НА ПОДАЧЕ И ЗАПОРНИКИ НА ОБРАТКЕ РАДИАТОРОВ. ОСВОБОДИТЕ ПЕТЛЮ. Остальные петли закрыть.
На фото вижу непонятных 2 жгута зеленого цвета.
Так у меня все открыто обратки все откручены термоголовки все открыты...