Сообщение Azamat_Ufa » 29 авг 2017, 14:41

Добрый день! Котел куплен и установлен в 2013 году, ежегодно проходил тех обслуживание.
Недели 3 назад начало расти давление в СО, заметили по открывшемуся сброснику, и теплоносителю (полипропиленгиколю) под котлом.
Первым делом заменил кран подпитки, не помогло.
Пару дней поэкспериментировал: закрыл краны СО у котла, кран подач холодной воды перед котлом и на ночь открывал кран горячей воды. Давление СО на манометре, т.е. в контуре котла снижалось, а в бойлере появлялись следы теплоносителя, т.к. с утра когда запускал нагрев воды из крана текла пенистая горячая вода с запахом теплоносителя.
Сняли бойлер. При опрессовке, в смотровое окно бойлера была заметна тоненькая струйка воды.

Т.к. бойлер не разборный, пришлось его разрезать.
Вскрытие показало что на змеевике теплообменника около 30 точек коррозии. Пытались подварить змеевик, но к некоторым виткам аргоном просто не добраться и толщина стенок теплоообменника очень уж тонкая. На фото видны следы коррозии и попытки залатать.
Решил заменить бойлер в сборе.

Вопрос. Что сделать чтоб через следующие 4 года эксплуатации не пришлось повторять замену бойлера в сборе?
Вложения
IMG_20170829_125451.jpg
IMG_20170829_125419.jpg
IMG_20170829_125415.jpg

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение BAXI-Ural » 29 авг 2017, 17:51

А в каком состоянии магниевый анод?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 4 раза

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa » 30 авг 2017, 08:34

Анод полностью исчез за 4 года.
BAXI-Ural писал(а): А в каком состоянии магниевый анод?

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3908
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 290 раз
Контактная информация:

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение BAXI-Ural » 30 авг 2017, 09:12

Azamat_Ufa писал(а): Анод полностью исчез за 4 года.
BAXI-Ural писал(а): А в каком состоянии магниевый анод?
Вах! :shock: Я то сперва подумал, что может теплоноситель какой-то злой... Но в таком свете думается, что это либо вода (какая она у вас, что с другой сантехникой. как дела у соседей?), либо было "травление" блуждающими токами, то есть не сделаны надлежащим образом система заземления (должна быть TN-C-S) и СУП (система уравнивания потенциалов)

В любом случае необходимо будет контролировать состояние защитного анода
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 4 раза

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa » 30 авг 2017, 11:20

BAXI-Ural писал(а): либо вода (какая она у вас, что с другой сантехникой. как дела у соседей?), либо было "травление" блуждающими токами
Вода жесткая, на сегодня жесткость 8.1, и низ бойлера был забит хлопьями кальция. На фото есть.
У соседей часто меняются первичные теплообменники на установленных здесь застройщиком котлах. А нуволы не сильно распространены.

Можно ли сделать отдельный контур заземления и соединить его непосредственно с бойлером? В розетке есть заземление, но как эффективно оно работает есть сомнения.
Вложения
2017-08-30_12-02-38.png
IMG_20170824_142424.jpg

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6465
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 618 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Bahus » 30 авг 2017, 12:27

8 мг-экв/литр это офигеть как жестко. Умягчайте воду - больше ничего не поможет.

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
А да. Ведь это превышение ПДК. Требуйте поставщика ресурса обеспечить вам воду согласно САНПиН. Либо в Роспотребнадзор путь.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

Slav
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 мар 2019, 10:13
Откуда: Москва
Мой котел: Baxi nuvol 3 comfort

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Slav » 10 мар 2019, 10:24

Добрый день! Что в итоге сделали с бойлером? Очень интересно

Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Azamat_Ufa, добрый день! Подскажите что в итоге с бойлером от nuvol3

#7

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 4 раза

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa » 15 май 2019, 20:16

Заменил не немного бу. Благо в тот момент был на Авито.

Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Slav писал(а):
10 мар 2019, 10:29
Azamat_Ufa, добрый день! Подскажите что в итоге с бойлером от nuvol3
Сейчас только прочел ваше сообщение

#8

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 4 раза

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa » 20 май 2019, 07:19

Через неполных 2 года открыли новый бойлер. Результат:
1. В бойлере 1-2 кг извести,
2. Анод изъеден полностью.

Выводы. Буду ставить полифосфатный дозатор. Даже если не поможет - хуже уже ну будет.
Вложения
2019-05-20_09-16-46.png

#9

Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Ilgiz » 20 май 2019, 13:27

Каждые пол года / год (в зависимости от состояния) меняйте анод.
Полифосфатный дозатор - он для СО и технической вода, пойдет ли он для питьевой воды?

#10

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 4 раза

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa » 21 май 2019, 07:59

Ilgiz писал(а):
20 май 2019, 13:27
Полифосфатный дозатор - он для СО и технической вода, пойдет ли он для питьевой воды?
Тык Пьем то холодную, после осмоса. А горячую придется отучить пить под душем :)

зы. Еще рассматривал магнитный/электромагнитный преобразователь. Но в случаях с бойлером это не поможет, т.к. обработка магнитом это не надолго и в бойлере, где вода накапливается успеет "размагнититься".

#11

Ilgiz
Бывалый
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 11 фев 2019, 16:37
Откуда: Уфа
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 11 раз

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Ilgiz » 21 май 2019, 11:30

Да, наверно только полифосфат.
Все лучше чем менять бойлер. И почаще менять магниевый электрод. Кстати, удобно-нет его менять?
У SLIM, например, это дело 5 минут.

#12
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4902
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 77 раз
Поблагодарили: 240 раз
Возраст: 44

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение RADAR » 21 май 2019, 16:08

Ilgiz писал(а):
21 май 2019, 11:30
Кстати, удобно-нет его менять?
если по уму делать обвязку, то нет...
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#13

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 4 раза

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa » 21 май 2019, 16:19

Ilgiz писал(а):
21 май 2019, 11:30
Да, наверно только полифосфат.
Все лучше чем менять бойлер. И почаще менять магниевый электрод. Кстати, удобно-нет его менять?
У SLIM, например, это дело 5 минут.
Ну не 5 минут. Но 20-30. Он в нижнем фланце бойлера. Т.е. воду сливать придется

#14

gorlovv
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 окт 2019, 14:32
Откуда: Курган
Мой котел: Nuvola-3 Comfort 320FI

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение gorlovv » 31 окт 2019, 14:41

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, из какого материала сделан змеевик?
Спрашиваю для выбора реагента для промывки теплообменника...

#15

Автор темы
Azamat_Ufa
Новичок
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 16 авг 2017, 08:18
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Благодарил (а): 4 раза

baxi Nuvola 3 comfort 240Fi проржавел змеевик бойлера

Сообщение Azamat_Ufa » 01 ноя 2019, 10:15

gorlovv писал(а):
31 окт 2019, 14:41
Подскажите, пожалуйста, из какого материала сделан змеевик?
Змеевик из нержавейки, но очень тонкий

#16
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Теплые полы c Nuvola 3 Comfort 240FI
    2 Ответы
    386 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    04 апр 2019, 21:46
  • Подключение не родной панели KHG71410641- к котлу BAXI Nuvola 3 B40 240Fi.
    19 Ответы
    1371 Просмотры
    Последнее сообщение Steamboy
    21 окт 2019, 14:06
  • Baxi Luna 3 comfort 240fi фазозависим?
    stels22 » 26 сен 2019, 10:46 » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    420 Просмотры
    Последнее сообщение stels22
    09 окт 2019, 04:20
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 28
    Evgeny-Ola » 01 июн 2019, 15:37 » в форуме Электрокоммутация
    1 Ответы
    342 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    03 июн 2019, 10:32
  • Теплоноситель котла Luna 3 Comfort 1.240Fi
    steps » 10 авг 2019, 11:17 » в форуме Гидравлическое подключение
    3 Ответы
    231 Просмотры
    Последнее сообщение RADAR
    12 авг 2019, 12:52

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей