Страница 1 из 1

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 02 июл 2018, 23:03
malder
Привет. Столкнулся с проблемой. Котел baxi luna 3 310fi. Подключен трехходовый и подключен внешний бойлер. Все работало более менее. Недавно появилась ошибка e25, сброс ошибок котла помог. Сейчас опять выскочила эта ошибка и уже нечего не помогает. У меня два котла стоит таких, методом проб, поменял плату местами на котлах. Плата с котла где горела ошибка е25 так же выдала ошибку на исправном котле. А плата с исправного котла запустила котел и все заработало. Из чего следует что дело в плате. Чего могло такое случиться с платой? Куда копать? С электроникой немного дружу.

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 03 июл 2018, 00:32
Starik
Расшифровку ошибки читал же, там про вероятную блокировку насоса говорится, так? А как плата об этом узнаёт? ;)
Правильно, по току, а ток из-за чего растет?.. Наверное, контакты в реле насоса пора почистить, если оно (реле) на плате имеется, да ещё и разборное. :)

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 03 июл 2018, 06:10
Olegbez
Starik писал(а):Расшифровку ошибки читал же, там про вероятную блокировку насоса говорится, так? А как плата об этом узнаёт? ;)
Правильно, по току, а ток из-за чего растет?.. Наверное, контакты в реле насоса пора почистить, если оно (реле) на плате имеется, да ещё и разборное. :)
не мудрите! е25 резкий рост температуры в со. Определяется платой от датчика температуры СО. Плата видит резкое изменение сопротивления от него. за 1 сек плюс 10 градусов в контуре отоп.

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 03 июл 2018, 13:28
malder
Исправная плата работает на месте неисправной платы хорошо. А неисправная плата не работает на исправном котле. Релюхи щас махнул местами, толку нет

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 03 июл 2018, 14:10
Starik
Olegbez писал(а): не мудрите! е25 резкий рост температуры в со.
Тогда бы это означало забитый вторичный теплообменник, неисправность трехходового и т.п. Но, в исправной системе проблема возникает сразу после установки этой платы. Что-то не исправно в цепи подачи питания на насос (датчики температуры исключаются, ведь плата ставится в заведомо исправную систему) хотя, может и обработка сигнала датчика температуры накрылась... управление трехходовым в ту же корзину. Я так, думаю. :)
malder, к стати, а как трехходовой на исправной системе начинает себя вести с этой платой?

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 03 июл 2018, 14:28
malder
при включении этой платы, насосы и все остально издают звуки включения, потом мгновенно выскакивает e25. и все, сброс ошибки не помогает.
неужели придется покупать новую плату, котлы в работе только 2 года :evil:
PS главное за пару дней до этого e25 вылезла, я по сбрасывал ошибки и все встало на места свои. я так понял ошибка вылазила в момент интенсивного расхода воды, котел грел бойлер в оба эти момента. Котел переделан на подключение бойлера.

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 03 июл 2018, 21:58
Starik
Один котел переделан, а второй, который исправный, с какой обвязкой работает?
Если обвязки разные, то ты должен параметр F03 перед запуском второго (исправного) котла изменять. На том, который с бойлером, F03=5 (это в инструкции, проверь, к стати).

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 03 июл 2018, 23:33
BAXI-Ural
Так сбрасывается ошибка или не сбрасывается?
На всякий случай проверьте TN-C-S...

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 04 июл 2018, 21:37
malder
BAXI-Ural писал(а): Так сбрасывается ошибка или не сбрасывается?
На всякий случай проверьте TN-C-S...
ошибка не сбрасывается, плата зависла на е25

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 05 июл 2018, 13:17
malder
Starik писал(а): Один котел переделан, а второй, который исправный, с какой обвязкой работает?
Если обвязки разные, то ты должен параметр F03 перед запуском второго (исправного) котла изменять. На том, который с бойлером, F03=5 (это в инструкции, проверь, к стати).
естественно я про это знаю, параметры менял. а прошивка где хранится? что то на плате не вижу микросхему

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 05 июл 2018, 14:39
Bahus
со стороны жк и кнопок.

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 05 июл 2018, 17:18
malder
С обратной стороны нет нечего. Плата собрана на atmel mega329v. В этом микроконтроллере софт и зарыт, самостоятельно не прошить. Ребят, может есть умелец, кому почтой отправить плату на ремонт?

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 21 июл 2018, 22:12
malder
Парни выручайте советом. Напомню котел исправен 100% (есть плата с другого котла, с ней все работает идеально.
Заказал плату на котел новую. Мне продали такую. С ней выскакивает при загрузке котла ошибка е2. Плата визуально сильно отличается от моей родной. Но по кнопкам совпадает, по фишкам и дисплею тоже.
Эту плату мне продали
Изображение
Такая плата родная стоит. Они заменяемые или нет?
Изображение

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 23 июл 2018, 07:59
Komyshov
malder писал(а): Эту плату мне продали
malder писал(а): Они заменяемые или нет?
Артикул на коробке какой? Должен быть 5687010

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 23 июл 2018, 13:20
malder
Артикул совпадает 5687010

Отправлено спустя 1 час 8 минут 38 секунд:
Запустилась плата. Нажал и удерживал R + температура. 6 секунд. Котел написал off. Я включил затем котел, и все пошло поехало. До этого нажимал R котлу это не помогало

Luna 3 310fi ошибка е25

Добавлено: 24 июл 2018, 15:38
Bahus