baxi main four не включается отопление

Сообщение mihmih » 25 сен 2018, 13:51

Привет всем. Столкнулся со следующей проблемой. Котел без проблем работает в режиме лето, ГВС работает без проблем. Но когда я включаю отопление, то ничего не происходит. Загорается батарея, я регулирую температуру, но ничего не происходит, котел так и продолжает работать в режиме лето. Плата Honeywell CS0261F 50056809-001, до это летом перегорал предохранитель, который я заменил, на новый из базового комплекта.

#1

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

baxi main four не включается отопление

Сообщение RADAR » 25 сен 2018, 15:00

возможно неисправна электронная плата..

#2

Автор темы
mihmih
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 13:45
Откуда: penza

baxi main four не включается отопление

Сообщение mihmih » 25 сен 2018, 16:43

RADAR писал(а):
25 сен 2018, 15:00
возможно неисправна электронная плата..
то есть придется покупать новую плату ? или нужно вызывать спеца и возможно он её починит ?

#3

Starik
Ас
Сообщения: 1004
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 22:41
Откуда: Краснодарский край
Мой котел: BAXI MAIN 5 14f
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 120 раз
Возраст: 53

baxi main four не включается отопление

Сообщение Starik » 25 сен 2018, 17:52

mihmih писал(а):
25 сен 2018, 16:43
… нужно вызывать спеца и возможно он её починит ?
Если и нужно вызывать спеца, то только для того, чтобы он подтвердил диагноз. И готовить деньги на новую плату.

#4

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4745
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 68 раз
Поблагодарили: 229 раз
Возраст: 44

baxi main four не включается отопление

Сообщение RADAR » 25 сен 2018, 22:26

mihmih писал(а):
25 сен 2018, 16:43
то есть придется покупать новую плату ? или нужно вызывать спеца и возможно он её починит ?
нужна диагностика по месту и решение о ремонте..

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6253
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 581 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

baxi main four не включается отопление

Сообщение Bahus » 28 сен 2018, 10:22

О. Земляк :)
1. Проверить на месте ли перемычка комнатного термостата.
2. Зайти в информационные параметры, посмотреть текущее значение A05 (температура на датчике отопления). Оценить правильность показания.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi Nuvola 280fi включается и гаснет
    AlxAl » 24 июл 2018, 23:19 » в форуме Поломалось - чинимся
    8 Ответы
    948 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    08 авг 2018, 13:34
  • Переключение с ГВС на отопление Baxi Eco Home 24
    CirillWeiss » 17 янв 2019, 16:01 » в форуме Программирование настроек
    1 Ответы
    358 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    18 янв 2019, 03:19
  • Луна 3 сам включается
    Bron_S » 21 дек 2018, 12:21 » в форуме Программирование настроек
    5 Ответы
    375 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    24 дек 2018, 17:25
  • включается предохранительный клапан контура ГВС
    Ольга2010 » 31 июл 2018, 11:08 » в форуме Гидравлическое подключение
    5 Ответы
    849 Просмотры
    Последнее сообщение Ольга2010
    01 авг 2018, 10:02
  • Не включается нагрев ГВС при выключенном комнатном термостате
    6 Ответы
    633 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    22 авг 2018, 22:12

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 10 гостей