• 15.11.2019 - Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
  • 19.07.2019 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
  • 20.06.2019 - В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
  • 16.04.2019 - Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
  • 16.11.2018 - Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Step
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 19:13
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Ecofour 24

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение Step » 04 окт 2018, 12:28

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имею в пользовании, около 8 лет, котел Baxi Ecofour 24 (Cod. CSE462243540 Matr. C03065540). Последний месяц начала выскакивать ошибка Е03 после продолжительного использования ГВС. В режиме отопления всё ок. Вызвал специалиста с организации ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" для послегарантийного обслуживания котла. Он ,проверив котел газоанализатором и помахав щеткой в камере сгорания, сказал что все хорошо. А по ошибке надо смотреть тягу. Кстати тягу он листиком проверял. В его присутствии котел работал исправно. На следующий день опять выскочила ошибка Е03, опять же при использовании ГВС (набирали ванну).
В общем, прикинул я и полез в котел, посмотреть тягу и теплообменник. Вооружившись щёткой почистил его как смог и продул воздухом с компрессора. Проверил дымоход, наличие несанкционированного доступа со стороны летающих и ползающих объектов не обнаружено. Кусочек туалетной бумаги прилипает хорошо (других измерительных приборов у меня нет). В результате 3-е суток было всё хорошо, но ошибка Е03 опять выскочила. Во время пользования ГВС корпус котла разогревается до температуры выше 105 градусов, что приводит к срабатыванию датчика тяги. Ставить перемычку не пробовал.
Подскажите, пожалуйста, может ли выскакивать ошибка из-за налета внутри теплообменника? Или куда "рыть" дальше? Спасибо

#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2258
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 186 раз

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение BAXI - Volga » 04 окт 2018, 16:26

теплообменник хоть раз обслуживали? чистили? промывку делали?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#2

Автор темы
Step
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 19:13
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Ecofour 24

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение Step » 04 окт 2018, 16:37

BAXI - Volga писал(а):
04 окт 2018, 16:26
теплообменник хоть раз обслуживали? чистили? промывку делали?
В том-то и дело, что ни разу!

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3983
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 293 раза
Контактная информация:

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение BAXI-Ural » 04 окт 2018, 16:49

Забиты проходы между ламелями теплообменника
Плохой приток воздуха
Плохое дымоудаление (подымите сигаретой вокруг котла)...

Подать в прокуратуру на газовиков...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
Step
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 19:13
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Ecofour 24

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение Step » 04 окт 2018, 19:02

BAXI-Ural писал(а):
04 окт 2018, 16:49
Забиты проходы между ламелями теплообменника
Плохой приток воздуха
Плохое дымоудаление (подымите сигаретой вокруг котла)...

Подать в прокуратуру на газовиков...
Спасибо большое! Сделаю всё из рекомендованного, кроме прокуратуры. Выложу дополнительно фотографии для лучшего понимания.

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6536
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 633 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение Bahus » 04 окт 2018, 19:49

Т/О снять, продуть и почистить снаружи. А так же промыть изнутри, в том числе химией для снятия отложений.
Думаю это поможет. Заодно и вторичный снимите промойте. Не помешает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

Автор темы
Step
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 19:13
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Ecofour 24

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение Step » 04 окт 2018, 22:42

Bahus писал(а):
04 окт 2018, 19:49
Т/О снять, продуть и почистить снаружи. А так же промыть изнутри, в том числе химией для снятия отложений.
Думаю это поможет. Заодно и вторичный снимите промойте. Не помешает.
Спасибо большое! О результате обязательно сообщу в теме!

#7

Aspid81
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 29 авг 2019, 21:21
Откуда: Серпухов
Мой котел: Baxi eco 4s
Благодарил (а): 3 раза

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение Aspid81 » 06 сен 2019, 08:41

Step[/ref]
Подскажите, как решили проблему? Ситуация 1в1, вторичный теплообменник даже менял, первичный чистили, правда снаружи только...

#8

alekzander2708
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 16:17
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Eco Four 24f

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение alekzander2708 » 16 сен 2019, 07:14

Приветствую! Возникла похожая проблема, варианты с дымоудалением и притоком воздуха постараюсь исключить.
А как можно однозначно определить забитый Т/О? :?

#9

alekzander2708
Новичок
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 16:17
Откуда: Нижний Новгород
Мой котел: Eco Four 24f

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение alekzander2708 » 16 сен 2019, 13:11

Исправил. опишу подробнее - может кому понадобится:
во время профилактики котла отломился носик коненсатосборника (BAXI 710447300 Condensate trap) и частично развалился резиновый штуцер анализа продуктов сгорания (BAXI 5409480 flue intake). на остатках этих деталюшек котел безошибочно проработал пару месяцев - у конденсатосбоника немного оплавил носик для более плотной посадки.
на прошлой неделе в режиме ГВС стала появлятся Е03. сегодня, после замены деталей на новые, ошибка ушла. деталюшки копеешные - можно менять раз в пару-тройку лет.

ПС: вопрос по сиптомам забитого Т/О все равно интересен - просветите, пожалуйста

#10
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Baxi ecofour 24, ошибка е02
    Незнайка » 27 июл 2019, 07:11 » в форуме Поломалось - чинимся
    2 Ответы
    311 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    29 июл 2019, 09:51
  • EcoFour 1.24f - ошибка E96
    rlklin » 13 мар 2019, 06:49 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1227 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    23 мар 2019, 14:11
  • Периодическая ошибка Е25 на Ecofour 24F
    Илья К. » 11 янв 2019, 22:39 » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    536 Просмотры
    Последнее сообщение Илья К.
    12 янв 2019, 14:14
  • Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
    Алекс32 » 10 фев 2019, 04:12 » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    1409 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    12 фев 2019, 12:50
  • Котёл baxi ecofour 24 атмосферник.
    nikolai-7713 » 09 мар 2019, 18:54 » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    655 Просмотры
    Последнее сообщение nikolai-7713
    10 мар 2019, 21:11

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции