Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
Step
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 19:13
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Ecofour 24

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение Step » 04 окт 2018, 12:28

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Имею в пользовании, около 8 лет, котел Baxi Ecofour 24 (Cod. CSE462243540 Matr. C03065540). Последний месяц начала выскакивать ошибка Е03 после продолжительного использования ГВС. В режиме отопления всё ок. Вызвал специалиста с организации ООО "Газпром межрегионгаз Белгород" для послегарантийного обслуживания котла. Он ,проверив котел газоанализатором и помахав щеткой в камере сгорания, сказал что все хорошо. А по ошибке надо смотреть тягу. Кстати тягу он листиком проверял. В его присутствии котел работал исправно. На следующий день опять выскочила ошибка Е03, опять же при использовании ГВС (набирали ванну).
В общем, прикинул я и полез в котел, посмотреть тягу и теплообменник. Вооружившись щёткой почистил его как смог и продул воздухом с компрессора. Проверил дымоход, наличие несанкционированного доступа со стороны летающих и ползающих объектов не обнаружено. Кусочек туалетной бумаги прилипает хорошо (других измерительных приборов у меня нет). В результате 3-е суток было всё хорошо, но ошибка Е03 опять выскочила. Во время пользования ГВС корпус котла разогревается до температуры выше 105 градусов, что приводит к срабатыванию датчика тяги. Ставить перемычку не пробовал.
Подскажите, пожалуйста, может ли выскакивать ошибка из-за налета внутри теплообменника? Или куда "рыть" дальше? Спасибо

#1
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2150
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 163 раза

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение BAXI - Volga » 04 окт 2018, 16:26

теплообменник хоть раз обслуживали? чистили? промывку делали?
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#2

Автор темы
Step
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 19:13
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Ecofour 24

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение Step » 04 окт 2018, 16:37

BAXI - Volga писал(а):
04 окт 2018, 16:26
теплообменник хоть раз обслуживали? чистили? промывку делали?
В том-то и дело, что ни разу!

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3861
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 281 раз
Контактная информация:

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение BAXI-Ural » 04 окт 2018, 16:49

Забиты проходы между ламелями теплообменника
Плохой приток воздуха
Плохое дымоудаление (подымите сигаретой вокруг котла)...

Подать в прокуратуру на газовиков...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
Step
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 19:13
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Ecofour 24

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение Step » 04 окт 2018, 19:02

BAXI-Ural писал(а):
04 окт 2018, 16:49
Забиты проходы между ламелями теплообменника
Плохой приток воздуха
Плохое дымоудаление (подымите сигаретой вокруг котла)...

Подать в прокуратуру на газовиков...
Спасибо большое! Сделаю всё из рекомендованного, кроме прокуратуры. Выложу дополнительно фотографии для лучшего понимания.

#5
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6260
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 41 раз
Поблагодарили: 582 раза
Возраст: 39
Контактная информация:

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение Bahus » 04 окт 2018, 19:49

Т/О снять, продуть и почистить снаружи. А так же промыть изнутри, в том числе химией для снятия отложений.
Думаю это поможет. Заодно и вторичный снимите промойте. Не помешает.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#6

Автор темы
Step
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 19:13
Откуда: Белгород
Мой котел: Baxi Ecofour 24

Ошибка Е03 Baxi Ecofour 24

Сообщение Step » 04 окт 2018, 22:42

Bahus писал(а):
04 окт 2018, 19:49
Т/О снять, продуть и почистить снаружи. А так же промыть изнутри, в том числе химией для снятия отложений.
Думаю это поможет. Заодно и вторичный снимите промойте. Не помешает.
Спасибо большое! О результате обязательно сообщу в теме!

#7
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • EcoFour 1.24f - ошибка E96
    rlklin » 13 мар 2019, 06:49 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    705 Просмотры
    Последнее сообщение bullet0823
    23 мар 2019, 14:11
  • Периодическая ошибка Е25 на Ecofour 24F
    Илья К. » 11 янв 2019, 22:39 » в форуме Поломалось - чинимся
    4 Ответы
    322 Просмотры
    Последнее сообщение Илья К.
    12 янв 2019, 14:14
  • Ecofour 24 ошибка E01 после 10-15 попыток запустится.
    Алекс32 » 10 фев 2019, 04:12 » в форуме Поломалось - чинимся
    10 Ответы
    760 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    12 фев 2019, 12:50
  • Котёл baxi ecofour 24 атмосферник.
    nikolai-7713 » 09 мар 2019, 18:54 » в форуме Другие вопросы
    4 Ответы
    385 Просмотры
    Последнее сообщение nikolai-7713
    10 мар 2019, 21:11
  • Шумит котел Baxi Ecofour 24F
    5 Ответы
    303 Просмотры
    Последнее сообщение Виталий Бердяев
    20 май 2019, 22:36

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей