Сообщение ckobar01 » 06 ноя 2018, 08:56

Добрый день! прошу помощи у технических специалистов. Котел Eco Four 24f в эксплуатации с 2013 года. Работает на газовых баллонах. За всё время проблем не было. Летом стал вставать по ошибке Е25. Были сделаны следующие процедуры:
1. Промыт теплообменник контура ГВС и заменен датчик температуры на оригинал.
2. Чистка фильтров на входе в систему ГВС и фильтр на датчике потока.
Проблема с ошибкой частично ушла, стал вставать раз в неделю. При запуске отопления стал отключаться чаще. Промыл основной теплообменник. Проблема не ушла.
Что заметил, котел встаёт в ошибку при работе системы отопления, когда системой ГВС не пользуешься, т.е. ночью. Встает через минут 30-40 после включения от выноснова датчика.
Что технари могут посоветовать? Куда смотреть дальше?

#1
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

eco four 24f ошибка E25

Сообщение Bahus » 06 ноя 2018, 10:33

А ГВС-то здесь причем? Е25 это проблема насоса/циркуляции. Так что смотреть контур отопления по большому и по малому кругу.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#2

Автор темы
ckobar01
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 ноя 2018, 08:25
Откуда: Ленинградская обл. Коммунар
Мой котел: eco four 24 f

eco four 24f ошибка E25

Сообщение ckobar01 » 06 ноя 2018, 11:48

Спасибо, а если конкретнее-что смотреть?

#3
Аватара пользователя

Bahus
Главный администратор
Главный администратор
Сообщения: 6522
Зарегистрирован: 24 июл 2012, 13:05
Откуда: Пенза
Мой котел: Пензенская ТЭЦ-1
Карта BAXI-Club: 2058
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 630 раз
Возраст: 39
Контактная информация:

eco four 24f ошибка E25

Сообщение Bahus » 06 ноя 2018, 12:55

Фильтр на обратке отопления, крыльчатка и ротор насоса, закрытые/полузакрытые запорно-регулирующие устройства по всей системе отопления, вторичный теплообменник по контуру отопления.
Илья Бахталин
АСЦ BAXI "Санфорт". г. Пенза

На ваши дилетантские вопросы дам дилетантский ответ (экономист в строительной отрасли)
(технические вопросы по котлам в ЛС удаляю не читая)

#4

Автор темы
ckobar01
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06 ноя 2018, 08:25
Откуда: Ленинградская обл. Коммунар
Мой котел: eco four 24 f

eco four 24f ошибка E25

Сообщение ckobar01 » 06 ноя 2018, 14:55

Фольтр на обратке чистый. Клапана на входе и выходе батарей в норме. Теплообменник промыты. Буду смотреть насос. Спасибо.

#5

Андрей-Уфа
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 сен 2019, 15:27
Откуда: Уфа
Мой котел: BAXI EcoFour 24F

eco four 24f ошибка E25

Сообщение Андрей-Уфа » 24 сен 2019, 15:45

Добрый день!

Не стал создавать новую тему. Также Экофор 24, также Е25. Но симптомы другие: в режиме отопления котел работает стабильно, но при включении горячей воды может (но не всегда) уходить в ошибку Е25, секунды через 3-4 ошибка исчезает и котел снова включается. Для того, кто пользуется горячей водой это ощущается как временная подача прохладной воды, после чего снова идет горячая. Иногда бывает так, что ошибка сама не исчезает и котел нужно вручную перегружать кнопкой "R". А бывает и так, что ошибку кнопкой убрать не получается (моргает Е25 с восклицательным знаком в треугольнике) и тогда приходится вынимать вилку из розетки.
Какой то систематичности в появлении этой ошибки выявить не удалось :unknown:

Теплоноситель - антифриз, котел в работе 4 года в режиме отопления, ГВС используется месяца 2-3, фильтр в обратке чистый.

Буду благодарен за содержательные ответы!

#6

Андрей-Уфа
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 сен 2019, 15:27
Откуда: Уфа
Мой котел: BAXI EcoFour 24F

eco four 24f ошибка E25

Сообщение Андрей-Уфа » 27 сен 2019, 11:36

Уважаемые специалисты BAXI, окажите любезность, проясните что с моим котлом!

#7
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 479
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 207 раз
Поблагодарили: 82 раза
Возраст: 41
Контактная информация:

eco four 24f ошибка E25

Сообщение Komyshov » 27 сен 2019, 11:44

Ошибка е25 на котле BAXI возникает в случае, когда рост температуры в контуре отопления происходит слишком быстро. Автоматика котла фиксирует динамику изменения температуры с помощью датчиков и если увеличение температуры превышает 1 градус в секунду, блокирует работу котла.
Основных причин появления неисправности может быть две: слабая циркуляция теплоносителя, либо неисправность самой автоматики (датчика или платы).
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#8

Андрей-Уфа
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 сен 2019, 15:27
Откуда: Уфа
Мой котел: BAXI EcoFour 24F

eco four 24f ошибка E25

Сообщение Андрей-Уфа » 29 сен 2019, 14:23

Т.е. я правильно понимаю, что если в режиме отопления эта ошибка не появляется значит дело не в насосе. Тогда первым делом проверяем корректность работы датчика температуры на выходе из первичного теплообменника. Если он в порядке, то дело в плате. Так?

#9
Аватара пользователя

Komyshov
Опытный
Сообщения: 479
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 23:44
Откуда: Калужская область
Мой котел: Navien Delux 24K
Карта BAXI-Club: 4629
Благодарил (а): 207 раз
Поблагодарили: 82 раза
Возраст: 41
Контактная информация:

eco four 24f ошибка E25

Сообщение Komyshov » 29 сен 2019, 16:40

Нет, не так.
Андрей-Уфа писал(а):
29 сен 2019, 14:23
первым делом проверяем корректность работы датчика температуры на выходе из первичного теплообменника.
Если он в порядке: регулируем газовый клапан, продуваем первичный теплообменник снаружи, промываем вторичный теплообменник.
И в самую последнюю очередь "приговариваем" плату.

PS: 99,9% вторичник "зарос" продуктами распада гликолей и/или известью.
"Клиент всегда врёт! Смотрите своими глазами" ©
Instagram

#10

2EneR2
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 окт 2019, 08:42
Откуда: Рязань
Мой котел: Baxi ecofour 24F

eco four 24f ошибка E25

Сообщение 2EneR2 » 02 окт 2019, 09:06

Точно такие же симптомы, как у Андрей-Уфа. Добавлю, что после 50 град. "скакали" показания температуры на дисплее. Поменял датчик температуры на выходе из первичного теплообменника. Проблема ушла.

#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Ошибка Е 96
    Роман12 » 12 янв 2019, 11:08 » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    2553 Просмотры
    Последнее сообщение Роман12
    22 мар 2019, 13:04
  • Ошибка Е 00
    Миша » 01 янв 2019, 13:03 » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1859 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    20 авг 2019, 15:39
  • Ошибка Е10
    Александр32 » 19 дек 2018, 11:49 » в форуме Поломалось - чинимся
    3 Ответы
    880 Просмотры
    Последнее сообщение Komyshov
    20 дек 2018, 09:40
  • Ошибка e35
    Budaeva3001 » 22 окт 2019, 11:24 » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    4 Ответы
    343 Просмотры
    Последнее сообщение динар
    22 окт 2019, 20:18
  • Ошибка E126
    Vovkin » 23 ноя 2019, 06:10 » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    55 Просмотры
    Последнее сообщение Vovkin
    23 ноя 2019, 06:10

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей