котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Если возникла проблема с оборудованием Baxi, а Вы по какой-то причине не хотите вызывать квалифицированного специалиста и хотите отремонтироваться сами - Вам сюда.
Ответить

Автор темы
DIM1970
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 19:37
Откуда: Тамбов
Мой котел: BAXI SLIM IN 1,490

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение DIM1970 » 18 ноя 2018, 19:52

Всем здравствуйте! Ситуация следующая: котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200, бойлер подлючен к котлу (одноконтурник). Всё работает, вода греется, но - в котле вода не нагревается выше 60 градусов... Стоит комнатный термостат, на 25 град., но по факту в помещении 20... 21 градус(((( В чем проблема, не понимаю.

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение BAXI-Ural » 18 ноя 2018, 20:28

Для начала ответьте на несколько вопросов:
Котел греет непрерывно?
Какова рассчетная мощность системы отопления?
Давление газа перед клапаном в динамике? После клапана?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
DIM1970
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 19:37
Откуда: Тамбов
Мой котел: BAXI SLIM IN 1,490

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение DIM1970 » 18 ноя 2018, 20:41

Котел нагревает до 60 градусов, и отключается. Хотя регулятор температуры воды стоит на максимальном значении (до упора).

Расчетной мощности вроде хватает, кто монтаж делал сказали.

Про давление газа не скажу, не знаю...

#3
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение BAXI-Ural » 18 ноя 2018, 20:50

Отключается без ошибки?
Выложите фотографии панели управления поэтапно?
Положение блока переключателей на плате (фото)?
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#4

Автор темы
DIM1970
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 19:37
Откуда: Тамбов
Мой котел: BAXI SLIM IN 1,490

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение DIM1970 » 18 ноя 2018, 21:14

Отключается/включается и вообще - ошибок не выдаёт. Фото сейчас пришлю.

Отправлено спустя 12 минут 29 секунд:
Вот, три фото сделал.

Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Терморегулятор на максималке стоит, при таком он вообще раньше не выключался - пахал непрерывно. А сейчас до 60 гр. нагревает и вырубается. Хотя горят все индикаторы на панели, вроде как 85 градусов выдает он. Но я мерял t радиаторов, 60 град. и всё.
Вложения
IMG_20181118_211742.jpg
IMG_20181118_211656.jpg
IMG_20181118_211620.jpg

#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение BAXI-Ural » 18 ноя 2018, 21:42

Фотографии слепые, верхние индикаторы совсем не видно...
DIM1970 писал(а):
18 ноя 2018, 21:29
горят все индикаторы на панели, вроде как 85 градусов выдает он. Но я мерял t радиаторов, 60 град
Либо вы не так, не там мерите, либо датчик температуры вышел из строя. Мерить надо на подаче из котла...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#6

Автор темы
DIM1970
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 19:37
Откуда: Тамбов
Мой котел: BAXI SLIM IN 1,490

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение DIM1970 » 18 ноя 2018, 22:18

На подаче из котла тоже 60 градусав, забыл написать - я и там мерял.

#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 3916
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 291 раз
Контактная информация:

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение BAXI-Ural » 18 ноя 2018, 23:49

Что вы ещё забыли? :x
Померьте прямо на датчике...
Снимите характеристику датчика files/tech/seminar_book_2017_2.pdf
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#8

Автор темы
DIM1970
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 19:37
Откуда: Тамбов
Мой котел: BAXI SLIM IN 1,490

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Сообщение DIM1970 » 19 ноя 2018, 09:55

Понял, спасибо за подсказку))

#9
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Двухконтурный котёл и бойлер косвенного нагрева
    2 Ответы
    398 Просмотры
    Последнее сообщение TiPaToP
    03 июл 2019, 14:02
  • Baxi Luna Platinim+ 1.32 + PREMIER Plus 200 что нужно для подключения?
    bobmvg » 09 дек 2018, 13:28 » в форуме Устройство системы ГВС
    5 Ответы
    778 Просмотры
    Последнее сообщение Bahus
    10 дек 2018, 13:34
  • BAXI ECO-4s 10F + рециркуляция и бойлер косвенного нагрева?
    ibg » 06 июн 2019, 23:45 » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    532 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI-Ural
    07 июн 2019, 16:53
  • Luna 3 Comfort 1.310 FI + Baxi Premier 200
    VictorB » 17 июн 2019, 08:57 » в форуме Устройство системы ГВС
    3 Ответы
    639 Просмотры
    Последнее сообщение VictorB
    29 июн 2019, 14:40
  • Брак ТЭНа для Baxi premier 150
    _denis_ » 10 июн 2019, 10:11 » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    5 Ответы
    429 Просмотры
    Последнее сообщение BAXI - Volga
    10 июн 2019, 13:38

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: и 13 гостей