Страница 1 из 1

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Добавлено: 18 ноя 2018, 19:52
DIM1970
Всем здравствуйте! Ситуация следующая: котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200, бойлер подлючен к котлу (одноконтурник). Всё работает, вода греется, но - в котле вода не нагревается выше 60 градусов... Стоит комнатный термостат, на 25 град., но по факту в помещении 20... 21 градус(((( В чем проблема, не понимаю.

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Добавлено: 18 ноя 2018, 20:28
BAXI-Ural
Для начала ответьте на несколько вопросов:
Котел греет непрерывно?
Какова рассчетная мощность системы отопления?
Давление газа перед клапаном в динамике? После клапана?

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Добавлено: 18 ноя 2018, 20:41
DIM1970
Котел нагревает до 60 градусов, и отключается. Хотя регулятор температуры воды стоит на максимальном значении (до упора).

Расчетной мощности вроде хватает, кто монтаж делал сказали.

Про давление газа не скажу, не знаю...

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Добавлено: 18 ноя 2018, 20:50
BAXI-Ural
Отключается без ошибки?
Выложите фотографии панели управления поэтапно?
Положение блока переключателей на плате (фото)?

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Добавлено: 18 ноя 2018, 21:14
DIM1970
Отключается/включается и вообще - ошибок не выдаёт. Фото сейчас пришлю.

Отправлено спустя 12 минут 29 секунд:
Вот, три фото сделал.

Отправлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Терморегулятор на максималке стоит, при таком он вообще раньше не выключался - пахал непрерывно. А сейчас до 60 гр. нагревает и вырубается. Хотя горят все индикаторы на панели, вроде как 85 градусов выдает он. Но я мерял t радиаторов, 60 град. и всё.

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Добавлено: 18 ноя 2018, 21:42
BAXI-Ural
Фотографии слепые, верхние индикаторы совсем не видно...
DIM1970 писал(а):
18 ноя 2018, 21:29
горят все индикаторы на панели, вроде как 85 градусов выдает он. Но я мерял t радиаторов, 60 град
Либо вы не так, не там мерите, либо датчик температуры вышел из строя. Мерить надо на подаче из котла...

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Добавлено: 18 ноя 2018, 22:18
DIM1970
На подаче из котла тоже 60 градусав, забыл написать - я и там мерял.

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Добавлено: 18 ноя 2018, 23:49
BAXI-Ural
Что вы ещё забыли? :x
Померьте прямо на датчике...
Снимите характеристику датчика files/tech/seminar_book_2017_2.pdf

котел BAXI Slim in1,490 + бойлер косв. нагрева BAXI Premier Plus 200 - проблема после подключения

Добавлено: 19 ноя 2018, 09:55
DIM1970
Понял, спасибо за подсказку))