Здравствуйте, расскажу свою историю мытарств с котлом Baxi slim 1.230i. Купил я этого "поросенка" в 2014 г. На волне дорожавшего доллара за 26 т.р. Осенью 2018 г. провел газ, и запустил котел, ну думал заживу... но не тут то было, котел лихо тактовал, т.к. дом 120 кв.м. и хорошо утеплен. По теплотехничнскому расчету с учетом инфильтрации при температуре холодной 5 дневки -23 в Белгороде потери тепла 15,5 кВт. 30 сек. работы на 3 минуты перекура, установил термостат, теперь котел работает 3-4 раза в сутки по 20-30 минут. Вроде все стало хорошо, но не прошло и месяца работы как появилась ошибка 30. Раз, а то и 2 в неделю.
Итак вводные: своя Шрп, счётчик вк g6, приточка диаметром 110мм на улицу, электросеть tn-c-s, электросети 2013 г. постройки, напряжение стабильное 238-243 в. Между нолем и землей потенциала нет, земля с нолем звонится. Вызывал электролабораторию, еще когда делал заземление - сопротивление 2,8 Ом. Фазировка не нарушена. Стоит стабилизатор solpi slp-500va его я менял на теплоком ст-555. Не помогло. Чистил датчик ионизации, горелку, сопла, рампу. Ничего не помогло. Потом я поймал ошибку, пламя есть, на панели гаснет лампа ионизации, начинает срабатывать розжиг, после 3 раз, газовый клапан закрывается и вылетает ошибка 30. Ну думаю, поменяю я датчик ионизации, поменял, а ошибка никуда не делась... Гарантии нет, неужели нужно менять плату? Или есть какие-то другие варианты? В общем крик души....

#1
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4096
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 311 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi Slim 1.230i ошибка 30

Сообщение BAXI-Ural »

Конечно может быть и плата, всяко может быть, но электроника обычно либо туда, либо сюда...
Ещё раз, от кремника котла убедитесь в "зануление" , поставьте перемычку между "ноль" и "земля" (временно! Это не безопасно!)

Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Проверить цепь контрольный электрод -.плата...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#2

Автор темы
Anb860
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 21:43
Откуда: Белгород

Baxi Slim 1.230i ошибка 30

Сообщение Anb860 »

Ноль с землей звонятся, а датчик ионизации я менял...

#3
Аватара пользователя

BAXI - Volga
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 2274
Зарегистрирован: 21 фев 2014, 00:20
Откуда: Нижний Новгород
Благодарил (а): 40 раз
Поблагодарили: 187 раз

Baxi Slim 1.230i ошибка 30

Сообщение BAXI - Volga »

смущает, что шибка выскакивает не системно...
гальваническую развязку не пробовали? Teplocom GF
Андрей.
Технический специалист BAXI.
Нижний Новгород.

#4

Автор темы
Anb860
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 21:43
Откуда: Белгород

Baxi Slim 1.230i ошибка 30

Сообщение Anb860 »

Подскажите, а какое должно быть минимальное давление газа перед котлом?

#5
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4096
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 311 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi Slim 1.230i ошибка 30

Сообщение BAXI-Ural »

Если вы про свою ошибку "30" , то давление газа ни при чем...
А для устойчивой работы на малой мощности вам хватит и 5-6 мбар...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#6

Автор темы
Anb860
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 21:43
Откуда: Белгород

Baxi Slim 1.230i ошибка 30

Сообщение Anb860 »

Странно, в паспорте написано 20 мбар, но это номинальное давление газа в сети, т.е SIT845 не имеет потерь давления?

#7
Аватара пользователя

BAXI-Ural
Представитель BAXI
Представитель BAXI
Сообщения: 4096
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 18:49
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 311 раз
Возраст: 51
Контактная информация:

Baxi Slim 1.230i ошибка 30

Сообщение BAXI-Ural »

Вы чего хотите разведать то?
По стандарту - 20 +5/-3 мбар, но котел работает и при меньших давлениях...
Ярослав Грабик
технический специалист BAXI, Екатеринбург

#8

Автор темы
Anb860
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 янв 2019, 21:43
Откуда: Белгород

Baxi Slim 1.230i ошибка 30

Сообщение Anb860 »

BAXI-Ural писал(а):
20 фев 2019, 12:15
Вы чего хотите разведать то?
По стандарту - 20 +5/-3 мбар, но котел работает и при меньших давлениях...
Хотел бы разведать насколько стабильно он работает на меньших давлениях...

#9
Аватара пользователя

RADAR
Местный аксакал
Сообщения: 4986
Зарегистрирован: 25 июл 2012, 00:33
Откуда: г.Кострома
Карта BAXI-Club: 4411
Благодарил (а): 79 раз
Поблагодарили: 246 раз
Возраст: 45

Baxi Slim 1.230i ошибка 30

Сообщение RADAR »

Понаблюдать надо, как омывается электрод ионизации пламенем во время срабатывания ошибки...
сканируй код на аватарке телефоном - мегакруто заполни свободное время!

#10
Аватара пользователя

GAZCONEC
Старожил
Сообщения: 619
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 22:49
Откуда: Магнитогорск
Карта BAXI-Club: 1546
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 43 раза
Возраст: 40

Baxi Slim 1.230i ошибка 30

Сообщение GAZCONEC »

Раз везде всё красиво и правильно советую попробовать теплоком GF .
Павел
АСЦ BAXI "TEPLODOC" г.Магнитогорск

#11
Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Slim 2.230i свист форсунок. Решение
    Ilgiz » 15 окт 2019, 06:18 » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    1100 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    15 окт 2019, 06:18
  • Slim 2.230i иногда хлопает довольно сильно
    Ilgiz » 04 окт 2019, 11:01 » в форуме Другие вопросы
    2 Ответы
    799 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
    16 окт 2019, 07:18
  • BAXI Slim iN 1.23 + APC SmartUps 1000 - на батарее начинает работу и выключается через несколько секунд, ошибка Е01
    _aid » 18 янв 2020, 20:59 » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1385 Просмотры
    Последнее сообщение log-win
    29 янв 2020, 20:11
  • slim 1.620 ошибка - датчик газа
    Maxim » 08 сен 2019, 18:45 » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1635 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    21 окт 2019, 22:02
  • Baxi eco 4s ошибка е03
    Aspid81 » 29 авг 2019, 22:06 » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    2537 Просмотры
    Последнее сообщение Starik
    06 сен 2019, 11:54

Вернуться в «Поломалось - чинимся»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей