Страница 1 из 1

Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО

Добавлено: 23 янв 2019, 19:43
Vadnik
Котел Luna 3 comfort 1.310FI. Замечена разница в 10 градусов между температурой теплоносителя на подаче в СО, измеряемой котлом и отображаемой на панели котла и температурой в подающей магистрали, измеряемой аналоговыми термометрами на подаче на двух коллекторах. Датчик котла показывает на 10 градусов температуру больше чем аналоговые термометры. Показания аналоговых термометров совпадают. Расстояние от котла до первого термометра около 2-х метров. Подающая магистраль в теплоизоляции. Трубы металлопласт. Датчик температуры СО на котле заменен. Увеличение/уменьшение температуры теплоносителя на панели котла разницу температур между отображаемой на панели и действительной в СО не меняет. Кто то сталкивался с данной проблемой?

Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО

Добавлено: 24 янв 2019, 00:14
sais
У меня два параллельно установленных котла, напольный Протерм 20 ТЛО на термометре кажет 45гр. и BAXI Fourtech 24F на нём кажет 65гр. В реали замерил точным датчиком 51,2гр.
Привык и не обращаю внимание на эти цифры. У соседа BAXI, тоже врёт с температурой.
Увеличение/уменьшение температуры теплоносителя на котле разницу меняет нормально.

Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО

Добавлено: 24 янв 2019, 17:10
Vadnik
Спасибо. Возможно это беда программы.

Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО

Добавлено: 25 янв 2019, 00:46
BAXI-Ural
Проверить сопротивление датчика с проводами на соответствие характеристике.
Страница 78 files/tech/seminar_book_2018_4.pdf

Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО

Добавлено: 25 янв 2019, 10:19
Bahus
Новый датчик какого цвета установлен? Родной? На то же место поставили (выше-ниже)? Термопасту подкладывали?

Несоответствие показаний температуры теплоносителя в СО на панели котла и в СО

Добавлено: 26 янв 2019, 23:00
Vadnik
Спасибо, Илья. Датчик синего цвета. Код JJJ008435360 (см.фото). Установлен на то же место. На другое установить невозможно из-за длины проводов (см.фото). Установлен без термопасты так же как и родной датчик.

Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
BAXI-Ural, Отдельное Спасибо, Ярославу Грабику - BAXI-Ural за полезную ссылку. Да, Ярослав, посмотрел Вашу ссылку на Страницу 78 Таблицы "Характеристики резистивных датчиков температуры в котлах BAXI". Столбец 2, строка 20°С - сопротивление 12090 Ом, строка 25°С - сопротивление 10000 Ом для датчика JJJ008435360. У меня пока нет возможности пройти по всем точкам. Однако, замеренное значение сопротивления датчика при 23,0°С составляет - 10870 Ом, что похоже на правду. Для полной картины надо бы пройтись по всему диапазону в контрольных точках.